FÓRUM DE VITÓRIA DA CONQUISTA
|
|
- Regina Lacerda Camilo
- 8 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA FÓRUM DE VITÓRIA DA CONQUISTA MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS EMPRESA RESPONSÁVEL: Senemig Engenharia LTDA RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: ENG. ARQ. EDUARDO ALVES DA COSTA CASTRO CAU: REV 00
2 ÍNDICE 1. OBJETIVO 2. RELAÇÃO DE DESENHOS 3. DESCRIÇÃO DO PROJETO HIDRO-SANITÁRIO 3.1. Rede de Esgoto 3.2. Sistema de Água fria 3.3. Normas de Execução Sistema de Esgoto Sistema de Água Fria
3 MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO HIDROSSANITÁRIO 1. OBJETIVO Este memorial descritivo tem por finalidade esclarecer os pontos básicos de execução dos projetos das instalações hidrossanitárias do Fórum de Itabuna no Estado da Bahia. Objetiva também, dar orientação a respeito dos procedimentos a serem adotados para montagem. A fiscalização da obra deverá ser consultada em caso de qualquer dúvida ou necessidade de esclarecimentos adicionais relativos à execução dos serviços. 2. RELAÇÃO DE DESENHOS PLANTA DESCRIÇÃO ARQUIVO HS 01 / 09 Água Fria Água Fria Esquema e Isométricas. FVCONQHS01AF01.dwg HS 02 / 09 Água Fria Planta Baixa Térreo e Subsolo FVCONQHS02AF02.dwg HS 03 / 09 Água Fria Esquema e Isométricas Pav. Tipo. FVCONQHS03AF03.dwg HS 04 / 09 Água Fria Esquema e Isométricas Pav. Tipo FVCONQHS04AF04.dwg HS 05 / 09 Água Fria Esquema e Isométricas Térreo e Subsolo FVCONQHS05AF05.dwg HS 06 / 09 Esgoto Sanitário Água Fria Esquema e Isométricas FVCONQHS06ES01.dwg HS 07 / 09 Esgoto Sanitário Planta Baixa Térreo e Subsolo FVCONQHS07ES02.dwg HS 08 / 09 Esgoto Sanitário Esquema e Detalhes Pav. Tipo FVCONQHS08ES03.dwg HS 09 / 09 Esgoto Sanitário Esquema e Detalhes Térreo e Subsolo FVCONQHS09ES04.dwg 3. DESCRIÇÃO DO PROJETO HIDROSANITÁRIO No prédio serão construídos três reservatórios de água, um localizado na cobertura que será dividido em três câmaras, sendo duas com capacidade para 7,27m3 cada câmara para água potável e uma terceira câmara com capacidade de 7,27m3 para águas pluviais. Outros dois reservatórios serão construídos no SS.3, sendo que um dividido em duas câmaras para armazenar água potável em ambas as câmaras e outro reservatório que armazenará as águas pluviais. O reservatório de água potável abastecerá os lavatórios, pias, chuveiros e duchas higiênicas. O reservatório de águas pluviais abastecerá as válvulas de descarga dos vasos sanitários, as torneiras de lavagem dos sanitários, garagem e jardins. O esgoto sanitário será lançado em caixas de inspeção, fossa séptica e sumidouros. As águas pluviais serão lançadas nos revervatórios após passar por um processo de filtração, os excessos serão lançados em caixas de areia e encaminhadas para a área externa Rede de Esgoto As instalações somente deverão ser executadas com tubos e conexões em perfeito estado. As caixas sifonadas que atendem os sanitários serão em PVC com grelhas em alumínio. Todos os ramais de esgoto serão em PVC, tipo ponta e bolsa série normal da Tigre ou similar. Nos trechos horizontais as declividades deverão ser de no mínimo 2%, com queda em direção as caixas de inspeção. Os ramais de esgoto dos sanitários serão ventilados por um ramal de ventilação, em PVC branco, a partir de colunas de ventilação, também em PVC branco de Ø75mm, conforme indicação em projeto. Os ramais de ventilação deverão ser ligados às colunas de ventilação em altura superior ao nível de transbordamento do aparelho sanitário mais alto que esteja ligado ao
4 ramal de esgoto ventilado, de forma a evitar que, em caso de entupimento no ramal de esgoto, a coluna de ventilação venha a conduzir efluentes de esgoto. A coluna de ventilação deverá ser prolongada até a cobertura ultrapassando pelo menos 0,30m desta, e deverá ter um terminal de ventilação em sua extremidade. As tubulações de ventilação devem ser instaladas de modo que qualquer líquido que nela venha ter ingresso possa escoar-se completamente por gravidade para o ramal de descarga. A ligação do tubo ventilador à tubulação de esgoto deverá ser feita acima do eixo da tubulação. Todos os tubos de queda deverão ser ligados às colunas de ventilação Sistema de Água Fria O reservatório inferior será alimentado pelo ramal predial. Para a alimentação do reservatório superior serão utilizados dois sistemas, sendo um através da própria pressão da rede pública, e outro através de bomba de recalque. Estes sistemas deverão ser ajustados para que em caso de falta d água, quando o reservatório superior chegar a 60% de sua capacidade o sistema automático deverá operar. A bomba de recalque será comanda por automáticos de nível com ampola de mercúrio instalada nos reservatórios, que permitirá ou bloqueará o funcionamento elétrico da bomba. A rede proveniente da concessionária terá uma torneira tipo bóia. Estes dois sistemas alimentarão o reservatório superior através de duas colunas independentes de 32mm e 40mm, sendo instaladas uma torneira bóia metálica de vazão total para a coluna que vem direto da rede pública e um contato tipo bóia para comandar a bomba de recalque em cada um dos reservatórios superiores. As duas colunas serão em tubo de PVC marrom de mm. A bomba de recalque será comanda por automáticos de nível com ampola de mercúrio instalados no reservatório inferior e nos superiores, que permitirão ou bloquearão o funcionamento elétrico da bomba. Serão instalados dois registros de gaveta bruto nas entradas de cada um dos reservatórios superiores. Será executado um barrilete de Ø 50mm com uma saída para cada um dos reservatórios superiores, comandada por dois registros tipo gaveta. Do barrilete, através de cinco registros gavetas serão derivadas as quatro colunas para distribuição de água fria. A distribuição será executadas em tubos de PVC soldável da Tigre. O encaminhamento dar-se-á inicialmente sobre a laje da cobertura e posteriormente nas prumadas indicadas em planta. As tubulações deverão ser rigidamente ancoradas na laje por meio de suportes adequados. Todas as canalizações de água fria serão fixadas através de braçadeiras metálicas, quando não forem embutidas. Das colunas de AF derivarão os ramais que alimentarão os sanitários. Em cada sanitário e na copa será instalado um ou dois registros gaveta conforme indicado no projeto. Os lavatórios serão ligados aos sub-ramais através de engates flexíveis. As conexões para torneiras, duchas higiênicas e todas as peças de utilização com encaixe metálico deverão ser do tipo com bucha e rosca de latão. A alimentação das torneiras de jardim será derivada do reservatório de águas pluviais, toda derivação terá um registro de gaveta próximo à derivação. Do mesmo modo serão alimentadas as torneiras da garagem. As furações, rasgos e aberturas necessários em elementos de estrutura de concreto, para a passagem de tubulações, serão locados e executados com buchas antes da concretagem.
5 3.3. Normas de Execução Sistema de Esgoto A instalação será executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT, com os códigos e posturas dos órgãos oficiais competentes que jurisdicionem a localidade onde será executada a obra e com o projeto e especificações respectivos. As instalações prediais de esgoto sanitário devem ser executadas de modo a permitir rápido escoamento dos dejetos, vedar a passagem de gases das tubulações para o interior da edificação, não permitir vazamento ou formação de depósitos no interior das tubulações, impedir a contaminação da água potável. Para a instalação de esgoto serão utilizados tubos de PVC (cloreto de polivinila) com juntas do tipo PBA (ponta e bolsa para soldar). Os tubos serão testados com a pressão mínima de 5 Mpa (50 Kg/cm²). As colunas de esgoto deverão correr embutidas nas alvenarias, salvo quando em prumadas ou outros espaços previstos para este fim, devendo, neste caso, serem fixadas de 3 em 3 metros no mínimo. Nos casos em que as tubulações devam ser fixadas em paredes ou suspensas em lajes, os tipos, dimensões e quantidades dos elementos suportantes ou de fixação, como braçadeiras, perfilados U, bandejas, etc, serão determinados de acordo com o diâmetro, peso e posição das tubulações. As tubulações que correrem embutidas nas paredes ou rebaixos de pisos nunca poderão ficar rigidamente embutidas em lajes ou vigas de concreto, quando indispensável, serão alojadas em reentrâncias previamente previstos na estrutura. Para que as tubulações ultrapassem elementos estruturais deverão ser feitas perfurações em diâmetros superiores ao diâmetro externo da tubulação. Medidas deverão ser tomadas para que não sofram esforços decorrentes de recalque ou deformações estruturais e para que fique assegurada a possibilidade de dilatações e contrações. Em instalações enterradas, a tubulação deve ficar, no mínimo a 0,80m onde houver tráfego e no mínimo a 0,60m nos demais casos. As canalizações deverão ser assentes em terreno resistente ou sobre embasamento adequado, com recobrimento de 0,60m, no mínimo. Nos trechos onde tal recobrimento não seja possível ou onde a canalização esteja sujeita a fortes compressões ou choques, ou nos trechos situados em áreas edificadas, a tubulação deverá ter proteção adequada. Em torno da tubulação, nos alicerces ou paredes por ela atravessados, deverá haver a necessária folga para que eventual recalque do edifício não venha prejudica-la. As valas para receber as canalizações serão escavadas segundo as linhas de eixo, sendo respeitados os alinhamentos indicados no projeto. Qualquer excesso de escavação ou depressão no fundo das valas, deverá ser preenchido com material de primeira qualidade (areia, argila etc). Nos aterros firmes, o fundo da vala deverá ter uma depressão junto à bolsa para assentamento desta, devendo o corpo da tubulação ser apoiado sobre o berço que abranja um setor de 90 o da seção transversal. Assentadas as tubulações, será a vala preenchida com camadas de aterro de 0,30m bem apiloado. Para a primeira camada, a terra deverá ser selecionada, verificando-se que não contenha pedras ou outros materiais estranhos que possam afetar os tubos. As canalizações de esgoto não deverão ser instaladas imediatamente acima de reservatórios de água. As cavas abertas no solo, para assentamento das canalizações, só poderão ser fechadas após a verificação, pela fiscalização da obra, das condições das juntas, tubos, proteção dos mesmos, níveis de declividade. As declividades indicadas no projeto serão consideradas como mínimas, devendo ser procedida uma verificação geral dos níveis, até a rede urbana, antes da instalação dos coletores. A declividade mínima admitida para as tubulações será de 2% ou 20mm/m. Os tubos serão assentes com a bolsa voltada em sentido oposto ao de escoamento. As extremidades das tubulações serão vedadas até a montagem dos aparelhos sanitários, com bujões de roscas ou plugues, convenientemente apertados, sendo vedado o emprego de buchas de papel ou madeira, para tal fim.
6 Os tubos de queda deverão ser entroncados nas colunas de ventilação. Toda a tubulação de ventilação deve ser instalada de modo que qualquer líquido que porventura nela venha a ter ingresso possa escoar-se completamente por gravidade para dentro do tubo de queda, ramal de descarga ou desconector em que o ventilador tem origem. A ligação de um tubo ventilador a uma tubulação horizontal deve ser feita acima do eixo da tubulação, elevando-se o tubo ventilador até 15 cm, ou mais, acima do nível de transbordamento da água do mais alto dos aparelhos servidos. O tubo ventilador primário e a coluna de ventilação devem ser verticais e, sempre que possível, instalados em um único alinhamento reto. Quando for impossível evitar mudanças de direção, elas devem ser feitas mediante curvas de ângulos central não superior a 90. A extremidade do tubo ventilador primário e coluna de ventilação devem estar situados acima da cobertura. As caixas de inspeção devem ter profundidade máxima de 1,00m. De forma prismática de base quadrada com dimensões internas de 0,60m, com tampa facilmente removível e permitindo perfeita vedação. Com o fundo provido de canaletas em cimentado liso com caimento para a saída, para rápido escoamento e evitando a formação de depósitos. As fossas sépticas destinam-se ao tratamento primário dos despejos. De forma cilíndrica, será executada em anéis de concreto pré-moldado ou alvenaria, do tipo de câmara única. Serão providas de dispositivos que possibilitem a remoção de lodo digerido de forma rápida e sem contato do operador. A remoção poderá ser efetuada por bomba ou por pressão hidrostática. Para facilitar esta operação, o fundo deverá ser inclinado na proporção 1:3 no sentido da localização do dispositivo de limpeza. Os efluentes da fossa séptica serão lançados em sumidouros. Os sumidouros devem ter as paredes revestidas de alvenaria de tijolos, assentes com juntas livres, e ter enchimentos no fundo de pedra britada, nº 3 ou 4, de pelo menos 0,50m de espessura. As lajes de cobertura dos sumidouros devem ficar ao nível do terreno, serem de concreto armado e dotados de abertura de inspeção com tampão de fechamento hermético, cuja dimensão seja 0,60m. Toda a tubulação deverá ser inspecionada e ensaiada antes de entrar em funcionamento. Depois de assentada a tubulação e antes da colocação dos aparelhos, deve ser verificada a existência de vazamentos por meio de testes de água. Após a colocação dos aparelhos a instalação deve ser submetida à prova de fumaça. Para a execução do primeiro ensaio, a água deve ser introduzida na abertura da parte mais alta da instalação como um todo até o seu transbordamento e todas as aberturas das partes mais baixas devem ser taponadas. A água deve permanecer por no mínimo 15 minutos e verificado se há vazamentos. Este ensaio é feito de modo que a pressão estática da água na parte mais baixa não exceda 6m CA. No ensaio por seções, cada seção com uma altura máxima de 3m deve ser enchidas com água pela abertura mais alta do conjunto, devendo as demais aberturas serem taponadas. A pressão deve ser mantida por 15 minutos no mínimo Sistema de Água Fria A instalação será executada rigorosamente de acordo com as normas da ABNT, com os códigos e posturas dos órgãos oficiais competentes que jurisdicionem a localidade onde será executada a obra e com o projeto e especificações respectivos. As colunas de canalização correrão embutidas nas alvenarias, salvo quando em prumadas ou outros espaços previstos para este fim, devendo, neste caso, serem fixadas de 3 em 3 metros no mínimo. Nos casos em que as canalizações devam ser fixadas em paredes ou suspensas em lajes, os tipos, dimensões e quantidades dos elementos suportantes ou de fixação, como braçadeiras, perfilados U, bandejas, etc, serão determinados de acordo com o diâmetro, peso e posição das tubulações. As tubulações correrão embutidas nas paredes, vazios ou lajes rebaixadas, evitando-se sua inclusão no concreto.
7 As tubulações nunca poderão ficar rigidamente embutidas em lajes ou vigas de concreto. Para ultrapassar esses obstáculos deverão ser feitas perfurações em diâmetros superiores ao diâmetro externo da tubulação. As furações, rasgos e aberturas necessárias em elementos da estrutura de concreto armado serão locadas e tomadas com tacos, buchas ou bainhas da concretagem. As tubulações não deverão em nenhuma hipótese sofrer esforços decorrentes de recalque ou deformações estruturais e também de dilatações e contrações da estrutura. As tubulações de distribuição de água nunca serão inteiramente horizontais, devendo apresentar declividade mínima de 1% no sentido do escoamento, não se admitindo o sentido inverso. As tubulações enterradas terão recobrimento de no mínimo 0,50m sob leito de vias trafegáveis e de 0,30m nos demais casos. Não poderão passar dentro de fossas, poços absorventes, poços de visitas, caixas de inspeção ou valas e deverão ser protegidas contra eventuais acessos de água poluída. No caso de tubos enterrados, deverá ser levado em conta que o leito esteja isento de pedras ou aresta vivas. O material de envolvimento deverá ser firme, dando-se preferência a areia, para conservar a elasticidade longitudinal do tubo, razão pela qual não se recomenda o envolvimento direto com concreto magro. Sob nenhuma hipótese deverão ser feitas curvas forçadas nas canalizações. Para conseguir ângulos perfeitos deverão ser usadas peças apropriadas para este fim. Durante a construção e até a montagem dos aparelhos todas as extremidades livres das canalizações deverão ficar protegidas com tampões apropriados, não admitindo o uso de buchas de madeira ou papel. As tubulações de distribuição de água serão, antes do fechamento dos rasgos das alvenarias ou de seu envolvimento por capas de argamassa, lentamente cheias de água, para eliminação completa de ar, em seguida, submetida à prova de pressão interna. Essa prova será feita com água sob pressão 50% superior à pressão estática máxima na instalação, não devendo descer, em ponto algum da canalização, a menos de 1 Kg/cm². A duração da prova será de 6 horas no mínimo. Nos tubos com juntas roscáveis a abertura de roscas deverá ser feita de tal forma que seja possível rosqueá-las com relativa facilidade, para tal deverão ser utilizadas tarraxas com cabeçotes e cossinetes específicos para cada rosca. O corte dos tubos deverá ser feito rigorosamente em esquadro, para que a rosca não se desenvolva torta. As roscas deverão ser concêntricas à periferia do tubo. A vedação da rosca deverá ser feita por meio de um vedante adequado sobre os filetes: fita Teflon ou similar. Quando forem utilizadas conexões de metal, a vedação será feita com vedante adequado para tal fim. Nos tubos com juntas soldáveis não será admitido a abertura de roscas. Para a execução da solda primeiro lixa-se a ponta do tubo e a bolsa da conexão por meio de lixa d água, em seguida limpa-se com solução própria as partes lixadas, logo após aplica-se adesivo, uniformemente, nas duas partes a serem soldadas, encaixando-se rapidamente e removendo o excesso com solução própria. Antes da solda deverá ser marcada a profundidade da bolsa sobre a ponta do tubo, para a perfeição do encaixe, que deverá ser bastante justo, uma vez que a ausência de pressão não estabelece a soldagem. A instalação das bombas obedecerá às indicações e características constantes do projeto de instalações elétricas e hidráulicas e seu equipamento incluirá todos os dispositivos necessários à perfeita proteção e acionamento: chaves térmicas, acessórios para comando automático de bóia, etc. Para a correta operação o conjunto motor-bomba deverá assentar firme sobre os alicerces, que deverão ser solidamente construídos e perfeitamente nivelados, o acoplamento flexível não compensa o desalinhamento. Esses alicerces deverão ser executados em concreto e os parafusos de fixação deverão ser cuidadosamente locados, devendo ser chumbados, revestidos de um tubo que permita folga suficiente para se obter um perfeito assentamento do conjunto. As canalizações obedecerão ao prescrito para cada material e serão dotados de todos os acessórios: registros, válvulas de retenção e de pé, ralos de crivo, etc.
8 A ligação de duas bombas a uma única tubulação de recalque será efetuada de tal forma que, através de jogo de registros, uma bomba possa ser usada independentemente da outra. A linha de sucção será independente. O tubo de sucção deverá ser tão curto e reto quanto possível e estar livre de entrada de ar. O tubo deverá ser da mesma seção ou maior, mas nunca menor que o bocal da bomba. Na hipótese de ser maior, deve-se empregar um redutor excêntrico de forma a evitar bolsas de ar na tubulação. A tubulação de sucção e recalque será em PVC roscável branco até a válvula de retenção. Havendo um desnível na tubulação de sucção, este deverá ser contínuo e uniforme, a fim de evitar pontos altos e ocasionar efeitos de sifão ou bolsas de ar. Toda a tubulação deverá ter seu peso total suportado independentemente de bomba que não poderá ser utilizada como elemento de suporte.
Memorial de Projeto: Instalações Hidráulicas
Pág. 1 Memorial de Projeto: Instalações Hidráulicas Cliente: Unidade: Assunto: Banco de Brasília - BRB Agência SHS Novas Instalações Código do Projeto: 1641-11 Pág. 2 Índice 1. Memorial Descritivo da Obra...3
Leia maisESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS - SANITÁRIA - Arquivo 828-M-SAN.DOC Página 1 1. SERVIÇOS COMPLEMENTARES Serão executados
Leia maisMemorial de Projeto: Instalações Hidráulicas
Pág. 1 Memorial de Projeto: Instalações Hidráulicas Cliente: Unidade: Assunto: Banco de Brasília - BRB Águas Lindas GO Novas Instalações Código do Projeto: 3947-11 SIA Sul Quadra 4C Bloco D Loja 37 Brasília-DF
Leia maisMemorial de Projeto: Instalações Hidráulicas
Pág. 1 Memorial de Projeto: Instalações Hidráulicas Cliente: Unidade: Assunto: Banco de Brasília - BRB P SUL Ceilândia - DF Novas Instalações Código do Projeto: 3946-11 SIA Sul Quadra 4C Bloco D Loja 37
Leia maisMEMORIAL DE INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
1 MEMORIAL DE INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS A presente especificação destina-se a estabelecer as diretrizes básicas e definir características técnicas a serem observadas para execução das instalações da
Leia maisCADERNO DE ESPECIFICAÇÕES INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS HC1 PISO TÉRREO ALA B - HEMODINÂMICA HOSPITAL DE CLÍNICAS DE MARÍLIA MARÍLIA SP PROJETO: ENGEST ENGENHARIA LTDA Eng. Civil Marcos Stroppa Rua Lupércio
Leia maisANEXO XIII ESPECIFICAÇÕES PROJETO HIDROSSANITÁRIO
ANEXO XIII ESPECIFICAÇÕES PROJETO HIDROSSANITÁRIO 1. GENERALIDADES O presente memorial descritivo trata das instalações hidrossanitárias do prédio acima descrito, o qual foi elaborado segundo as normas
Leia maisINFRAERO VT.06/506.92/04740/00 2 / 5
REV MODIFICAÇÃO DATA PROJETISTA DESENHISTA APROVO Coordenador Contrato: Autor do Projeto Resp. Técnico: Co-Autor: MARGARET SIEGLE 4522D/ES ELISSA M. M. FRINHANI 5548/D-ES NUMERO: 200_PB.HS.AF.ET-300000
Leia maisINSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS Prof. MSc. Eng. Eduardo Henrique da Cunha Engenharia Civil 8º Período Turmas C01, C02 e C03 Disc. Construção Civil II ESGOTO SANITÁRIO 1 Conjunto de tubulações, conexões e
Leia maisEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
MEMORIAL DESCRITIVO I N S T A L A Ç Õ E S H I D R O - S A N I T Á R I A S EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS AC. CERES ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº220, CENTRO, CERES - GO. Página 1 de 8
Leia maisA) GENERALIDADES: UNIDADES USUAIS
Hidr ulica Residencial A) GENERALIDADES: UNIDADES USUAIS 1 kgf/cm² = 10 m.c.a 1 MPa = 10 kgf/cm² = 100 m.c.a. 1 kgf/cm² = 14,223355 lb/pol² Etapas a serem executadas a de alvenaria, as instalações hidráulicas
Leia maisInst Ins alaç t ões alaç Prediais Pr de Esgot g os Sanitários Prof Pr. of Cris tiano Cris
Instalações Prediais de Esgotos Sanitários Prof. Cristiano Considerações Gerais Regidas pela NBR 8160,, as instalações de esgotos sanitários têm a tem a finalidade de coletar e afastar da edificação todos
Leia maisConstrução de Edifícios I Instalações Sanitárias 21-26
Construção de Edifícios I Instalações Sanitárias 21-26 6. FOSSAS SEPTICAS As fossas sépticas são unidades de tratamento primário de esgotos domésticos que detêm os despejos por um período que permita a
Leia maisEdificações - instalações de água
MT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTRADAS DE RODAGEM DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO - IPR DIVISÃO DE CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA Rodovia Presidente Dutra km 163 - Centro Rodoviário, Parada de Lucas
Leia maisINFRAERO VT.06/557.92/04747/00 2 / 7
REV MODIFICAÇÃO DATA PROJETISTA DESENHISTA APROVO Coordenador Contrato: CREA/UF: Autor do Projeto Resp. Técnico: CREA/UF: Co-Autor: CREA/UF: MARGARET SIEGLE 4522D/ES ELISSA M. M. FRINHANI 5548/D-ES NUMERO:
Leia maisPROJETO QUADRA POLIESPORTIVA - SESI
PROJETO QUADRA POLIESPORTIVA - SESI Contratante: SESI - FIEB Localização: Unidade SESI Simões Filho BA. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS Memorial Descritivo
Leia maisINSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS Prof. MSc. Eng. Eduardo Henrique da Cunha Engenharia Civil 8º Período Turmas C01, C02 e C03 Disc. Construção Civil II TIPOS Água Fria Esgoto Águas Pluviais Água Quente Incêndio
Leia maisProjeto de Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário
AULA 14 Projeto de Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário Nos projetos de sistemas prediais de esgoto sanitário vamos traçar e dimensionar as tubulações que vão desde os aparelhos sanitários até o coletor
Leia maisFunção: Conduzir água à temperatura ambiente nas instalações prediais de água fria; Aplicações: Instalações prediais em geral.
Função: Conduzir água à temperatura ambiente nas instalações prediais de água fria; Aplicações: Instalações prediais em geral. SETEMBRO/2011 Bitolas: 20, 25, 32, 40,50,60, 75, 85, 110 milímetros; Pressão
Leia maisCaixa de Inspeção e Interligação
Caixa de Inspeção e Interligação Localização no website Tigre: Obra predial Esgoto CAIXA DE INSPEÇÃO e/ou Obra predial Águas Pluviais CAIXA DE INTERLIGAÇÃO Função/Aplicação: Caixa de Inspeção: destinada
Leia maisPROJETO HIDROSSANITÁRIO
PROJETO HIDROSSANITÁRIO Ampliação Comercial 1/10. PROJETO HIDROSSANITÁRIO CLIENTE : Rosangela Slomp Obra : Ampliação Comercial Endereço: Rua Dr. Mauricio Cardoso Hamburgo Velho Novo Hamburgo - RS Área
Leia maisINSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM SUA CASA
INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DE FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM SUA CASA A participação da Comunidade é fundamental Na preservação do Meio Ambiente COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL ASSESSORIA
Leia maisFS-06. Fossa séptica. Componentes. Código de listagem. Atenção. FS-06-01 (L=3,00m) FS-06-02 (L=3,80m) FS-06-03 (L=5,40m) 01 27/12/10
- -03 1/5 - -03 2/5 - -03 3/5 - -03 4/5 DESCRIÇÃO Constituintes Lastro de concreto magro, traço 1:4:8, cimento, areia e brita. Fundo e vigas de concreto armado, moldados in loco: - Fôrmas de tábuas de
Leia maisCADERNO DE ESPECIFICAÇÕES INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS UNIDADE ONCO CIRÚRGICA
CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS UNIDADE ONCO CIRÚRGICA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA Marília/SP PROJETO: Engº Civil Marcos Stroppa Rua Lupércio Garrido, 47 - Bairro Barbosa 17501-443
Leia maisNuma fossa séptica não ocorre a decomposição aeróbia e somente ocorre a decomposição anaeróbia devido a ausência quase total de oxigênio.
As fossas sépticas são unidades de tratamento primário de esgoto doméstico nas quais são feitas a separação e a transformação físico-química da matéria sólida contida no esgoto. É uma maneira simples e
Leia maisPROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA REGISTRO DE INSPEÇÃO DE PROJETOS
Página 1 GRUPO RESPONSÁVEL PELA ELA- BORAÇÃO DO PROJETO: REGISTRO DE INSPEÇÃO DE PROJETOS PROJETO INSPECIONADO: DATA DA INSPEÇÃO: AUTOR DESTE CHECKLIST MARCOS LUÍS ALVES DA SILVA Sistema de instalações
Leia maisECOM EMPRESA DE CONSTRUÇÕES, CONSULTORIA E MEIO AMBIENTE LTDA
MEMORIAL DESCRITIVO DOS PROJETOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E PLUVIAL MERCADO PÚBLICO DO SÃO JOAQUIM TERESINA PI AGOSTO/2014 IDENTIFICAÇÃO Obra: Mercado do São Joaquim Endereço: Bairro São
Leia maisMEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO HIDRO-SANITÁRIO
MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO HIDRO-SANITÁRIO OBRA: UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL ENDEREÇO: Rua Dinamarca, S/N Sobral - Ceará PROJETO: HIDRO-SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS
Leia maisMEMORIAL DESCRITIVO HIDRÁULICO
MEMORIAL DESCRITIVO HIDRÁULICO 1 MEMORIAL DESCRITIVO Obra Serviço: Centro de Parto Normal - Maternidade Santa Mônica - Uncisal Local: Avenida Comendador Leão, 1.001 - Poço - Alagoas Área de Construção:
Leia maisManual de Construção: Fossa ECOLÓGICA E Sumidouro
Manual de Construção: Fossa ECOLÓGICA E Sumidouro Introdução Este manual destina a fornecer informações sobre a construção e dimensionamento do sistema individual de tratamento de esgotos, especialmente
Leia maisConstrução de Edifícios I Instalações Sanitárias 10-26
5. MATERIAIS Construção de Edifícios I Instalações Sanitárias 10-26 Numa instalação hidráulica, os materiais são classificados em tubos, conexões e válvulas, os quais abrangem uma grande variedade de tipos,
Leia maisCaixa Múltipla de Esgoto CAIXA DE GORDURA, CAIXA DE INSPEÇÃO E COMPLEMENTOS
Caixa Múltipla de Esgoto CAIXA DE GORDURA, CAIXA DE INSPEÇÃO E COMPLEMENTOS Localização no Website Tigre: Obra Predial Esgoto CAIXA MÚLTIPLA ESGOTO Função: A linha Caixa Múltipla Esgoto completa a solução
Leia maisPROJETO EXECUTIVO MEMORIAL DESCRITIVO
PROJETO EXECUTIVO MEMORIAL DESCRITIVO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DO RESTAURANTE E VESTIÁRIOS Rev. 0: 09/01/13 1. INTRODUÇÃO Este memorial visa descrever os serviços e especificar os materiais do projeto
Leia maisFOSSA SÉPTICA. 1. Processos de disposição
Fossa séptica 1 FOSSA SÉPTICA Em locais onde não há rede pública de esgoto, a disposição de esgotos é feita por meio de fossas, sendo a mais utilizada a fossa séptica. Esta solução consiste em reter a
Leia maisSISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA - 3P TECHNIK
SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA - 3P TECHNIK INSTALAÇÃO: Figura 1 Para instalação e montagem das conexões, siga os seguintes passos: 1) Os tubos que descem das calhas são conectados nas entradas
Leia maisOrientações para Instalação Domiliciar do Sistema de Fossa e Sumidouro.
Orientações para Instalação Domiliciar do Sistema de Fossa e Sumidouro. INTRODUÇÃO Este manual destina a fornecer informações sobre a construção e dimensionamento do sistema individual de tratamento de
Leia maisguia de instalação cisterna vertical
guia de instalação cisterna vertical FORTLEV CARACTERÍSTICAS FUNÇÃO Armazenar água pluvial ou água potável à temperatura ambiente. APLICAÇÃO Residências, instalações comerciais, fazendas, escolas ou qualquer
Leia maisGuia de Soluções EcoWin Soluções Ecológicas
Guia de Soluções Problemas & Soluções Este manual técnico traz exemplos de situações que surgiram durante a instalação e operação dos sistemas URIMAT no país ou no exterior nos últimos anos. A seguir,
Leia maisSistemas Hidráulicos Sanitários. Água fria Água quente Esgoto Águas Pluviais Combate a incêndio Gás
Sistemas Hidráulicos Sanitários Água fria Água quente Esgoto Águas Pluviais Combate a incêndio Gás Sistemas Hidráulicos Sanitários Instalação hidro-sanitária água fria Processo Executivo 1) Colocar todas
Leia maisCheck list e Avaliação. Orientações para preenchimento do Formulário de Inspeção/Vistoria e Subsídios para Avaliação do Sistema
SISTEMA DE ESGOTO ESTÁTICO Check list e Avaliação Orientações para preenchimento do Formulário de Inspeção/Vistoria e Subsídios para Avaliação do Sistema Belo Horizonte, Outubro de 2008 SISTEMA DE ESGOTO
Leia maisMEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO HIDROSSANITÁRIO
SITE: www.amm.org.br- E-mail: engenharia@amm.org.br AV. RUBENS DE MENDONÇA, N 3.920 CEP 78000-070 CUIABÁ MT FONE: (65) 2123-1200 FAX: (65) 2123-1251 MEMORIAL DESCRITIVO E DE CÁLCULO HIDROSSANITÁRIO MEMORIAL
Leia maisESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE VENÂNCIO AIRES
PROJETO ARQUITETÔNICO ADEQUAÇÕES NA USINA DE TRIAGEM DE LIXO LINHA ESTRELA MEMORIAL DESCRITIVO 1 MEMORIAL DESCRITIVO 1. OBJETIVO: USINA DE TRIAGEM DE LIXO A presente especificação tem por objetivo estabelecer
Leia maisREGULAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DA DISPOSIÇÃO DOS EFLUENTES SANITÁRIOS DO LOTEAMENTO NINHO VERDE I
REGULAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DA DISPOSIÇÃO DOS EFLUENTES SANITÁRIOS DO LOTEAMENTO NINHO VERDE I 1. O presente Regulamento objetiva estabelecer regras gerais de uso do sistema de abastecimento
Leia maisESGOTO. Doméstico e Não Doméstico (COMO OBTER A LIGAÇÃO) ATENÇÃO: LEIA AS INSTRUÇÕES DESTE FOLHETO, ANTES DE CONSTRUIR O RAMAL INTERNO DE SEU IMÓVEL.
ESGOTO Doméstico e Não Doméstico (COMO OBTER A LIGAÇÃO) ATENÇÃO: LEIA AS INSTRUÇÕES DESTE FOLHETO, ANTES DE CONSTRUIR O RAMAL INTERNO DE SEU IMÓVEL. ESGOTO DOMÉSTICO Definição: esgoto gerado nas residências
Leia maisPROGRAMA DE CAPACITAÇÃO EM AQUECIMENTO SOLAR ABRAVA/DASOL 2011
PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO EM AQUECIMENTO SOLAR ABRAVA/DASOL 2011 MÓDULO 2 Projetista SAS Pequeno Porte Passo a Passo de Instalação ABRAVA -São Paulo,Maio de 2011 Luciano Torres Pereira Leonardo Chamone Cardoso
Leia maisUniversidade Católica de Goiás Departamento de Artes e Arquitetura Escola Edgar Graeff SHAU 2. Notas de aula
Universidade Católica de Goiás Departamento de Artes e Arquitetura Escola Edgar Graeff SHAU 2 Notas de aula Tabelas, e recomendações. Esgoto Sanitário. Prof. Ms. Gerson Antonio Lisita Lopes Arantes Agosto/2004
Leia maisDCC - RESPONDENDO AS DÚVIDAS 10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
DCC - RESPONDENDO AS DÚVIDAS 10. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA Av. Torres de Oliveira, 76 - Jaguaré CEP 05347-902 - São Paulo / SP INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1. INTRODUÇÃO As instalações de água fria devem atender
Leia maisCADERNO DE ENCARGOS M E M O R I A L D E S C R I T I V O E S P E C I F I C A Ç Õ E S T É C N I C A S C R I T É R I O D E M E D I Ç Ã O
CADERNO DE ENCARGOS M E M O R I A L D E S C R I T I V O E S P E C I F I C A Ç Õ E S T É C N I C A S C R I T É R I O D E M E D I Ç Ã O H I D R O S S A N I T Á R I O COREN CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Leia maisEng. Moacir de Oliveira Junior, Esp.
www.viptec.com.br Eng. Moacir de Oliveira Junior, Esp. Contato: (47) 3349-7979 E-mails: moaciroj@gmail.com (Orkut) moaciroj@univali.br moaciroj@hotmail.com (Facebook) moacir@viptec.com.br @Eng_Moacir (Twitter)
Leia maisEstado do Rio Grande do Sul Municipio de Venâncio Aires
MEMORIAL DESCRITIVO Obra: OBRAS CIVIS, REFORMA E INSTALAÇÕES - PMAT PAVIMENTO TÉRREO E SUPERIOR DA PREFEITURA MUNICIPAL Local: Rua Osvaldo Aranha-nº 634 Venâncio Aires EXECUÇÃO E SERVIÇOS A execução dos
Leia maisECV 5644 Instalações II
SISTEMA DE GÁS CENTRALIZADO Fonte: ETFSC Este Sistema também é conhecido como SISTEMA DE GÁS COMBUSTIVEL CENTRALIZADO, é constituído basicamente das seguintes instalações: 1. Central de Gás (Central de
Leia maisÁREA TOTAL CASA: 67,50m² ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 80,20m² ITEM ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS
ENDEREÇO: Rua nº 01 - Loteamento Maria Laura ÁREA TOTAL CASA: 67,50m² 1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA 1.1 Abrigo provisório de madeira executada na obra para alojamento e depósitos de materiais e ferramentas
Leia maisSUSTENTÁVEL POR NATUREZA. Manual de Instalação para Ecofossas de 1000 e 1500 litros.
SUSTENTÁVEL POR NATUREZA Manual de Instalação para Ecofossas de 1000 e 1500 litros. INSTALAÇÃO PASSO A PASSO Reator Anaeróbico PASSO 01 Verifique se a rede de esgoto existente esta de acordo com a figura
Leia maisLOUÇAS E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
Antes de executar qualquer furação nas paredes, consulte a planta de instalações hidráulicas em anexo, para evitar perfurações e danos à rede hidráulica, bem como na impermeabilização. Não jogue quaisquer
Leia maisÁREA TOTAL TERRENO: 325,00m² ÁREA TOTAL CASA: 48,00m² ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 65,00m² ITEM ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS
1 1.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA Abrigo provisório de madeira executada na obra para alojamento e depósitos de materiais e ferramentas 01520.8.1.1 m² 7,50 1.2 Ligação provisória de água para a obra
Leia maisINSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS Prof. MSc. Eng. Eduardo Henrique da Cunha Engenharia Civil 8º Período Turma C01 Disc. Construção Civil II ÁGUA QUENTE 1 UTILIZAÇÃO Banho Especiais Cozinha Lavanderia INSTALAÇÕES
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE COORDENADORIA GERAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NORMA TÉCNICA 2/07
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE COORDENADORIA GERAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE NORMA TÉCNICA 2/07 Esta Norma dispõe sobre a Regulamentação e Controle das Condições Sanitárias
Leia maishttp://www81.dataprev.gov.br/sislex/paginas/05/mtb/20.htm
Page 1 of 5 20.1 Líquidos combustíveis. NR 20 - Líquidos combustíveis e inflamáveis (120.000-3) 20.1.1 Para efeito desta Norma Regulamentadora - NR fica definido "líquido combustível" como todo aquele
Leia maisFINALIDADE DESTA ESPECIFICAÇÃO
SESC PANTANAL HOTEL SESC PORTO CERCADO POSTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SÃO LUIZ BARÃO DE MELGAÇO/MT ESTRUTURAS METÁLICAS PARA COBERTURA DE BARRACÃO DEPÓSITO MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO VI 1. FINALIDADE DESTA
Leia maisEstado de Mato Grosso PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE Secretaria Municipal de Infraestrutura Departamento de Engenharia
MEMORIAL DESCRITIVO CONSTRUÇÃO DE ROTATÓRIAS, CANTEIROS E FAIXAS ELEVADAS EM DIVERSAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO Local 1: BORGUETTI; Local 2: Local 3: - RUA DO COMÉRCIO, ENTRE AV. INÁCIO CASTELLI E RUA
Leia maisSISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO
Sistemas Prediais, Hidráulico-Sanitários e Gás Aula 2 Prof. Julio César B. Benatti SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO NBR 8160/99 Sistema de esgoto sanitário: coletar e conduzir os despejos provenientes
Leia mais1/5. be-16. Bancada laboratório 2 CUBAS 50x40x25cm (L=180cm) eco. Componentes. Código de listagem. Atenção. Revisão Data Página 1 04/04/14
/5 2/5 3/5 4/5 DESCRIÇÃO Constituintes Tampo de granito polido (L=65cm, e=2cm), cinza andorinha ou cinza corumbá, com moldura perimetral (3,5x2cm) e frontão (7x2cm), conforme detalhe. Alvenaria de apoio
Leia mais6As áreas de abastecimento representam uma possível fonte de poluição ao meio
ÁREA DE ABASTECIMENTO E ARMAZENAMENTO DE COMBUSTÍVEL 6As áreas de abastecimento representam uma possível fonte de poluição ao meio ambiente e seu manuseio e armazenagem também apresentam considerável grau
Leia maisE S T A D O D O M A T O G R O S S O. Prefeitura Municipal de Jaciara
MEMORIAL DESCRITIVO REDE CEGONHA - HOSPITAL MUNICIPAL JACIARA/MT O presente memorial descritivo define diretrizes referentes à reforma do espaço destinado a Programa REDE CEGONHA no Hospital Municipal
Leia maisSoluções Amanco. Linha Amanco Novafort
Linha Amanco Novafort Linha Amanco Novafort s o l u ç õ e s a m a n c o i n f r a e s t r u t u r a Linha Amanco Novafort para Redes Coletoras de Esgotos e Águas Pluviais para Infraestrutura A linha Amanco
Leia maisEstado de Santa Catarina Prefeitura de São Cristóvão do Sul Secretaria Municipal de Obras Departamento Engenharia
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 1 ARQUITETURA 1.1 VEDAÇÕES 1.1.1 Alvenaria de Blocos Cerâmicos Tipo: 10x20x20 Aplicação: todas as Paredes internas e externas 1.2 ESQUADRIAS 1.2.1 Porta de madeira Compensada As
Leia maisObras do Sistema de Esgotamento Sanitário Rondonópolis MT
Obras do Sistema de Esgotamento Sanitário Rondonópolis MT Sistema Condominial de Esgotamento Sanitário Elmo Locatelli Ltda PAC/BNDES BACIA D-E Vila Olinda Parque Universitário Sinalização ao longo das
Leia maisMATERIAIS EMPREGADOS NAS REDES DE ESGOTOS SANITÁRIOS
MATERIAIS EMPREGADOS NAS REDES DE ESGOTOS SANITÁRIOS 1 - INTRODUÇÃO. A escolha do material a empregar (tipo de tubulação) nas redes coletoras de esgotos sanitários é função das características dos esgotos,
Leia maisESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA CORPO DE BOMBEIROS MILITAR COMANDO GERAL
1 OBJETIVO: Padronizar os diversos tipos de sistemas de bomba de incêndio das edificações, seus requisitos técnicos, componentes, esquemas elétricos-hidráulicos e memória de cálculo, de acordo com os parâmetros
Leia maisMANUAL DE INSTALAÇÃO
MANUAL DE INSTALAÇÃO Os equipamentos do Kit Chuva atendem as exigências da norma NBR 15527: Água de chuva - Aproveitamento de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis Requisitos. KIT CHUVA Filtro
Leia maisSERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO LISTA DE VERIFICAÇÕES SERVIÇOS PREVENTIVOS
LOCAL: SETOR/ENDEREÇO: PERÍODO: RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES: LISTA DE VERIFICAÇÕES SERVIÇOS PREVENTIVOS SISTEMAS HIDROSSANITÁRIOS PERÍODICIDADE SERVIÇOS PREVENTIVOS STATUS SEMANA 01 DIÁRIO Verificação
Leia maisEstado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMIRANTE TAMANDARÉ DO SUL MEMORIAL DESCRITIVO
MEMORIAL DESCRITIVO OBRA: CALÇAMENTO COM PEDRAS DE BASALTO IRREGULAR ÁREA: 4.990,99m² - CONTRATO 1016190.50 LOCAL: Rua Andina M. de Quadros, Dosalina M. de Quadros e Manoel Ferreira da Silva no Bairro
Leia maisINSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTOS SANITÁRIOS
INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ESGOTOS SANITÁRIOS 1. SISTEMAS PÚBLICOS DE ESGOTOS Os sistemas públicos de coleta, transporte e disposição de esgotos existem desde as primeiras civilizações conhecidas (assírios,
Leia maisSISTEMA ALTERNATIVO DE TRATAMENTO DE ESGOTO Tanque séptico e Filtro Anaeróbio com fluxo ascendente EMEI Princesinha
SISTEMA ALTERNATIVO DE TRATAMENTO DE ESGOTO Tanque séptico e Filtro Anaeróbio com fluxo ascendente EMEI Princesinha Carazinho, RS, 30 de junho de 2014. APRESENTAÇÃO OBRA: Tanque Séptico Escola Municipal
Leia maisSISTEMA DE TRANSPORTE AÉREO DE ÁGUA E ESGOTO
SISTEMA DE TRANSPORTE AÉREO DE ÁGUA E ESGOTO Eng. Giuseppe Pellegrini Eng. Diego Scofano Histórico O sistema de transporte de água e esgoto por via aérea foi um conceito elaborado a partir da necessidade
Leia maisMEMORIAL DESCRITIVO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
SITE: www.amm.org.br- E-mail: engenharia@amm.org.br AV. RUBENS DE MENDONÇA, N 3.920 CEP 78000-070 CUIABÁ MT FONE: (65) 2123-1200 FAX: (65) 2123-1251 MEMORIAL DESCRITIVO ELÉTRICO MEMORIAL DESCRITIVO INSTALAÇÕES
Leia maisSISTEMA DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS
SISTEMA DE COLETA DE ESGOTOS SANITÁRIOS REDES DE ESGOTO NORMAS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO E EXECUÇÃO DE REDE DE ESGOTO SANITÁRIO Deverão ser obedecidas as normas NBR 9649, 8160 e 9648 da ABNT sobre o assunto
Leia maisMEMORIAL DESCRITIVO SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DA CASA DE PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR
MEMORIAL DESCRITIVO SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DA CASA DE PASSAGEM DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR 1 SUMÁRIO SUMÁRIO 2 MEMORIAL DESCRITIVO 3 I. DADOS FÍSICOS LEGAIS 3 II. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 3 III. SERVIÇOS
Leia maisInstalações Elétricas Prediais
Abril de 2010 Sumário Tópicos Sumário 1 As tubulações às quais se referem estas instruções devem ser destinadas exclusivamente ao uso da Concessionária que, ao seu critério, nelas poderá os servições de
Leia maisEletroduto de PVC Rígido Roscável
Eletroduto de PVC Rígido Roscável Localização no Website TIGRE: Obra Predial Eletricidade Eletroduto roscável Função: Proteção mecânica para instalações elétricas embutidas. Aplicação: instalações elétricas
Leia maisGINÁSIO ESPORTIVO DA COMUNIDADE RIO BONITO ALTO - PONTÃO - RS
MEMORIAL DESCRITIVO Obra: GINÁSIO ESPORTIVO DA COMUNIDADE RIO BONITO ALTO - PONTÃO - RS Área: 488,50 m² Local: Comunidade de Rio Bonito Alto Bairro: Rio Bonito Alto Cidade: Pontão - RS Proprietário: Comunidade
Leia maisProf. Eng. Ana Cristina Rodovalho Reis FEV/2015 APOSTILA DE INSTALAÇÕES PREDIAIS ESGOTO DOMÉSTICO FEV/2015 PROF. ANA CRISTINA RODOVALHO REIS
Prof. Eng. Ana Cristina Rodovalho Reis FEV/2015 1 Sumário 1 Objetivo... 4 2 Esgotos Domésticos... 4 3 Sistema de Tratamento... 4 3.1 Tratamento... 5 3.1.1 Tratamento Individualizado... 5 Figura 1- Detalhe
Leia maisESCOLA DE ENSINO PROFISSIONAL
ESCOLA DE ENSINO PROFISSIONAL GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DATA: FEV/2011 1 de 10 ÍNDICE 1. INTRODUÇÃO... 3 2. NORMAS E ESPECIFICAÇÕES... 3 3. SISTEMAS
Leia maisAnexo I-A: Serviços de reforma no alojamento de menores da P. J. de Samambaia
Serviços de reforma no alojamento de menores da P. J. de Samambaia MEMORIAL DESCRITIVO Anexo I-A: Serviços de reforma no alojamento de menores da P. J. de Samambaia Sumário 1.Considerações gerais...1 2.Serviços
Leia maisNEUBAU ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO SISTEMA DE ESGOTO OBRA: IMPLANTAÇÃO DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL ALVORADA LOCALIZAÇÃO: Rua Norberto Raduenz Bairro Testo Central Pomerode - SC SISTEMAS A SEREM EXECUTADOS: Rede
Leia maisMEMORIAL DESCRITIVO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA CARÁS NO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO-CE
MEMORIAL DESCRITIVO OBJETIVO: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA CARÁS NO MUNICIPIO DE FARIAS BRITO-CE RESERVATÓRIO ELEVADO Estrutura - Toda a estrutura do reservatório será em concreto armado utilizando
Leia maisSISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA REDE DE ÁGUA CASAS DE BOMBAS RESERVATÓRIOS
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA REDE DE ÁGUA CASAS DE BOMBAS RESERVATÓRIOS NORMAS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO HIDRÁULICO E EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL Deverão ser obedecidas as normas
Leia maisInforma INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA SEPARADOR DE AREIA E ÓLEO A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE É FUNDAMENTAL NA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Informa INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA SEPARADOR DE AREIA E ÓLEO A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE É FUNDAMENTAL NA PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE Introdução A coleta e o tratamento de esgotos contribuem
Leia maisManual Irrigabras para obras de infra-estrutura
Manual Irrigabras para obras de infra-estrutura Índice 1. Obras de infra-estrutura... 2 2. Base de concreto do Pivô... 2 3. Base de concreto da motobomba... 3 4. Casa de bombas... 4 5. Valeta da adutora...
Leia maisObras do Sistema de Esgotamento Sanitário Rondonópolis MT
Obras do Sistema de Esgotamento Sanitário Rondonópolis MT Sistema Condominial de Esgotamento Sanitário Elmo Locatelli Ltda PAC/BNDES BACIA D-E Vila Olinda Instalações dos dispositivos de sinalização para
Leia maisCAPÍTULO IV: INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA E E S G O T O S SANITÁRIOS
CAPÍTULO IV: INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA E E S G O T O S SANITÁRIOS 1. MEMORIAL DESCRITIVO a) As instaiaçoes serão executadas em condições totalmente operacionais, sendo que o fornecimento de materiais, equipamentos
Leia maisINSTALAÇÕES DE ESGOTOS SANITÁRIOS
FNDE ProInfância INSTALAÇÕES DE ESGOTOS SANITÁRIOS PROJETO EXECUTIVO MEMORIAL TÉCNICO 13 de março de 2008 FNDE ProInfância INSTALAÇÕES DE ESGOTOS SANITÁRIOS MEMORIAL TÉCNICO Memória Descritiva e Justificativa
Leia maisMEMORIAL DESCRITIVO PROJETO HIDRO SANITÁRIO OBRA: ANEXO 01 Proprietário: CREA SC - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA Responsável Projeto: Eng Civil Cleber Giordani
Leia maisPLANO DE CARREIRA DOS CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO DESCRIÇÃO DO CARGO
DENOMINAÇÃO DO CARGO: AUXILIAR DE CARPINTARIA : ESCOLARIDADE: Fundamental Incompleto Auxiliar em todas as atividades de carpintaria tais como: corte, armação, instalação e reparação de peças de madeira.
Leia maisMEMORIAL DESCRITIVO DE CÁLCULO HIDROSSANITÁRIO
MEMORIAL DESCRITIVO DE CÁLCULO HIDROSSANITÁRIO OBRA: CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social). PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Sobral. ENDEREÇO: Rua Sem Denominação Oficial
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO MEMORIAL DESCRITIVO
MEMORIAL DESCRITIVO OBRA: REFORMA DA ESCOLA ALCIDES TOMBINI LOCALIZAÇÃO: Rua Augusto Driessen Bairro: Sorgatto 1. DEMOLIÇÕES Todas as paredes internas dos banheiros deverão ser demolidas. Todo o revestimento
Leia maisSOLUÇÕES FORTLEV PARA CUIDAR DA ÁGUA
C A T Á L O G O T É C N I C O SOLUÇÕES FORTLEV PARA CUIDAR DA ÁGUA CAIXA D ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO MUITO MAIS TECNOLOGIA E VERSATILIDADE PARA CUIDAR DA ÁGUA A FORTLEV é a maior empresa produtora de soluções
Leia maisProjeto de Rede Telefônica
Projeto de Rede Telefônica Prof. Manoel Henrique Sequencia Definições e materiais. Caixas de distribuição Blocos de terminais Caixas de passagem Tubulação Entrada Primária Secundária Cabos telefônicos
Leia maisMEMORIAL DESCRITIVO ÁGUAS PLUVIAIS
MEMORIAL DESCRITIVO ÁGUAS PLUVIAIS Considerando o índice pluvialmétrico histórico da Cidade do Salvador, de 1800 mm por ano. Tendo em mente a correspondência de 1 mm de chuva ser equivalente a 1 (um) litro
Leia maisGOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS NORMA TÉCNICA 20/2010 SISTEMAS DE PROTEÇÃO POR CHUVEIROS AUTOMÁTICOS SUMÁRIO 1 OBJETIVO 2 APLICAÇÃO 3 REFERÊNCIAS
Leia mais