CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE UBERABA AV. MARANHÃO COM AV. CORONEL ANTÔNIO RIOS, S/N B. UNIVERSITÁRIO

Documentos relacionados
ESTUDO DE PROTEÇÃO METODOLOGIA DE CÁLCULO. SUBESTAÇÕES DE 15kV

Metodologia de Proteção e Análise de Impacto no Sistema Elétrico

Sistema de Proteção Elétrica em Subestações com Alta e Média Tensão Parte I

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

SUPERCOORD v2. Software de apoio a estudos de proteção e coordenação da rede de distribuição de energia elétrica.

COELCE DECISÃO TÉCNICA CRITÉRIO PARA INSTALAÇÃO DT RELIGADOR AUTOMÁTICO TRIFÁSICO DE 15 KV USO EM POSTE

AULA 02 REVISÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS TRANSFORMADORES DE MEDIDAS DISJUNTORES DE POTÊNCIA

Capítulo X Proteção de transformadores Parte II

Aplicação de Unidades de Sobrecorrente de Seqüência Negativa em Redes de Distribuição A Experiência da COSERN

PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO Título PARALELISMO MOMENTÂNEO DE GERADOR COM O SISTEMA PRIMÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 69 kv, COM OPERAÇÃO EM RAMPA

6. EXECUÇÃO DO PROJETO ELÉTRICO EM MÉDIA TENSÃO 6.1 DIMENSIONAMENTO DO TRANSFORMADOR

JAVERSON RODRIGUES DA SILVA Eng. Eletricista Rua Bento de Faria n 15 B. Saraiva Uberlândia MG Fone: (34)

Substações MT/BT Teoria e exemplos de cálculo das correntes de curto circuito trifásicas

Manual de Aprovação de Projeto para Clientes de Média Tensão

PROJETO DE SUBESTAÇÃO ABRIGADA DE

Transformadores trifásicos

Os fusíveis NH e Diazed são dotados de características de limitação de corrente. Assim, para

REQUISITOS MÍNIMOS PARA INSTALAÇÃO DE GERADOR POR PARTICULARES

Plataforma sinap t&d. Geração Distribuída. Análise de Redes Proteção Despacho Confiabilidade Manobras de Redes

Uma viagem pelas instalações elétricas. Conceitos & aplicações

Uma viagem pelas instalações elétricas. Conceitos & aplicações

Cap.6 Transformadores para Instrumentos. TP Transformador de Potencial. TC Transformador de Corrente

Uma viagem pelas instalações elétricas. Conceitos & aplicações

CENTRO DE EDUCAÇÃO E ESPORTES GERAÇÃO FUTURA

NT Nota Técnica. Diretoria de Planejamento e Engenharia Gerência de Engenharia. Felisberto M. Takahashi Elio Vicentini. Preparado.

VBWK Módulo de Entrada em MT para Instalações em Alvenaria. Motores Automação Energia Transmissão & Distribuição Tintas

XIV SEMINÁRIO NACIONAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA APLICAÇÃO EM EXCEL NO PROCESSO ESTUDOS DE PROTEÇÃO ELÉTRICA

ID Critérios de Aplicação de Sistemas de Proteção de Redes de Distribuição Aérea em Tensão Primária

Multimedidor de Grandezas Elétricas MD4040

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Instalações Elétricas Industriais

ESTUDO DE SELETIVIDADE DAS PROTEÇÕES DE SOBRECORRENTE DE UM SISTEMA ELÉTRICO

Carga dos alimentadores

Capítulo V A IEEE 1584 e os métodos para cálculo de energia incidente e distância segura de aproximação

MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

Parametrizando a função de sobrecorrente de fase nos relés SEPAM Série 20, 40 e 80

Capítulo III. Faltas à terra no rotor e proteções de retaguarda. Proteção de geradores. Faltas à terra no rotor. Tipos de sistemas de excitação

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA TEMA DA AULA PROFESSOR: RONIMACK TRAJANO DE SOUZA

Para tal será considerada a principal condição operativa a seguir :

DESTAQUE: A IMPORTÂNCIA DOS TRANSFORMADORES EM SISTEMAS DE ENERGIA ELÉTRICA

Relé de proteção do diferencial 865

Um Sistema de Software para Execução de Estudos de Coordenação e Seletividade da Proteção em Sistemas de Distribuição

PROCESSO SELETIVO 001/2011 SENAI-DR-RN/CTGÁS-ER PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS. CARGO: INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGIAS I Nível O

IECETEC. Acionamentos elétricos AULA 1 PROJETO ELÉTRICO

CONCURSO DE ADMISSÃO ENGENHARIA ELÉTRICA CADERNO DE QUESTÕES

NT Nota Técnica. Diretoria de Planejamento e Engenharia Gerência de Engenharia. Elio Vicentini Ermínio Belvedere João Martins.

1 a Lista de Exercícios Exercícios para a Primeira Prova

NORMA DE DISTRIBUIÇÃO UNIFICADA NDU-017 PROTEÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO

TEMA DA AULA PROFESSOR: RONIMACK TRAJANO DE SOUZA

9º ENTEC Encontro de Tecnologia: 23 a 28 de novembro de 2015

TEMA DA AULA PROFESSOR: RONIMACK TRAJANO DE SOUZA

Transformadores Para Instrumentos. Prof. Carlos Roberto da Silva Filho, M. Eng.

NORMA DE DISTRIBUIÇÃO UNIFICADA NDU - 020

COMUNICADO TÉCNICO Nº 60

ET720 Sistemas de Energia Elétrica I. Capítulo 3: Gerador síncrono. Exercícios

Edição Data Alterações em relação à edição anterior. Atualização das informações. Nome dos grupos

COMUNICADO TÉCNICO Nº 02

Área de Distribuição e Comercialização Identificação do Trabalho: BR-53 São Paulo, Brasil, Setembro de 2002

SUBESTAÇÃO 300KVA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CE. SEDUC

C A D E R N O D E P R O V A S

Proteção de geradores

Monitor de Rede Elétrica Som Maior Pro. Manual do Usuário Versão 3.9f

Congreso Internacional de Distribución Eléctrica CIDEL 2014

13 - INSTALAÇÕES DE FORÇA MOTRIZ

Proteção dos transformadores Parte I

Questão 3: Três capacitores são associados em paralelo. Sabendo-se que suas capacitâncias são 50μF,100μF e 200μF, o resultado da associação é:

ENGENHARIA E PROJETOS ELÉTRICOS LTDA MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO ELÉTRICO

VERIFICAÇÃO DE ADEQUAÇÃO PARA TC s PARA USO EM PROTEÇÃO

MEMORIAL DESCRITIVO ENTRADA DE ENERGIA EM ALTA TENSÃO

CABINES METÁLICAS PRÉ-FABRICADAS DESTINADAS À MEDIÇÃO,PROTEÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA

SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES, COMERCIAL LTDA.

NORMA DE DISTRIBUIÇÃO UNIFICADA NDU 019

São identificadas pelas características inerentes aos sistemas de distribuição:

PAPER. Plano de instalação de religadores AES Sul

Capítulo V. Transformadores de aterramento Parte I Paulo Fernandes Costa* Aterramento do neutro

Catalogo Técnico. Disjuntor Motor BDM-NG

DIRETORIA TÉCNICA PLANEJAMENTO E ENGENHARIA DE AT E MT DECISÃO TÉCNICA DT-104/2010 R-03

Monitor de Temperatura M96

NT - CRITÉRIOS PARA PROJETOS DE REDES E LINHA AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO IT - APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO E SUBESTAÇÃO REBAIXADORA

CONCURSO DE ADMISSÃO CURSO DE FORMAÇÃO

NA Distância entre contatos abertos 3 mm Montagem em circuito impresso. Vista do lado do cobre

Proteção de cabos. o valor da relação Uo/U, que representa o quanto o cabo suporta de sobretensão fase-terra (Uo) e entre fases (U).

Realizar novas ligações. Executa ligação BT. HISTÓRICO DE MODIFICAÇÕES Edição Data Alterações em relação à edição anterior

PROCEDIMENTOS DE DISTRIBUIÇÃO Título PARALELISMO MOMENTÂNEO DE GERADOR COM O SISTEMA PRIMÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 25 kv, COM OPERAÇÃO EM RAMPA

CAIXA DE CALIBRAÇÃO DE RELÉS DE PROTEÇÃO CE-6003

Capítulo IV. Aterramento de sistemas elétricos industriais de média tensão com a presença de cogeração. Aterramento do neutro

REDES SUBTERRÂNEAS DE ENERGIA ELÉTRICA / 2013 EXPO & FORUM

PROTEÇÃO CONTRA SOBRE CORRENTES

PROVA ESPECÍFICA Cargo 18

MEMORIAL TÉCNICO-DESCRITIVO Rede Aérea de Distribuição Urbana Loteamento COLIBRI. Índice:

Equipamentos Elétricos e Eletrônicos de Potência Ltda.

EDI-34 Instalações Elétricas

Capítulo XVII. A seletividade. Proteção e seletividade. A folha de seletividade. Exemplo 1

CURSO: A PROTEÇÃO E A SELETIVIDADE EM SISTEMAS ELÉTRICOS INDUSTRIAIS

Eletrotécnica Geral. Lista de Exercícios 2

DIRETORIA DE OPERAÇÃO - DO

MD4040. Multimedidor de Grandezas Elétricas MD4040 MD4040/TC

3.3 Operação em Rampa Transferência de carga de modo gradativo entre a Distribuidora e um gerador de consumidor ou vice-versa.

Controle e Corte Emergencial de Cargas com Recomposição Automática Através do Sistema SCADA BRASIL

Introdução: O que é uma Subestação? Definição NBR 5460 / 1992

Transcrição:

CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE UBERABA AV. MARANHÃO COM AV. CORONEL ANTÔNIO RIOS, S/N B. UNIVERSITÁRIO MEMORIAL DESCRITIVO DA SUBESTAÇÃO ELÉTRICA ELÉTRICO-SUBESTAÇÃO ABRIGADA 2MVA 1/6

NOVO FÓRUM DA COMARCA DE UBERABA SUMÁRIO 1. CÁLCULO DAS CORRENTES NOMINAL E DE PARTIDA 2. CÁLCULO DA CORRENTE DE MAGNETIZAÇÃO DO TRANSFORMADOR 3. CÁLCULO DO PONTO ANSI DO TRANSFORMADOR 4. DETERMINAÇÃO DA RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO DOS TC s DE PROTEÇÃO 5. CÁLCULO DOS PONTOS E AJUSTES DO RELÉ DE PROTEÇÃO SECUNDÁRIA 5.1. AJUSTE DA UNIDADE INSTANTÂNEA FUNÇÃO 50 (FASE) 5.2. AJUSTE DA UNIDADE TEMPORIZADA FUNÇÃO 51 (FASE) 5.3. AJUSTE DA UNIDADE INSTANTÂNEA FUNÇÃO 50N (NEUTRO) 5.4. AJUSTE DA UNIDADE TEMPORIZADA FUNÇÃO 51N (NEUTRO) 6. CONCLUSÃO 7. TABELAS DE PARAMETRIZAÇÃO DESCRIÇÃO DO PROJETO Projeto para alimentação do Novo Fórum da Comarca de Uberaba, localizado na Av. Maranhão com Av. Coronel Antônio Rios, s/n, bairro Universitário, na cidade de Uberaba, Minas Gerais, propondo subestação abrigada de 13,8 KV 380/220V e 220/127V capacidade 2000kVA. A memória de cálculo aqui apresentada está em conformidade com a norma ND-5.3 da Cemig, de agosto de 1997. A proteção primária geral será instalada na subestação abrigada, e deverá ser feita através de um disjuntor de média tensão a ser acionado por um sistema de relés (proteção secundária) microprocessados. Os relés microprocessados (funções 50/51, 50N/51N) serão conectados a três transformadores de corrente (TC's de proteção), e a um transformador de potencial (TP's de proteção) e a um sistema No-break, de modo a constituir um circuito para atuar na abertura do disjuntor de média tensão. O valor de corrente de curto-circuito trifásico disponibilizado pela Cemig no dia 11 de dezembro de 2008 é 2164A. 1 Cálculo das Correntes Nominal e de Partida 2/6

A corrente nominal In deve ser calculada a partir da Demanda máxima (que será a demanda contratada) de acordo com o projeto considerando-se, no mínimo, o fator de potência de referência 0,92. Assim, In = W / (1,73 x V x 0,92), onde: W Demanda máxima em kw; V É a tensão nominal entre fases em kv (13,8kV); Temos que a demanda máxima em kva da edificação é de 1940, segundo projeto. Considerando-se o fator de potência de 0,92, a demanda contratada em kw será de 1785 kw. A corrente nominal do relé Ip será 1,1 x In, considerando que pode haver ultrapassagem de 10% da demanda contratada. Logo, o valor de In será: In = 1785 / (1,73 x 13,8 x 0,92) = 81,27A O valor de Ip será: Ip = 1,1 x In = 1,1 x 81,27 = 89,40A Se a demanda contratada não for a declarada no projeto, este deverá ser revisado quanto ao coordenograma e ajustes de relés e, eventualmente, deverão ser substituídos os TC's de proteção. 2 Cálculo da Corrente de Magnetização do Transformador Correntes nominais dos transformadores: 500 kva In = 500 / 1,73 x 13,8 = 20,94 A Im = 167,52 A 1000 kva In = 1000 / 1,73 x 13,8 = 41,89 A Im = 335,12 A Assim para toda a instalação teremos corrente de magnetização Irush para um transformador de 1000kVA e dois transformadores de 500kVA: Im = 335,12 + 20,94 + 20,94 = 377,00 A por 0,1s 3 Cálculo do Ponto ANSI do Transformador Considerando a impedância porcentual dos transformadores igual 5,0% Iansi = (100 / Z%) x In = 20 x In 500kVA - Iansi = 20 x In = 20 x 20,94 = 418,8A, por 3 Seg. 1000kVA - Iansi = 20 x In = 20 x 41,89 = 837,8A, por 3 Seg. No caso de falta fase-terra este valor, para transformador triângulo-estrela com neutro solidamente aterrado (válido para os transformadores de unidades consumidoras da Cemig), é 0,58 vezes o valor de Iansi. Inansi = 0,58 x 1625,40 = 942,73A por 3s. 4 Determinação da Relação de Transformação dos TC's de Proteção 3/6

Com a corrente nominal da instalação In = 81,27A, e considerando o fator de sobrecarga igual a 1,1 (10% a mais na demanda contratada), temos: Ip = In x 1,1 = 81,27 x 1,1 = Ip = 89,40A Com isto, temos um TC de 100:5 ou uma Relação de Transformação de Corrente (RTC) de 20:1. Porém, os TC's devem possuir uma corrente primária tal que o maior valor de curto-circuito não a exceda em 50 vezes. Com uma corrente de curto-circuito da ordem de 2164 A (fornecida pela Cemig), temos que o TC deve medir 2164 / 100 = 21,64A. Logo, considerando-se o critério da saturação descrito acima, o TC utilizado será o 100:5, ou com uma RTC de 20:1. 5 Cálculo dos Pontos e Ajustes do Relé de Proteção Secundária Teremos a utilização de dois relés microprocessados como proteção secundária: o relé PEXTRON URPE-7104 será utilizado como referência nas funções 50/51 e 50N/51N, para este estudo (ver manuais de operação em anexo). Caso sejam adquiridos relés com outras características, o estudo da proteção deverá ser revisado. 5.1. Ajuste da Unidade Instantânea Função 50 (Fase) A unidade instantânea do relé deverá ser ajustada em um valor superior à corrente de magnetização Im dos transformadores, devendo também coordenar com o ponto ANSI dos mesmos. If50 = Im x 1,05 = 377,00 x 1,05 = 395,85 em 13,8 KV Referidos ao secundário do TC = 395,85 / 20 = 19,79A A unidade instantânea de fase atuará para uma corrente primária a partir de 395,85A. 5.2. Ajuste da Unidade Temporizada Função 51 (Fase) A unidade de fase temporizada começará a atuar a partir de Ip. Logo, a partir de um valor de corrente primária de 89,40A ou 4,47A referidos ao secundário do TC. If51 = 89,40A em 13,8kV Referidos ao secundário do TC = 89,40 / 20 = 4,47A Consultando o Manual do Relé Pextron URPE-7104, avaliando sua curva característica Extremamente Inversa (em anexo) e ainda utilizando o resultado apresentado acima, temos que o dial escolhido será o de 0,10. 5.3. Ajuste da Unidade Instantânea Função 50N (Neutro) Será considerado como desequilíbrio máximo 30% da corrente de ajuste de fase (função 50). In50 = 0,30 x If50 = 0,30 x 395,85 = 118,76A Referidos ao secundário do transformador = 118,76 / 20 = 5,94A 4/6

5.4. Ajuste da Unidade Temporizada Função 51N (Neutro) Será considerado como desequilíbrio máximo 30% da corrente de ajuste de fase (função 51). In51 = 0,30 x Ip = 0,30 x 89,40 = 26,82A ou In51 = 26,82 / 20 = 1,34A referidos ao secundário do TC. 6 Conclusão Conforme o diagrama de coordenação (Coordenograma) apresentado no projeto, verificamos que o sistema de proteção a ser utilizado no circuito de média tensão atende aos critérios de coordenação e seletividade com o ponto ANSI, corrente de magnetização do transformador e com o elo fusível no ponto de entrega da rede de média tensão da Cemig. Ajustes dos relés Digitais: Relação do TC 20:1 Corrente de partida da unidade temporizada de fase 51 19,59A (1,96A) Corrente de ajuste da unidade instantânea de fase 50 89,02A (8,90A) Corrente de partida da unidade temporizada de neutro 51N 5,88A (0,59A) Corrente de partida da unidade instantânea de neutro 50N 26,71A (2,67) Curva característica extremamente inversa Dial de tempo para fase 0,10 Dial de tempo para neutro 0,10 Os valores de corrente estão referidos à tensão de 13,8 KV (entre parênteses: valores referidos ao secundário do TC de proteção). 7 - Tabela de Parametrização do Relé 50/51 e 50N/51N: VALORES DE AJUSTE Parâmetro Fases(A-B-C) Neutro RTC 20 20 I partida 89,40 26,82 Curva EI EI D.T. 0,1 0,1 I inst. 395,85 118,76 Belo Horizonte, 12 de dezembro de 2008. Eng. Eletricista Ricardo Malta de Deus CREA 86.943/D 5/6