FÓRUM TRABALHISTA DE RIO DO SUL PROJETO HIDROSSANITÁRIO
|
|
- Carlos Schmidt Chaplin
- 8 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 FÓRUM TRABALHISTA DE RIO DO SUL MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO HIDROSSANITÁRIO Responsabilidade e Compromisso com o Meio Ambiente
2 MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO HIDROSSANITÁRIO OBRA: Fórum Trabalhista de Rio do Sul LOCALIZAÇÃO: Rua XV de novembro Bairro Laranjeiras Rio do Sul - SC SISTEMAS A SEREM EXECUTADOS: Água Fria Potável Esgoto Sanitário Pluvial PROPRIETÁRIO: Tribunal Regional do Trabalho 12ª Região CNPJ: / RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO: Viviane Macedo Coelho Engª. Civil e Segurança do Trabalho CREA/SC Pág _MEMHIS_TRT_RIO_DO_SUL_R00
3 SUMÁRIO 1. APRESENTAÇÃO GENERALIDADES SISTEMAS SISTEMA DE ÁGUA FRIA POTÁVEL... 5 SISTEMA DE ESGOTO SISTEMA PLUVIAL ESPECIFICAÇÕES GERAIS ENSAIOS E TESTES NAS TUBULAÇÕES DESINFECÇÃO DE TUBULAÇÕES DE ÁGUA POTÁVEL CONSIDERAÇÕES FINAIS Pág _MEMHIS_TRT_RIO_DO_SUL_R00
4 1. APRESENTAÇÃO Este memorial descritivo tem por finalidade apresentar as especificações técnicas, de procedimentos e materiais, adotados no projeto das instalações hidrossanitárias do Fórum Trabalhista de Rio do Sul. Observa-se que predominarão os detalhes sobre as plantas, e as cotas sobre as escalas constantes nos desenhos GENERALIDADES Similaridade: Para produtos e materiais das marcas ou fabricantes mencionados nestas especificações, a Contratante admitirá o emprego de similares, desde que ouvida previamente a Fiscalização Núcleo de Projetos e Obras - e mediante sua expressa autorização, por escrito. Entende-se por similaridade entre dois materiais e equipamentos, quando existe a analogia total ou equivalência do desempenho dos mesmos, em idêntica função construtiva e que apresentem as mesmas características técnicas exigidas na especificação ou no serviço que a eles se refiram. Caberá à Contratada comprovar a similaridade e efetuar a consulta, em tempo oportuno, à Fiscalização da Contratante, não sendo admitido que a dita consulta sirva para justificar o não cumprimento dos prazos estabelecidos na documentação contratual. Materiais: Deverão ser empregados materiais novos, de primeira qualidade e de acordo com o especificado, salvo quando solicitado de modo contrário devendo desempenhar as funções exigidas do material ou produto. Caberá à fiscalização impugnar quaisquer materiais e/ou serviços que não satisfaçam às condições contratuais e em caso da falta de algum material, ou da impossibilidade da execução do especificado, deverá a Contratada apresentar as justificativas e opções para análise e aprovação da Fiscalização. A não observância do acima exposto poderá acarretar na retirada do material e/ou a Pág _MEMHIS_TRT_RIO_DO_SUL_R00
5 demolição de um serviço já executado, e seu reparo sem ônus para o Tribunal. As especificações de materiais relacionados neste memorial são orientativas, podendo ser utilizados produtos com características técnicas e desempenho similar. 2. SISTEMAS 2.1. SISTEMA DE ÁGUA FRIA POTÁVEL As instalações de água fria precisam ser projetadas e construídas de modo a: Garantir o fornecimento de água de forma contínua, com pressões e velocidades adequadas ao perfeito funcionamento das peças e utilização do sistema de tubulação; Preservar rigorosamente a qualidade da água do sistema de abastecimento; Proporcionar o máximo conforto dos usuários, incluindo a redução dos níveis de ruído. As normas que amparam o sistema de água fria são: ABNT NBR 5626: Instalação Predial de Água Fria e, ABNT NBR 5648: Tubos e conexões de PVC-U com junta soldável para sistemas prediais de água fria Componentes do Sistema de Água Fria Potável Entrada A alimentação geral de água fria para abastecer todo o empreendimento será feita a partir da rede pública, em tubo de PVC rígido soldável Ø 25 mm, localizando-se o cavalete com o hidrômetro, conforme planta de Implantação. O detalhe do abrigo do hidrômetro e da ligação deste com a rede pública encontra-se em projeto hidrossanitário. Pág _MEMHIS_TRT_RIO_DO_SUL_R00
6 Reservatório Superior A reserva superior de água potável será feita através de 02 células concreto armado, com as seguintes características: Célula 01: Área: 10,53 m² Altura Total: 1,80 m Altura Útil: 1,60 m Altura Consumo: 1,36 m Altura RTI: 0,24 m Volume RTI: litros Volume de Consumo: litros Volume Total: litros Tampa de Inspeção: 0,60 x 0,60 m Chave Bóia (Tipo): Elétrica, Automática de 30 A Canalização Extravasora: PVC Ø 40 mm lança na cobertura Canalização Limpeza: FGSC Ø 1.½ até o RG, daí com PVC Ø 40 mm Canalização Respiro: PVC Ø 32 mm Célula 02: Área: 10,53 m² Altura Total: 1,80 m Altura Útil: 1,60 m Altura Consumo: 1,36 m Altura RTI: 0,24 m Volume RTI: litros Volume de Consumo: litros Volume Total: litros Tampa de Inspeção: 0,60 x 0,60 m Chave Bóia (Tipo): Elétrica, Automática de 30 A Canalização Extravasora: PVC Ø 40 mm lança na cobertura Canalização Limpeza: FGSC Ø 1.½ até o RG, daí com PVC Ø 40 mm Canalização Respiro: PVC Ø 32 mm Pág _MEMHIS_TRT_RIO_DO_SUL_R00
7 Os reservatórios superiores de água potável deverão receber impermeabilização através da aplicação de cimento polimérico com fibras estruturado, conforme descrito no memorial arquitetônico Reservatório Inferior A reserva inferior de água potável será feita através de 01 cisterna em fibra de vidro, com as seguintes características: Cisterna: Marca: Fortlev ou similar. Altura Total: 2,59 m Diâmetro Superior: 3,19 m Diâmetro Inferior: 2,63 m Volume Total: litros Chave Bóia (Tipo): Elétrica, Automática de 30 A Canalização Extravasora: PVC Ø 20 mm lança no pluvial Canalização Limpeza: PVC Ø 40 mm segue p/ pluvial Canalização Ventilação: PVC Ø 40 mm acima do nível do extravasor Canalização Alimentação: PVC Ø 25 mm Canalização Recalque: cobre Ø 28 mm até Válvula de retenção vertical, depois PPR PN20 Ø 32 mm. Equipamentos: Será instalado um conjunto de moto-bombas para recalque da água da cisterna, locado no Subsolo, conforme especificação do item Calculo do Sistema de Recalque Abrigo: A cisterna será locada dentro de um abrigo de alvenaria de tijolos cerâmicos com dimensões internas de 5,70 x 5,66 m e altura útil de 3,20 m. As paredes possuirão espessura de 15 cm construídas e devidamente impermeabilizadas em conformidade com as especificações do memorial arquitetônico. A porta de acesso à cisterna será em alumínio anodizado com dimensões de 0,80 x 1,50 m. Pág _MEMHIS_TRT_RIO_DO_SUL_R00
8 Distribuição O reservatório superior terá 02 saídas de PVC rígido soldável Ø 40 mm, sendo uma saída em cada célula de concreto, dotada de registro de gaveta bruto Ø 1.¼, permitindo o uso em conjunto ou separado, no caso de limpeza ou manutenção em uma das células. A distribuição será em tubo de PVC rígido soldável Ø 32 mm e 25 mm, seguindo até as colunas de distribuição, conforme detalhamento vertical do reservatório superior e cisterna. Os ramais terão cada qual seu registro de gaveta com acabamento cromado, possibilitando o isolamento do mesmo, sem prejuízo ao abastecimento dos outros ramais Cálculo do Sistema de Água Fria Potável Cálculo de Consumo Médio Diário de Água Áreas: Térreo: Copa = 9,76 m² = 02 pessoas Zeladoria = 9,92 m² = 02 pessoas Rack = 2,56 m² = 01 pessoa Manutenção = 15,98 m² = 03 pessoas OAB = 13,66 m² = 02 pessoas Sala do Advogado = 15,37 m² = 03 pessoas Central de Atendimento = 24,75 m² = 04 pessoas Central de Mandados = 65,50 m² = 11 pessoas Agência Bancária = 29,13 m² = 06 pessoas Agência Bancária = 29,30 m² = 06 pessoas Hall/Bancos = 70,50 m² = 12 pessoas Segurança = 16,75 m² = 03 pessoas Atendimento = 11,56 m² = 02 pessoas Recepção = 30,59 m² = 05 pessoas Total Térreo = 62 pessoas Pág _MEMHIS_TRT_RIO_DO_SUL_R00
9 Tipo (1º e 2º Pavimento): Gabinete = 20,36 m² = 03 pessoas Gabinete = 20,36 m² = 03 pessoas Assistentes = 15,93 m² = 03 pessoas Rack = 7,59 m² = 01 pessoa Secretaria = 103,72 pessoas = 17 pessoas Atendimento = 19,48 m² = 03 pessoas Contadores = 11,31 m² = 02 pessoas Copa = 2,90 m² = 02 funcionários Sala de Audiência = 39,59 m² = 23 lugares Sala de Conciliação = 9,83 m² = 04 lugares Área de Público = 32,70 m² = 21 lugares Total 01 Tipo= 82 pessoas Total Tipos = 82 pessoas x 02 pavimentos = 164 pessoas População: 226 Pessoas/Dia x 50 litros = litros (mínimo) Consumo Total Adotado = litros Ramal de Entrada Vazão de Ramal de Entrada = CD = 113 m 3 = 1, seg seg. Q = 1,3 x 10-4 m 3 /s Q = A v v = 0,6 m/s Ø = 16,60 mm Ø adotado = 25 mm/pvc Ramal Predial Material: PVC roscável Diâmetro: Definido pela CASAN. Pág _MEMHIS_TRT_RIO_DO_SUL_R00
10 Calculo do Sistema de Recalque de Forchheimer: Cálculo do diâmetro do sistema de recalque através da fórmula Consumo Diário = litros Consumo Diário = 11,3 m³ Q recalque = l/h Q recalque = 2,825 m³/h Q recalque = 0, m³/s Q recalque = 0,785 l/s X = 0,167 Ø recalque: 0,02327 m Ø recalque: 23,27 mm Ø recalque: 0,032 m Ø recalque: 32 mm Ø sucção: 40 mm COMPRIMENTO EQUIVALENTE DE SUCÇÃO 40 MM TUBULAÇÃO METÁLICA Peça Quantidade Comprimento Equivalente Total Válvula Pé de Crivo 01 10,0 10,0 Joelho ,10 3,30 Tubulação 04 1,00 4,00 Reg. De Gaveta 01 0,20 0,20 Redução Excêntrica 01 0,16 0,16 17,66 J = 0, m/m J = 0, m/m J Tabela = 0,032 m Altura de Sucção = 2,56 m Hms = 3,13 m Pág _MEMHIS_TRT_RIO_DO_SUL_R00
11 COMPRIMENTO EQUIVALENTE DE RECALQUE 32 MM Peça Quantidade Comprimento Equivalente Total Válvula Retenção - Cobre 01 3,20 3,20 Registro de Gaveta Cobre 01 0,20 0,20 Registro de Gaveta PVC 01 0,30 0,30 Entrada/Saída 01 1,3 1,3 Tubulação Cobre 02 1,00 2,00 Tubulação PVC 80 1,00 80,00 Joelho 45º - PVC 06 0,70 4,20 Joelho 90º - Cobre 03 0,80 2,40 Joelho 90º - PVC 09 1,50 13,50 Tê Passagem Bilateral PVC 01 3,10 3,10 Tê Passagem Bilateral Cobre 01 1,70 1,70 J = 0, m/m 0, m/m J Fórmula = 0, m/m J Tabela = 0,110 m/m 111,90 Altura de Recalque = 45 m Hmr = 57,31 m Potência = 1,807 cv Rendimento da bomba: 35% Potência dos conjuntos: 2 cv Quantidade: um efetivo + um reserva Modelo: bomba centrífuga Schneider modelo ME-1420 V Altura manométrica da bomba: 60,43 m.c.a. Diâmetro de Sucção da Bomba: Ø 1 Diâmetro de Recalque da Bomba: Ø 1 Vazão de bomba (para HMB = 65 m.c.a.): 3,5 m 3 /h Deverá ser utilizado este modelo ou similar. Pág _MEMHIS_TRT_RIO_DO_SUL_R00
12 Curva da Bomba: Pág _MEMHIS_TRT_RIO_DO_SUL_R00
13 Materiais do Sistema de Água Fria Potável As tubulações e conexões serão em PVC rígido soldáveis da marca Amanco, Tigre ou similar. As bases dos registros e válvulas de descargas devem ser de bronze ou em ferro fundido. Nos pontos de ligação com metais (roscas macho) deverão ser utilizadas conexões azuis do tipo solda/rosca com bucha de latão interna. Os registros de gaveta e pressão instalados nos banheiros, copas e higienizações (que encontrarem-se aparentes) serão metálicos com acabamento cromado, modelo Standard da Docol ou similar. Os demais acabamentos que contemplam as instalações sanitárias como sifões, válvulas de escoamento e parafusos deverão ser de metal e cromados. As válvulas de escoamento devem ser colocadas de cima para baixo nos furos das peças sanitárias, para garantir o exato posicionamento delas e em seguida remover o conjunto montado. É recomendável que os metais sejam manuseados com luva de borracha para não serem danificados Execução do Sistema de Água Fria Potável A instalação do sistema de água fria consiste em realizar as soldas nos tubos e conexões de PVC rígido. A execução deve ser procedida da seguinte forma: Lixar as superfícies a serem soldadas; Observar que o encaixe deve ser bastante justo, pois sem a pressão não se estabelece à soldagem; Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora, eliminado impurezas e gorduras. Distribuir uniformemente o adesivo, em quantidade suficiente, com um pincel ou o bico da própria bisnaga nas bolsas, conexões ou pontas a serem soldadas; Encaixar de uma vez as extremidades a serem soldadas, promovendo, enquanto encaixar, um leve movimento de Pág _MEMHIS_TRT_RIO_DO_SUL_R00
14 rotação entre as peças com ¼ de volta até que atinjam a posição definitiva. Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo. Após 1 hora a tubulação poderá ser preenchida com água. Após a instalação das conexões azuis que possuem rosca, estas deverão permanecer com plug de PVC, até o momento da instalação dos metais na obra para evitar obstrução das tubulações. A canalização extravasora deverá possuir crivo de tela fina com espaçamento máximo 0,5 mm em malha plástica ou cobre para evitar a entrada de insetos, pois esta canalização lançara a água excedente para a cobertura da edificação. As instalações devem ser testadas antes que as paredes recebam os revestimentos. O mesmo aplica-se às prumadas que devem ser testadas antes das muchetas serem preenchidas. Não é permitida a utilização de fogo para abertura de bolsas ou realização de curvas em tubo de PVC rígido. Pois esta operação altera a resistência do material e compromete a durabilidade SISTEMA DE ESGOTO As instalações prediais de esgoto sanitário destinam-se à coleta e afastamento dos despejos provenientes do uso da água para fins higiênicos, enviando-os ao tratamento através de Fossa Séptica, Filtro Anaeróbio e Clorador e posterior lançamento na Rede de Águas Pluviais do Município. As instalações sanitárias devem: Permitir rápido escoamento do esgoto, facilitando a instalação e manutenção. Vedar a passagem dos gases das tubulações primárias para as secundárias, através dos desconectores. Proporcionar estanqueidade, impedindo escapamentos de gases líquidos do interior das tubulações. Permitir a ventilação dos ramais e sub ramais para evitar a quebra do fecho hídrico. Pág _MEMHIS_TRT_RIO_DO_SUL_R00
15 As normas que amparam o sistema de esgoto são: ABNT NBR 5688:2010 Tubos e conexões de PVC-U para sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação e, ABNT NBR 8160:1999 Sistemas prediais de esgoto sanitário Componentes do Sistema de Esgoto Tubulações e Conexões Os tubos e conexões para esgoto e ventilação serão em PVC Esgoto Série Normal da marca Amanco, Tigre ou similar. As instalações compostas por colunas, derivações, deverão possuir caimentos adequados de forma a oferecer rápido escoamento. Todas as caixas sifonadas terão acessórios anti-infiltração em PVC da Amanco, Tigre ou similar. As instalações que coletam esgotos gordurosos serão independentes, ligadas as caixas de gordura Caixas de Inspeção de Esgoto As caixas serão de 0,70 x 0,70 m, executadas em alvenaria de tijolo maciço ou concreto pré-moldado, rebocadas internamente com argamassa na espessura de 1,5 cm devidamente impermeabilizadas com uma demão de cimento polimérico. As tampas serão em concreto armado com espessura de 5 cm e alça de aço Ø ½ para a remoção no momento da limpeza. As caixas deverão ser providas de cantoneiras metálicas e o fundo executado em concreto magro, conforme Detalhe 03 da prancha 14/21 do projeto hidrossanitário Caixa de Água Servida A caixa possuirá Ø 60 cm, executada em alvenaria de tijolo maciço ou concreto pré-moldado, rebocada internamente com argamassa na espessura de 1,5 cm devidamente impermeabilizada com uma demão de cimento polimérico. A tampa será em concreto armado com espessura de 5 cm e alça de aço Ø ½ para a remoção no momento da limpeza. A caixa deverá ser provida de cantoneiras Pág _MEMHIS_TRT_RIO_DO_SUL_R00
16 metálicas e o fundo executado em concreto magro, conforme detalhe do projeto hidrossanitário. A caixa de água servida deverá ser limpa a cada 06 meses para retirada de qualquer material que possa impedir o perfeito funcionamento da mesma Caixa de Gordura As caixas possuirão Ø 40 cm, executadas em alvenaria de tijolo maciço ou concreto pré-moldado, rebocadas internamente com argamassa na espessura de 1,5 cm devidamente impermeabilizadas com uma demão de cimento polimérico. As tampas serão em concreto armado com espessura de 5 cm e alça de aço Ø ½ para a remoção no momento da limpeza. As caixas deverão ser providas de cantoneiras metálicas e o fundo executado em concreto magro, conforme detalhe do projeto hidrossanitário. A caixa de gordura deverá ser inspecionada a cada 03 meses para averiguar a necessidade de limpeza da mesma Dimensionamento da Caixa de Gordura Especial Foram adotadas caixas de gordura simples (CGS) cilíndrica, com as seguintes dimensões mínimas: Diâmetro Interno =0,40 m Parte Submersa do Septo = 0,20 m Capacidade de Retenção = 31 litros Diâmetro Nominal da Tubulação de Saída = DN 75 mm Sistema de Esgoto Os esgotos domésticos devem ser tratados e dispostos de maneira que as seguintes condições sejam atendidas: Nenhum manancial destinado ao abastecimento predial corra o risco de contaminação; Não sejam prejudicadas as condições próprias à vida nas águas receptoras; Pág _MEMHIS_TRT_RIO_DO_SUL_R00
17 Não sejam prejudicadas as condições de balneabilidade de praias e outros locais de recreio e esportes; Não haja poluição do solo capaz de afetar diretamente ou indiretamente pessoas e animais Tanque Séptico A fossa e respectivos tampões devem ser resistentes a solicitações de cargas horizontais e verticais, em dimensões suficientes para garantir a estabilidade em face de: a) Cargas rodantes (veículos) e reaterro, no caso de os tanques estarem localizados em área pública, mesmo que não diretamente na via carroçável; b) Sobrecargas aplicadas no dimensionamento das respectivas edificações, no caso de os tanques estarem localizados internamente aos lotes; c) Pressões horizontais devida a sobrelevação de lençol freático, em zona suscetíveis a esse tipo de ocorrência. Inspeção da Fossa Séptica: Antes de entrar em funcionamento, a fossa séptica deve ser submetida a ensaio de estanqueidade, realizado após ele ter sido saturado por, no mínimo, 24 horas. A estanqueidade é medida pela variação do nível de água após o preenchimento até a altura da geratriz inferior do tubo de saída, decorridas 12 horas. Se a variação for superior a 3% da altura útil, a estaqueidade é insuficiente, devendo proceder a correção de trincas, fissuras ou juntas. Após a correção, novo ensaio deve ser realizado. Limpeza da Fossa: Quando da remoção do lodo digerido, aproximadamente 10% de seu volume devem ser deixados no interior do tanque. A remoção do lodo e escuma deve ser feita por profissionais especializados, que disponham de equipamentos adequados para garantir o não-contato direto entre pessoas e lodo. É obrigatório o uso Pág _MEMHIS_TRT_RIO_DO_SUL_R00
18 de botas e luvas de borracha. No caso de remoção manual, é obrigatório o uso de adequada máscara de proteção. O lodo e a escuma removidos da fossa séptica, em nenhuma hipótese, podem ser lançados em corpos de água ou galerias de águas pluviais Filtro Anaeróbio O material filtrante para o filtro anaeróbio deve ser especificado como a seguir: Brita ou outros materiais resistentes ao meio agressivo, no caso de brita utilizar a granulometria nº. 4 ou nº. 5, com dimensões mais uniformes possíveis; Não deve ser permitida a mistura de pedras com dimensões distintas, a não ser em camadas separadas, para não causar a obstrução precoce do filtro. Nos tubos perfurados, os furos devem ter diâmetro de 1,0 cm com variação admissível de mais ou menos 5%. A disposição dos furos deve seguir conforme representado no projeto hidrossanitário Clorador O menor tempo de detenção hidráulica para o contato a ser considerado é de 30 minutos. O esgoto clorado deve conter, após o tempo de contato, uma concentração de cloro livre de pelo menos 0,5 mg/litro. As pastilhas usadas no clorador devem ser repostas a cada 100 m³ de vazão, portanto deverá ser feita inspeção regularmente para reposição das pastilhas conforme a vazão Dimensionamento da Fossa Séptica e Filtro Anaeróbio População: 226 pessoas Contribuição: 50 litros/dia Pág _MEMHIS_TRT_RIO_DO_SUL_R00
19 Tanque Séptico V = N (C x T + K x Lf) V = (50 x 0, x 0,2) V = ( ) V = (38) V = V = litros Volume Adotado: litros. Dimensões: 4,00 m x 2,00 m x 1,50 m. O tanque séptico deverá ser limpa a cada 01 ano Filtro Anaeróbio V = (1,6 x N x C x T) V = (1,6 x 226 x 50 x 0,50) V = litros Volume Adotado: litros Dimensões: 2,00 m x 2,00 m x 1,20m O filtro deverá ser limpo através da sucção pelos tubos previstos em projetos para limpeza, a cada 06 meses Clorador V = (N x C) / 48 V = (226 x 50) / 48 V= 235,42 litros Volume Adotado: 245,0 litros. Dimensões: 0,70 m x 0,70 m x 0,50 m Pág _MEMHIS_TRT_RIO_DO_SUL_R00
20 Cálculo da Lixeira Para o dimensionamento dos contentores foi considerado: V = P x (2,20) 130 V = 226 x 2, V = m 3 Número de Contentores = 16 Unidades de 240 Litros. Por se tratar de órgão público, onde o volume de lixo reciclável seco é superior ao de rejeitos, foram considerados 2/3 para lixo reciclável e 1/3 para rejeitos. Especificações dos Contentores Quantidade Cor Volume Lixo 05 Unidades Verde 240 litros Rejeitos 11 Unidades Verde com tampa Azul Claro 240 litros Reciclável Os contentores de lixo deverão estar em depósito de lixo específico, forrado nas paredes, piso e teto por material cerâmico Execução do Sistema de Esgoto A emenda entre os tubos e conexões do sistema de esgoto pode ser por juntas elásticas ou soldáveis. Para as juntas elásticas: Limpar a ponta e a bolsa do tubo e acomodar o anel de borracha na virola da bolsa; Marcar a profundidade da bolsa na ponta do tubo; Pág _MEMHIS_TRT_RIO_DO_SUL_R00
21 Aplicar a pasta lubrificante no anel e na ponta do tubo. Não usar óleo ou graxa, que poderão atacar o anel de borracha; Encaixar a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de canalizações expostas e 2 mm para canalizações embutidas, tendo como referência a marca previamente feita na ponta do tubo. Esta folga se faz necessária para a dilatação da junta. Para as juntas soldáveis: Verificar se a bolsa da conexão e a ponta dos tubos a ligar estão perfeitamente limpas. Utilizando uma lixa d água, tirar o brilho das superfícies a serem soldadas, objetivando aumentar a área do ataque do adesivo; Limpar as superfícies lixadas com solução limpadora, eliminando impurezas e gorduras. Observar que o encaixe deve ser bastante justo, quase impraticável sem adesivo, pois sem pressão não se estabelece soldagem; Distribuir uniformemente o adesivo com um pincel ou o bico da própria bisnaga nas superfícies tratadas; Encaixar as partes e remover qualquer excesso de adesivo. As tubulações que ficarem sob as lajes deverão ser fixadas por cintas perfuradas metálicas. O espaçamento entre as fixações deve ser 10 vezes o diâmetro da tubulação. As tubulações enterradas devem ser assentadas em terreno resistente ou sobre base apropriada, livre de detritos ou materiais pontiagudos. O fundo da base deve ser regularizado com areia ou material granular. Depois que o tubo estiver colocado em seu leito, deve-se preencher lateralmente com o material mencionado em camadas de 10 cm compactando manualmente. O aterro superior à linha da tubulação até a altura de 30 cm deve ser compactado apenas hidraulicamente. O restante do aterro deve ser lançado em camadas sucessivas e compactas de forma a obter-se o mesmo estado do terreno nas laterais da vala. Pág _MEMHIS_TRT_RIO_DO_SUL_R00
22 2.3. SISTEMA PLUVIAL exigências: O sistema pluvial tem como objetivo atender as seguintes Recolher e conduzir a vazão de projeto até locais permitidos pelos dispositivos legais; Ser estanques; Permitir a limpeza e a desobstrução de qualquer ponto no interior da instalação; Absorver os esforços provocados pelas variações térmicas a que estão sujeitas; Nos componentes em contato com outros materiais de construção, usar materiais compatíveis; Resistir às pressões a que podem ser sujeitas; Ser fixadas de maneira a assegurar resistência e durabilidade. A norma que ampara este sistema é a NBR Instalações prediais de águas pluviais, da ABNT Componentes do Sistema Pluvial O sistema de captação de água pluvial visa recolher a água captada na cobertura, áreas externas, drenos de climatização e subsolo do Fórum Trabalhista de Rio do Sul. A água captada nas calhas e ralos das coberturas será conduzida até as caixas de inspeção pluvial através de tubulações de PVC Esgoto Série Normal (coberturas) e PVC Rígido Soldável (drenos de climatização), da marca Amanco, Tigre ou similar. As caixas de inspeção de águas pluviais encaminharão as águas até o Sistema Coletor de Águas Pluviais do Município. As águas advindas das canalizações de limpeza, depósito dos contentores e água proveniente do tratamento do clorador/tanque de contato também serão encaminhadas para o Sistema Coletor de Águas Pluviais do Município. Pág _MEMHIS_TRT_RIO_DO_SUL_R00
23 Captação A captação será realizada na cobertura por meio dos coletores pluviais que captam a água das calhas e ralos. Na extremidade dos coletores pluviais em contato com as calhas serão instaladas ralos párafolhas (tipo abacaxi) com Ø 100 mm ou tela metálica fixada a tubulação, para evitar entupimento, conforme indicado em projeto hidrossanitário. No estacionamento coberto serão instaladas grelhas para captação da água pluvial no nível do piso acabado. As grelhas serão em aço inox com diâmetro de 100 mm, em conformidade com o projeto e Figura 03 a seguir. Na base da rampa de acesso ao estacionamento do Subsolo será instalada calha de piso para coleta pluvial com caixa em concreto armado e grelha superior em aço inox dimensões 0,20 x 0,30 x 4,00 m (altura x largura x comprimento), de acordo com projeto hidrossanitário. A captação da calha de piso será feita através de 03 coletores em tubo de PVC Esgoto com Ø 100 mm. Figura 03: Grelha em Aço Inox Captação Pluvial. Fonte: Projeto Hidrossanitário. Pág _MEMHIS_TRT_RIO_DO_SUL_R00
24 Materiais do Sistema Pluvial As tubulações e conexões utilizadas no sistema de coleta pluvial, com exceção da tubulação de drenos das condensadoras, serão em PVC Esgoto Série Normal. As tubulações e conexões de drenagem das condensadoras serão em PVC Rígido Soldável. As tubulações da Implantação com diâmetro de 300 mm, 400 mm e 500 mm serão em concreto com rejuntamento de argamassa no traço 1:4. Os tubos deverão ser fornecidos em conformidade com as especificações da norma e com apresentação de certificado de fabricação do fornecedor. Os tubos que apresentarem rachaduras ou qualquer avaria deverão ser sumariamente condenados e retirados do canteiro de serviços Caixas de Inspeção Pluvial Com Tampa As caixas serão de 0,70 x 0,70 m com, executadas em alvenaria de blocos de concreto, rebocadas internamente com argamassa na espessura de 1,5 cm devidamente impermeabilizadas com uma demão de cimento polimérico. As tampas serão em concreto armado com espessura de 5 cm e alça de aço Ø ½ para a remoção no momento da limpeza. Estas deverão ser providas de cantoneiras metálicas e o fundo executado em concreto magro. As caixas de inspeção pluvial destinadas ao sistema de aproveitamento das águas da chuva deverão ter isolamento na tampa para impedir a entrada de insetos e roedores. As caixas de inspeção pluvial deverão ser limpas a cada 6 meses para retirada das folhas e demais materiais que possam impedir o perfeito funcionamento da mesma Caixas de Inspeção Pluvial Com Grelha As caixas serão de 0,70 x 0,70 m com profundidade variando conforme indicado em projeto, executadas em alvenaria de blocos de concreto, rebocadas internamente com argamassa na espessura de 1,5 cm devidamente impermeabilizadas com uma demão de cimento Pág _MEMHIS_TRT_RIO_DO_SUL_R00
25 polimérico. As tampas serão com grelha metálica galvanizada. As caixas deverão ser providas de cantoneiras metálicas e o fundo executado em concreto magro Execução do Sistema Pluvial Para os procedimentos construtivos das tubulações e conexões deverão ser seguidas as especificações do sistema de esgoto. Para as tubulações que ficarão soterradas em quaisquer que sejam os sistemas deverão ser observados os seguintes cuidados: Escavação de Valas: A escavação das valas deverá ser executada de jusante para montante, obedecendo-se as dimensões, cotas e declividades indicadas em projeto. A largura das valas quando não indicada, deverá ser a mínima considerando espaço necessário para execução dos trabalhos. Quando por necessidade do desenvolvimento da obra, o material escavado não puder ser colocado ao lado da vala, será o mesmo removido a um local de estocagem indicado pela Fiscalização. No caso onde o projeto não indicar berços, o fundo da vala deverá ser regularizado e apiloado, preenchendo-se os excessos de escavação e/ou depressões com areia ou outro material de boa qualidade. Reaterro de Valas: Para realização do reaterro das valas, deverão ser tomados cuidados especiais em relação aos métodos de compactação e equipamento de forma a garantir uniforme distribuição de cargas sobre as tubulações. O material a ser utilizado no reaterro da vala até um nível de 0,20 m acima da geratriz superior externa das tubulações deverá ser selecionado, isento de pedras, materiais orgânicos e corpos estranhos. A compactação do material sobre o berço e até 0,20 m acima da geratriz superior externa da tubulação será executada em camadas de 0,20 m cuidadosamente adensadas, evitando-se choques com as Pág _MEMHIS_TRT_RIO_DO_SUL_R00
26 tubulações e garantindo a estabilidade transversal e longitudinal das redes. Em cada camada será realizado adensamento manual às laterais dos tubos. 3. ESPECIFICAÇÕES GERAIS Nos tubos não serão feitas curvas forçadas, mas serão usadas peças apropriadas do mesmo material a fim de conseguir ângulos perfeitos, para mudança de direção das canalizações. Enquanto a obra estiver em andamento, todas as tubulações abertas deverão ser tampadas com buchas de vedação de madeira. Os registros e acessórios cromados também deverão ser devidamente protegidos. No transporte, estocagem e manuseio das diversas tubulações deverão ser tomadas atenções especiais para evitar choques ou cargas que afetem a integridade do material, e respeitadas às normas recomendadas pelo Fabricante. As tubulações que apresentarem trincas ou quebras não poderão ser aproveitadas no sistema, mesmo após sua reparação sem a prévia autorização da Fiscalização. 4. ENSAIOS E TESTES NAS TUBULAÇÕES A execução da instalação precisa obedecer rigorosamente ao projeto e ás disposições construtivas nele previstas. Qualquer alteração no projeto terá de manter o conjunto da instalação dentro do estipulado pelas normas técnicas e necessita ser justificada pela construtora. Todas as alterações processadas serão anotadas detalhadamente durante a obra para facilitar a apresentação do cadastro completo do recebimento da instalação. São permitidas alterações de traçado de linhas quando forem necessários devido a modificação na alvenaria ou na estrutura da obra, desde que não interfiram sensivelmente nos cálculos já elaborados. Após o término da instalação, deverão ser refeitos os desenhos, incluindo todas as alterações introduzidas (projeto cadastral ou conforme construído as Pág _MEMHIS_TRT_RIO_DO_SUL_R00
REFORMA SALA DO NÚCLEO DE SEGURANÇA PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO
REFORMA SALA DO NÚCLEO DE SEGURANÇA MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO Responsabilidade e Compromisso com o Meio Ambiente 2 110766_MEMPCI_REFORMA_SALA_MOTORISTAS_R00 MEMORIAL DESCRITIVO
Leia maisMEMORIAL DE INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
1 MEMORIAL DE INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS A presente especificação destina-se a estabelecer as diretrizes básicas e definir características técnicas a serem observadas para execução das instalações da
Leia maisNEUBAU ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO SISTEMA DE ESGOTO OBRA: IMPLANTAÇÃO DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL ALVORADA LOCALIZAÇÃO: Rua Norberto Raduenz Bairro Testo Central Pomerode - SC SISTEMAS A SEREM EXECUTADOS: Rede
Leia maisESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS - SANITÁRIA - Arquivo 828-M-SAN.DOC Página 1 1. SERVIÇOS COMPLEMENTARES Serão executados
Leia maisANEXO XIII ESPECIFICAÇÕES PROJETO HIDROSSANITÁRIO
ANEXO XIII ESPECIFICAÇÕES PROJETO HIDROSSANITÁRIO 1. GENERALIDADES O presente memorial descritivo trata das instalações hidrossanitárias do prédio acima descrito, o qual foi elaborado segundo as normas
Leia maisCADERNO DE ESPECIFICAÇÕES INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS HC1 PISO TÉRREO ALA B - HEMODINÂMICA HOSPITAL DE CLÍNICAS DE MARÍLIA MARÍLIA SP PROJETO: ENGEST ENGENHARIA LTDA Eng. Civil Marcos Stroppa Rua Lupércio
Leia maisMemorial de Projeto: Instalações Hidráulicas
Pág. 1 Memorial de Projeto: Instalações Hidráulicas Cliente: Unidade: Assunto: Banco de Brasília - BRB Agência SHS Novas Instalações Código do Projeto: 1641-11 Pág. 2 Índice 1. Memorial Descritivo da Obra...3
Leia maisMEMORIAL DESCRITIVO PROJETO HIDROSSANITÁRIO
MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO HIDROSSANITÁRIO OBRA: Biblioteca do câmpus Ibirama LOCALIZAÇÃO: Rua Dr. Getúlio Vargas, 3006 Ibirama/SC 89140-000 SISTEMAS A SEREM EXECUTADOS: Sistema de Água Fria Potável Sistema
Leia maisFunção: Conduzir água à temperatura ambiente nas instalações prediais de água fria; Aplicações: Instalações prediais em geral.
Função: Conduzir água à temperatura ambiente nas instalações prediais de água fria; Aplicações: Instalações prediais em geral. SETEMBRO/2011 Bitolas: 20, 25, 32, 40,50,60, 75, 85, 110 milímetros; Pressão
Leia mais6As áreas de abastecimento representam uma possível fonte de poluição ao meio
ÁREA DE ABASTECIMENTO E ARMAZENAMENTO DE COMBUSTÍVEL 6As áreas de abastecimento representam uma possível fonte de poluição ao meio ambiente e seu manuseio e armazenagem também apresentam considerável grau
Leia maisINSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS Prof. MSc. Eng. Eduardo Henrique da Cunha Engenharia Civil 8º Período Turmas C01, C02 e C03 Disc. Construção Civil II TIPOS Água Fria Esgoto Águas Pluviais Água Quente Incêndio
Leia maisINFRAERO VT.06/506.92/04740/00 2 / 5
REV MODIFICAÇÃO DATA PROJETISTA DESENHISTA APROVO Coordenador Contrato: Autor do Projeto Resp. Técnico: Co-Autor: MARGARET SIEGLE 4522D/ES ELISSA M. M. FRINHANI 5548/D-ES NUMERO: 200_PB.HS.AF.ET-300000
Leia maisguia de instalação cisterna vertical
guia de instalação cisterna vertical FORTLEV CARACTERÍSTICAS FUNÇÃO Armazenar água pluvial ou água potável à temperatura ambiente. APLICAÇÃO Residências, instalações comerciais, fazendas, escolas ou qualquer
Leia maisECV 5644 Instalações II
SISTEMA DE GÁS CENTRALIZADO Fonte: ETFSC Este Sistema também é conhecido como SISTEMA DE GÁS COMBUSTIVEL CENTRALIZADO, é constituído basicamente das seguintes instalações: 1. Central de Gás (Central de
Leia maisREQUISITOS E CONSIDERAÇÕES GERAIS REF. NBR 10898 DA ABNT
ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA JUNTO A DGST REQUISITOS E CONSIDERAÇÕES GERAIS REF. NBR 10898 DA ABNT ANÁLISE E VISTORIA DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA Objetivo
Leia maisINSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM SUA CASA
INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM SUA CASA A participação da Comunidade é fundamental Na preservação do Meio Ambiente COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL ASSESSORIA
Leia maisCaixa de Inspeção e Interligação
Caixa de Inspeção e Interligação Localização no website Tigre: Obra predial Esgoto CAIXA DE INSPEÇÃO e/ou Obra predial Águas Pluviais CAIXA DE INTERLIGAÇÃO Função/Aplicação: Caixa de Inspeção: destinada
Leia maisINSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS Prof. MSc. Eng. Eduardo Henrique da Cunha Engenharia Civil 8º Período Turma C01 Disc. Construção Civil II ÁGUA QUENTE 1 UTILIZAÇÃO Banho Especiais Cozinha Lavanderia INSTALAÇÕES
Leia maisCARTILHA DE ORIENTAÇÕES PARA A INSTALAÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM PEQUENOS ESTABELECIMENTOS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS CARTILHA DE ORIENTAÇÕES PARA A INSTALAÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM PEQUENOS ESTABELECIMENTOS Belém 2014 / Versão 1.0 1
Leia maisMemorial de Projeto: Instalações Hidráulicas
Pág. 1 Memorial de Projeto: Instalações Hidráulicas Cliente: Unidade: Assunto: Banco de Brasília - BRB Águas Lindas GO Novas Instalações Código do Projeto: 3947-11 SIA Sul Quadra 4C Bloco D Loja 37 Brasília-DF
Leia maisFS-06. Fossa séptica. Componentes. Código de listagem. Atenção. FS-06-01 (L=3,00m) FS-06-02 (L=3,80m) FS-06-03 (L=5,40m) 01 27/12/10
- -03 1/5 - -03 2/5 - -03 3/5 - -03 4/5 DESCRIÇÃO Constituintes Lastro de concreto magro, traço 1:4:8, cimento, areia e brita. Fundo e vigas de concreto armado, moldados in loco: - Fôrmas de tábuas de
Leia maisMEMORIAL DESCRITIVO SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DA CASA DE PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR
MEMORIAL DESCRITIVO SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DA CASA DE PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR 1 SUMÁRIO SUMÁRIO 2 MEMORIAL DESCRITIVO 3 I. DADOS FÍSICOS LEGAIS 3 II. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 3 III. SERVIÇOS
Leia maisSERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO LISTA DE VERIFICAÇÕES SERVIÇOS PREVENTIVOS
LOCAL: SETOR/ENDEREÇO: PERÍODO: RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: LISTA DE VERIFICAÇÕES SERVIÇOS PREVENTIVOS SISTEMAS HIDROSSANITÁRIOS PERÍODICIDADE SERVIÇOS PREVENTIVOS STATUS SEMANA 01 DIÁRIO Verificação
Leia maisPROJETO EXECUTIVO MEMORIAL DESCRITIVO
PROJETO EXECUTIVO MEMORIAL DESCRITIVO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO RESTAURANTE E VESTIÁRIOS Rev. 0: 09/01/13 1. INTRODUÇÃO Este memorial visa descrever os serviços e especificar os materiais do projeto
Leia maisSISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA - 3P TECHNIK
SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA - 3P TECHNIK INSTALAÇÃO: Figura 1 Para instalação e montagem das conexões, siga os seguintes passos: 1) Os tubos que descem das calhas são conectados nas entradas
Leia maisESGOTAMENTO ESPECIFICAÇÕES OBJETIVO... 2 CONSIDERAÇÕES GERAIS... 2 CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS... 2
1/7 SUMÁRIO OBJETIVO... 2 CONSIDERAÇÕES GERAIS... 2 CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS... 2 01 ESGOTAMENTO COM BOMBAS... 3 02 REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO COM PONTEIRAS FILTRANTES... 3 03 REBAIXAMENTO DE LENÇOL
Leia maisMANUAL DE INSTALAÇÃO
MANUAL DE INSTALAÇÃO Os equipamentos do Kit Chuva atendem as exigências da norma NBR 15527: Água de chuva - Aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis Requisitos. KIT CHUVA Filtro
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO MEMORIAL DESCRITIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO MEMORIAL DESCRITIVO Ampliação E.M.E.I. Manoel dos Santos Ribeiro Bairro José Alcebíades de Oliveira GENERALIDADES Execução por Empreitada Global O presente memorial
Leia maisMEMORIAL DESCRITIVO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA CARÁS NO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO-CE
MEMORIAL DESCRITIVO OBJETIVO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA CARÁS NO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO-CE RESERVATÓRIO ELEVADO Estrutura - Toda a estrutura do reservatório será em concreto armado utilizando
Leia maisCaixa Múltipla de Esgoto CAIXA DE GORDURA, CAIXA DE INSPEÇÃO E COMPLEMENTOS
Caixa Múltipla de Esgoto CAIXA DE GORDURA, CAIXA DE INSPEÇÃO E COMPLEMENTOS Localização no Website Tigre: Obra Predial Esgoto CAIXA MÚLTIPLA ESGOTO Função: A linha Caixa Múltipla Esgoto completa a solução
Leia maisMEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
MEMORIAL DESCRITIVO DO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO I - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 1.1. OBRA: Regularização e Ampliação de um Complexo Esportivo. 1.2. ENDEREÇO: Conjunto Manuel Julião, Rio
Leia maisPROJETO QUADRA POLIESPORTIVA - SESI
PROJETO QUADRA POLIESPORTIVA - SESI Contratante: SESI - FIEB Localização: Unidade SESI Simões Filho BA. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS Memorial Descritivo
Leia maisPREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
MEMORIAL DESCRITIVO Reforma Unidade de Saúde de Campo da Água Verde Local: Campo da Água Verde Canoinhas/SC CANOINHAS-SC ABRIL / 2014 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS... Este Memorial Descritivo tem a função
Leia maisANEXO XVII PLANO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EDIFICAÇÕES
ANEXO XVII PLANO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E EDIFICAÇÕES Complexo Esportivo de Deodoro Edital 1.10 1. Instalações Hidráulicas e Sanitárias Os serviços de manutenção de instalações hidráulicas e sanitárias,
Leia maisIT - 16 SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE INCÊNDIO
IT - 16 SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE INCÊNDIO SUMÁRIO 1 Objetivo 2 Aplicação 3 Referências Normativas 4 Definições 5 Generalidades gerais 6- Procedimentos 7 Certificação e validade/garantia INSTRUÇÃO
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO MEMORIAL DESCRITIVO
MEMORIAL DESCRITIVO OBRA: REFORMA DA ESCOLA ALCIDES TOMBINI LOCALIZAÇÃO: Rua Augusto Driessen Bairro: Sorgatto 1. DEMOLIÇÕES Todas as paredes internas dos banheiros deverão ser demolidas. Todo o revestimento
Leia maisPrefeitura Municipal de Piratini
MEMORIAL DESCRITIVO O presente Memorial Descritivo visa estabelecer as condições de materiais e execução referentes à construção de um Vestiário Esportivo, localizado na Av. 6 de julho s/n, em Piratini/RS,
Leia maisNORMAS DE ACESSIBILIDADE - Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT
NORMAS DE ACESSIBILIDADE - Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT 4.2 Pessoas em cadeira de rodas (P.C.R.) 4.2.1 Cadeira de rodas A figura 2 apresenta dimensões referenciais para cadeiras de rodas
Leia maisMEMORIAL DESCRITIVO. 2.0 - Calçadas Externas/rampa/escada:
PROJETO Nº 051/2013 Solicitação: Memorial Descritivo Tipo da Obra: Reforma, ampliação e adequação acesso Posto de Saúde Santa Rita Área existente: 146,95 m² Área ampliar: 7,00 m² Área calçadas e passeio:
Leia maisMEMORIAL DESCRITIVO/TÉCNICO
MEMORIAL DESCRITIVO/TÉCNICO PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Carmo de Minas. ENDEREÇO: Rua Luiz Gomes, nº. 150, Bairro: Centro, CEP: 37472-000. CNPJ: 18.188.243/0001-60. ENDEREÇO DA OBRA: Rua Euclides
Leia maisREQUISITOS E CONSIDERAÇÕES GERAIS REF. NBR 13434 DA ABNT
ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA JUNTO A DGST REQUISITOS E CONSIDERAÇÕES GERAIS REF. NBR 13434 DA ABNT ANÁLISE E VISTORIA DOS SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA Objetivo
Leia maisCAMPUS IBIRAMA PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO
CAMPUS IBIRAMA MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO 1 MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO OBRA: Campus Avançado de Ibirama LOCALIZAÇÃO: Rua Getúlio Vargas, 3006 Bela
Leia maisDCC - RESPONDENDO AS DÚVIDAS 10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
DCC - RESPONDENDO AS DÚVIDAS 10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA Av. Torres de Oliveira, 76 - Jaguaré CEP 05347-902 - São Paulo / SP INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1. INTRODUÇÃO As instalações de água fria devem atender
Leia maisMEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO HIDRO-SANITÁRIO
MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO HIDRO-SANITÁRIO OBRA: UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL ENDEREÇO: Rua Dinamarca, S/N Sobral - Ceará PROJETO: HIDRO-SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS
Leia maisMemorial Descritivo CHUVEIROS AUTOMÁTICOS
1/8 GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAPÁ DIVISÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SEÇÃO DE ANÁLISE DE PROJETOS 1. Normas de referência: NBR 10.897-ABNT 1.1. Outras normas: 2. Nome
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE COORDENADORIA GERAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NORMA TÉCNICA 2/07
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE COORDENADORIA GERAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NORMA TÉCNICA 2/07 Esta Norma dispõe sobre a Regulamentação e Controle das Condições Sanitárias
Leia maisMEMORIAL DESCRITIVO PROJETO ARQUITETÔNICO - REFORMA
MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO ARQUITETÔNICO - REFORMA Projeto:... REFORMA POSTO DE SAÚDE Proprietário:... PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAÍ Endereço:... RUA TORRES GONÇALVES, N 537 Área a Reformar:... 257,84
Leia maisPROJETO HIDROSSANITÁRIO
PROJETO HIDROSSANITÁRIO Ampliação Comercial 1/10. PROJETO HIDROSSANITÁRIO CLIENTE : Rosangela Slomp Obra : Ampliação Comercial Endereço: Rua Dr. Mauricio Cardoso Hamburgo Velho Novo Hamburgo - RS Área
Leia maisNPT 029 COMERCIALIZAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO DE GÁS NATURAL
Outubro 2011 Vigência: 08 Janeiro 2012 NPT 029 Comercialização, distribuição e utilização de gás natural CORPO DE BOMBEIROS BM/7 Versão: 01 Norma de Procedimento Técnico 5 páginas SUMÁRIO 1 Objetivo 2
Leia maisE S T A D O D O M A T O G R O S S O. Prefeitura Municipal de Jaciara
MEMORIAL DESCRITIVO REDE CEGONHA - HOSPITAL MUNICIPAL JACIARA/MT O presente memorial descritivo define diretrizes referentes à reforma do espaço destinado a Programa REDE CEGONHA no Hospital Municipal
Leia maisEstado de Santa Catarina Prefeitura de São Cristóvão do Sul Secretaria Municipal de Obras Departamento Engenharia
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 1 ARQUITETURA 1.1 VEDAÇÕES 1.1.1 Alvenaria de Blocos Cerâmicos Tipo: 10x20x20 Aplicação: todas as Paredes internas e externas 1.2 ESQUADRIAS 1.2.1 Porta de madeira Compensada As
Leia maisPROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA REGISTRO DE INSPEÇÃO DE PROJETOS
Página 1 GRUPO RESPONSÁVEL PELA ELA- BORAÇÃO DO PROJETO: REGISTRO DE INSPEÇÃO DE PROJETOS PROJETO INSPECIONADO: DATA DA INSPEÇÃO: AUTOR DESTE CHECKLIST MARCOS LUÍS ALVES DA SILVA Sistema de instalações
Leia maisEstado do Rio Grande do Sul Municipio de Venâncio Aires
MEMORIAL DESCRITIVO Obra: OBRAS CIVIS, REFORMA E INSTALAÇÕES - PMAT PAVIMENTO TÉRREO E SUPERIOR DA PREFEITURA MUNICIPAL Local: Rua Osvaldo Aranha-nº 634 Venâncio Aires EXECUÇÃO E SERVIÇOS A execução dos
Leia maisINFRAERO VT.06/557.92/04747/00 2 / 7
REV MODIFICAÇÃO DATA PROJETISTA DESENHISTA APROVO Coordenador Contrato: CREA/UF: Autor do Projeto Resp. Técnico: CREA/UF: Co-Autor: CREA/UF: MARGARET SIEGLE 4522D/ES ELISSA M. M. FRINHANI 5548/D-ES NUMERO:
Leia maisSoluções Amanco. Linha Amanco Novafort
Linha Amanco Novafort Linha Amanco Novafort s o l u ç õ e s a m a n c o i n f r a e s t r u t u r a Linha Amanco Novafort para Redes Coletoras de Esgotos e Águas Pluviais para Infraestrutura A linha Amanco
Leia maisInst Ins alaç t ões alaç Prediais Pr de Esgot g os Sanitários Prof Pr. of Cris tiano Cris
Instalações Prediais de Esgotos Sanitários Prof. Cristiano Considerações Gerais Regidas pela NBR 8160,, as instalações de esgotos sanitários têm a tem a finalidade de coletar e afastar da edificação todos
Leia maisEletroduto de PVC Rígido Roscável
Eletroduto de PVC Rígido Roscável Localização no Website TIGRE: Obra Predial Eletricidade Eletroduto roscável Função: Proteção mecânica para instalações elétricas embutidas. Aplicação: instalações elétricas
Leia maisAPÊNDICE "D" Descrição Técnica dos Pequenos Serviços de
APÊNDICE "D" Descrição Técnica dos Pequenos Serviços de A INTRODUÇÃO Neste apêndice estão discriminados os Serviços de Adequação (PSA) de menor complexidade para atendimento da dinâmica funcional da ECT,
Leia maisESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE VENÂNCIO AIRES
PROJETO ARQUITETÔNICO ADEQUAÇÕES NA USINA DE TRIAGEM DE LIXO LINHA ESTRELA MEMORIAL DESCRITIVO 1 MEMORIAL DESCRITIVO 1. OBJETIVO: USINA DE TRIAGEM DE LIXO A presente especificação tem por objetivo estabelecer
Leia maisMEMORIAL DESCRITIVO Julho / 2015. Escola Básica Municipal Encano Central Reforma da Cobertura Indaial / SC
MEMORIAL DESCRITIVO Julho / 2015 Escola Básica Municipal Encano Central Reforma da Cobertura Indaial / SC 1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES 1.1. RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO Carlos Henrique Nagel Engenheiro
Leia maisINSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS Prof. MSc. Eng. Eduardo Henrique da Cunha Engenharia Civil 8º Período Turmas C01, C02 e C03 Disc. Construção Civil II ESGOTO SANITÁRIO 1 Conjunto de tubulações, conexões e
Leia maisNORMA TÉCNICA N o 16 SISTEMAS DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE INCÊNDIO
ANEXO XVI AO DECRETO N o 3.950, de 25 de janeiro de 2010. NORMA TÉCNICA N o 16 SISTEMAS DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES DE INCÊNDIO 1. OBJETIVO Esta Norma Técnica estabelece critérios para proteção contra incêndio
Leia maisFORMULÁRIO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO PROJETO TÉCNICO
ESTADO DA PARAÍBA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA E DA DEFESA SOCIAL CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS DAT/1 SEÇÃO DE ANÁLISE DE PROJETOS FORMULÁRIO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
Leia maisUNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA CENTRO TECNOLÓGICO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUAS PLUVIAIS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA CENTRO TECNOLÓGICO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUAS PLUVIAIS Prof. Adolar Ricardo Bohn - M. Sc. 1 A instalação predial de águas pluviais
Leia maisSistemas Hidráulicos Sanitários. Água fria Água quente Esgoto Águas Pluviais Combate a incêndio Gás
Sistemas Hidráulicos Sanitários Água fria Água quente Esgoto Águas Pluviais Combate a incêndio Gás Sistemas Hidráulicos Sanitários Instalação hidro-sanitária água fria Processo Executivo 1) Colocar todas
Leia maisA) GENERALIDADES: UNIDADES USUAIS
Hidr ulica Residencial A) GENERALIDADES: UNIDADES USUAIS 1 kgf/cm² = 10 m.c.a 1 MPa = 10 kgf/cm² = 100 m.c.a. 1 kgf/cm² = 14,223355 lb/pol² Etapas a serem executadas a de alvenaria, as instalações hidráulicas
Leia maisVARA DO TRABALHO DE MAFRA
VARA DO TRABALHO DE MAFRA MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO Responsabilidade e Compromisso com o Meio Ambiente MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO OBRA: Vara do
Leia maisMANUAL TÉCNICO DRENO CORRUGADO CIMFLEX
1. INTRODUÇÃO O DRENO CIMFLEX é um tubo dreno corrugado fabricado em PEAD (Polietileno de Alta Densidade), de seção circular e com excelente raio de curvatura, destinado a coletar e escoar o excesso de
Leia maisSISTEMA ALTERNATIVO DE TRATAMENTO DE ESGOTO Tanque séptico e Filtro Anaeróbio com fluxo ascendente EMEI Princesinha
SISTEMA ALTERNATIVO DE TRATAMENTO DE ESGOTO Tanque séptico e Filtro Anaeróbio com fluxo ascendente EMEI Princesinha Carazinho, RS, 30 de junho de 2014. APRESENTAÇÃO OBRA: Tanque Séptico Escola Municipal
Leia maisDODF Nº 237 14 de dezembro de 2000 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL PORTARIA Nº 49/2000-CBMDF, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2000
DODF Nº 237 14 de dezembro de 2000 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL PORTARIA Nº 49/2000-CBMDF, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2000 Aprova a Norma Técnica nº 004/2000-CBMDF, sobre o Sistema de Proteção
Leia maisROTEIRO DE INSPEÇÃO PARA AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DAS INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS
I IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO Nome: Endereço: AP: Nome Fantasia: Inscrição Municipal: Nº do Processo: CNPJ: Tipo de Serviço: ( ) Municipal ( ) Filantrópico ( ) Conveniado SUS RJ ( ) Privado ( ) Estadual
Leia maisMEMORIAL DESCRITIVO DE CÁLCULO HIDROSSANITÁRIO
MEMORIAL DESCRITIVO DE CÁLCULO HIDROSSANITÁRIO OBRA: CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social). PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Sobral. ENDEREÇO: Rua Sem Denominação Oficial
Leia maisCONJUNTO PORTA CORTA-FOGO
Conjunto Porta Corta-Fogo CONJUNTO PORTA CORTA-FOGO Constituído por batente, folha, 3 dobradiças de mola reguláveis e 1 fechadura de sobrepor com chave; fabricado conforme norma da ABNT (NBR 11.742) Saída
Leia maisSistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional Identificação: PROSHISET 06
Extintores de Incêndio Portáteis. Revisão: 00 Folha: 1 de 7 1. Objetivo Assegurar que todos os canteiros de obras atendam as exigências para utilização dos extintores de incêndio portáteis de acordo com
Leia maisDIRETORIA DE ENGENHARIA. ADMINISTRAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO Autorização para implantação de oleodutos.
fls. 1/5 ÓRGÃO: DIRETORIA DE ENGENHARIA MANUAL: ADMINISTRAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO Autorização para implantação de oleodutos. PALAVRAS-CHAVE: Faixa de Domínio, oleodutos. APROVAÇÃO EM: Portaria SUP/DER-
Leia maisINSTRUÇÃO NORMATIVA. Assunto: Procedimentos para Tamponamento de Poços
IN-2/06 Outubro/26 1/6 1. OBJETIVO Esta Instrução Normativa em sua primeira versão visa definir procedimentos genéricos para desativação de poços tubulares que tenham sido abandonados por qualquer motivo
Leia maisSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA REDE DE ÁGUA CASAS DE BOMBAS RESERVATÓRIOS
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA REDE DE ÁGUA CASAS DE BOMBAS RESERVATÓRIOS NORMAS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO HIDRÁULICO E EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL Deverão ser obedecidas as normas
Leia maisREGULAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DA DISPOSIÇÃO DOS EFLUENTES SANITÁRIOS DO LOTEAMENTO NINHO VERDE I
REGULAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DA DISPOSIÇÃO DOS EFLUENTES SANITÁRIOS DO LOTEAMENTO NINHO VERDE I 1. O presente Regulamento objetiva estabelecer regras gerais de uso do sistema de abastecimento
Leia maisNuma fossa séptica não ocorre a decomposição aeróbia e somente ocorre a decomposição anaeróbia devido a ausência quase total de oxigênio.
As fossas sépticas são unidades de tratamento primário de esgoto doméstico nas quais são feitas a separação e a transformação físico-química da matéria sólida contida no esgoto. É uma maneira simples e
Leia maisPROGRAMA DE CAPACITAÇÃO EM AQUECIMENTO SOLAR ABRAVA/DASOL 2011
PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO EM AQUECIMENTO SOLAR ABRAVA/DASOL 2011 MÓDULO 2 Projetista SAS Pequeno Porte Passo a Passo de Instalação ABRAVA -São Paulo,Maio de 2011 Luciano Torres Pereira Leonardo Chamone Cardoso
Leia maisEVAPORADOR ELIMINADOR DE GOTEJAMENTO
EVAPORADOR ELIMINADOR DE GOTEJAMENTO Aparelho Bivolt 110v 220v ATENÇÃO: INSTALAR EXTERNAMENTE * Capacidade total em 220v. Em 110v, redução de 50% a 60% na capacidade de evaporação. *Não testar com água
Leia maisMemorial de Projeto: Instalações Hidráulicas
Pág. 1 Memorial de Projeto: Instalações Hidráulicas Cliente: Unidade: Assunto: Banco de Brasília - BRB P SUL Ceilândia - DF Novas Instalações Código do Projeto: 3946-11 SIA Sul Quadra 4C Bloco D Loja 37
Leia maisSECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. Corpo de Bombeiros INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº.
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO Corpo de Bombeiros INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº. 23/2011 Sistema de chuveiros automáticos SUMÁRIO 1 Objetivo 2 Aplicação
Leia maisAnexo I-A: Serviços de reforma no alojamento de menores da P. J. de Samambaia
Serviços de reforma no alojamento de menores da P. J. de Samambaia MEMORIAL DESCRITIVO Anexo I-A: Serviços de reforma no alojamento de menores da P. J. de Samambaia Sumário 1.Considerações gerais...1 2.Serviços
Leia maisRecomendações para instalação de rede interna e de equipamentos a gás.
Recomendações para instalação de rede interna e de equipamentos a gás. USO DE GÁS NATURAL CANALIZADO NORMAS E LEGISLAÇÃO: ABNT NBR 14570 ABNT NBR 13103 COSCIP código de segurança - decreto estadual nº
Leia maisConstrução de Edifícios I Instalações Sanitárias 21-26
Construção de Edifícios I Instalações Sanitárias 21-26 6. FOSSAS SEPTICAS As fossas sépticas são unidades de tratamento primário de esgotos domésticos que detêm os despejos por um período que permita a
Leia maisFÓRUM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA FÓRUM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DAS INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO EMPRESA RESPONSÁVEL: Senemig Engenharia LTDA RESPONSÁVEIS
Leia maisEstado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL MEMORIAL DESCRITIVO
MEMORIAL DESCRITIVO OBRA: CALÇAMENTO COM PEDRAS DE BASALTO IRREGULAR ÁREA: 4.990,99m² - CONTRATO 1016190.50 LOCAL: Rua Andina M. de Quadros, Dosalina M. de Quadros e Manoel Ferreira da Silva no Bairro
Leia maisManual de Construção: Fossa ECOLÓGICA E Sumidouro
Manual de Construção: Fossa ECOLÓGICA E Sumidouro Introdução Este manual destina a fornecer informações sobre a construção e dimensionamento do sistema individual de tratamento de esgotos, especialmente
Leia mais2.2. Antes de iniciar uma perfuração examine se não há instalações elétricas e hidráulicas embutidas ou fontes inflamáveis.
1. Normas de segurança: Aviso! Quando utilizar ferramentas leia atentamente as instruções de segurança. 2. Instruções de segurança: 2.1. Aterramento: Aviso! Verifique se a tomada de força à ser utilizada
Leia maisMEMORIAL DESCRITIVO OBRA CALÇAMENTO - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NO PERIMETRO URBANO DE SÃO JOSE DO INHACORA
estado do rio grande do sul PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO INHACORÁ MEMORIAL DESCRITIVO OBRA CALÇAMENTO - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NO PERIMETRO URBANO DE SÃO JOSE DO INHACORA COORDENADAS:
Leia maisMEMORIAL DESCRITIVO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
SITE: www.amm.org.br- E-mail: engenharia@amm.org.br AV. RUBENS DE MENDONÇA, N 3.920 CEP 78000-070 CUIABÁ MT FONE: (65) 2123-1200 FAX: (65) 2123-1251 MEMORIAL DESCRITIVO ELÉTRICO MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAÇÕES
Leia maisPORTEIRO ELETRÔNICO. Modelo: EG-PRL002. Manual do Usuário
PORTEIRO ELETRÔNICO Modelo: EG-PRL002 Manual do Usuário 1 Introdução Parabéns por adquirir o Porteiro Eletrônico modelo EG-PRL002 da EcoGold! Para conhecer toda a linha de produtos EcoGold, visite o site:
Leia maisManual de Reservatório de PRFV Vetro
Índice: 1. Introdução...2 2. Características dos reservatórios Vetro...2 a) Liner...2 b) Estrutura...2 c) Flanges...2 d) Etiqueta...2 3. Modelos de reservatórios...3 4. Testes de Qualidade...4 5. Recomendações
Leia mais- Pisos e revestimentos Industriais (pinturas especiais, autonivelantes, uretânicas, vernizes...);
A TECNIKA iniciou suas atividades em meados de 2003, impulsionada pela demanda do mercado, sempre preocupada em buscar e oferecer soluções técnicas inovadoras, tendo como focos principais as áreas de impermeabilização
Leia maisNR-23 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO
NR-23 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO DADOS DA INSPEÇÃO Órgão Responsável pelo Estabelecimento Endereço CNAE Inspetor (es) Estabelecimento Contato Numero de Servidores Referências técnicas (Além desta NR) Acompanhante
Leia maisNORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS INSTRUÇÃO NORMATIVA (IN 013/DAT/CBMSC) SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL
ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS - DAT NORMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS INSTRUÇÃO NORMATIVA (IN 013/DAT/CBMSC)
Leia maisEstado de Mato Grosso PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE Secretaria Municipal de Infraestrutura Departamento de Engenharia
MEMORIAL DESCRITIVO CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIAS, CANTEIROS E FAIXAS ELEVADAS EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO Local 1: BORGUETTI; Local 2: Local 3: - RUA DO COMÉRCIO, ENTRE AV. INÁCIO CASTELLI E RUA
Leia maisESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA CORPO DE BOMBEIROS MILITAR COMANDO GERAL
1 OBJETIVO: Padronizar os diversos tipos de sistemas de bomba de incêndio das edificações, seus requisitos técnicos, componentes, esquemas elétricos-hidráulicos e memória de cálculo, de acordo com os parâmetros
Leia maisINSTRUÇÃO NORMATIVA (IN nº 012/DAT/CBMSC) SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO
ESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS - DAT INSTRUÇÃO NORMATIVA (IN nº 012/DAT/CBMSC) SISTEMA DE ALARME
Leia mais