MEMORIAL DESCRITIVO SISTEMA DE AR CONDICIONADO FORUM DE UBERABA - MG
|
|
- Angélica Coelho Deluca
- 8 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 MEMORIAL DESCRITIVO SISTEMA DE FORUM DE UBERABA - MG MEMORIAL DESCRITIVO Página 1 de 23
2 Memorial descritivo O presente documento refere-se ao sistema de ar condicionado, proposto para o Fórum de Uberaba - MG. A proposta para execução do sistema deverá prever a instalação completa de todo o sistema, operando integralmente, contemplando desta forma, qualquer item que não se encontre explicito nos projetos e/ou especificações, mas que se faça necessário, ao perfeito funcionamento da instalação como um todo. 1.0 NORMAS TÉCNICAS. O projeto foi elaborado com base nas seguintes normas técnicas e recomendações: ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas; NBR 6401: Instalações Centrais de Ar Condicionado para Conforto; NBR 7256: Tratamento de Ar em Unidades Médico-Assistenciais; ASHRAE - American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Engineers; HVAC - Aplications - Health Facilities Standard 52-76; SMACNA - Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association - Chapter Brasil; 2.0 BASES DE CÁLCULO Condições Internas. - Temperatura de Bulbo Sêco 24,0 oc - Umidade Relativa 50% 2.2. Condições Externas. Verão - Temperatura de Bulbo Seco 33,0 oc - Temperatura de Bulbo Umido 23,5 oc 2.3. Taxa de Iluminação Watts/m² Renovação de Ar m3/h / pessoa Exaustão dos Sanitários MEMORIAL DESCRITIVO Página 2 de 23
3 - 15 renovações por hora PROTEÇÃO CONTRA INFILTRAÇÃO. Todas as janelas dos ambientes condicionados deverão permanecer fechadas quando o sistema estiver em funcionamento. Todas as portas dos ambientes condicionados que se comuniquem com áreas não condicionadas, deverão permanecer fechadas enquanto o sistema estiver em funcionamento. 3.0 DESCRIÇÃO DO SISTEMA. Trata-se de um Sistema de Água Gelada com 03 (Três) Unidades Resfriadoras de Líquido com Condensação a Ar de com capacidade minima para 180,0 TR s cada, 04 (Quatro) Bombas formarão o circuito primário de Água Gelada, 03 (Três) bombas farão a circulação da Água Gelada entre a CAG e os climatizadores de ar de alvenaria sendo uma delas reserva, e 02 (Duas) Bombas farão a circulação da Água Gelada entre a CAG e o climatizador de ar que atende ao Salão do Juri no 1º Pavimento do prédio. O prédio será climatizado por meio de 04 (Quatro) climatizadores de ar do tipo Fan-coil com gabinete construído em alvenaria, contendo em seu interior 02 (Dois) ventiladores centrífugos de dupla aspiração, 02 (Duas) serpentinas de água gelada, estrutura de filtros classe G2 para tomada de ar exterior e G3 para a mistura antes da entrada da serpentina, damper para regulagem de vazão de ar e controle entalpico, e ventilador do tipo Plenum Fan para retorno, a distribuição e retorno do ar nos pavimentos será por meio de Shaft s Verticais de alvenaria revestidos com poliuretano e pintura epoxi. Tanto os equipamentos que compõem a central de água gelada quanto os 04 fan-coil s de alvenaria serão instalados na cobertura do prédio. O sistema de fornecimento de água gelada será através das tubulações, que caminharão sob a laje do pavimento técnico, alimentando assim os fan-coil s também localizados neste pavimento. A vazão de água gelada será variável no sistema, em função da carga térmica nos ambientes, esta variação será feita por meio de inversor de freqüência atuando nas bombas, e acionados por sensor de pressão instalado na linha de alimentação de água gelada. De forma a se garantir a vazão mínima prevista pelos fabricantes dos resfriadores de líquido, será instalado um By-pass na linha de alimentação de água gelada. A vazão de água gelada nos resfriadores de liquido, bombas e climatizadores de ar, serão reguladas por meio de válvulas de balanceamento manual, e a temperatura controlada por meio de válvulas de 2 vias, instaladas em cada uma das serpentinas dos climatizadores de alvenaria. Será instalado um sistema de controle entalpico, que no caso de a entalpia do ar no exterior do edifício apresentar melhores condições que a do ar de retorno, abrirá o registro de expurgo do ar na descarga do ventilador de retorno e fechará o de retorno, ao mesmo tempo que abrirá os registros de ar exterior. 4.0 ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA Unidades Resfriadoras Serão fornecidas e instaladas 03 (Três) unidades resfriadoras de água do tipo Water Chiller com condensadores resfriados a ar, marca CARRIER, Trane, Hitachi ou York, com capacidade minima de unitária de 185,0 TR, equipada com compressor do tipo Parafuso. A unidade será fornecida completa com gabinete, condensador, compressor, válvula de serviço na saída do condensador, filtro secador, visor de liquido com indicador de umidade, MEMORIAL DESCRITIVO Página 3 de 23
4 válvula de expansão, termostato eletrônico de controle, termostato anticongelamento, termostatos de proteção interna dos ventiladores, pressostato de alta e baixa, pressostato de óleo, carga inicial de refrigerante, óleo lubrificante, quadro elétrico de controle, proteção e comando. Todos os equipamentos serão encerrados em gabinete de chapa galvanizada, pintadas conforme padrão do fabricante. Todas as unidades deverão ser instaladas sob amortecedores antivibratórios do tipo molas helicoidais, convenientemente locados. Não serão aceitos equipamentos que utilizem gases refrigerantes à base de CFC s. A) Gabinete Será construído em chapas de aço galvanizadas, pintadas com primer de proteção, acabamento em esmalte conforme padrão do fabricante. B) Compressor Será do tipo Parafuso acoplado diretamente a motor elétrico trifásico, 380 Volts, 60 Hz. São compressores muito eficientes, que por não possuírem pistões, virabrequins, palhetas de sucção e descarga ou bomba de óleo são extremamente resistentes a golpes de líquido. Alem de proporcionar uma operação extremamente suave e silenciosa. O motor elétrico deverá ser adequado para variações de tensão de +/- 10 % da nominal, para a qual foi projetado. Projetado para trabalhar com gás refrigerante R-410. C) Condensador Serão resfriados a ar com ventiladores axiais de alta eficiência e baixo nível de ruído, as serpentinas de sub-resfriamento integral construídas com aletas de alumínio mecanicamente ligadas aos tubos de cobre sem emendas. Todos os componentes do condensador serão inseridos no conjunto Chiller. Serão dotados de válvula de serviço, registros, drenos, termômetros. D) Evaporador Será do tipo Shell & Tube com tubos aletados de cobre, válvulas de expansão do refrigerante, sistema de proteção contra falta de água (Water Flow Swicth), termômetro, manômetro, etc. E) Quadro Elétrico de proteção e Comando As unidades resfriadoras de liquido deverão ser providas de controle microprocessado que monitore e permita a leitura pelo usuário de no mínimo os seguintes parâmetros de funcionamento: - Temperatura de entrada e saída da água gelada; - Temperatura de entrada e saída da água do condensador; - Temperatura e pressão do refrigerante no condensador e no evaporador; - Temperatura de sucção no compressor; - Porcentagem RLA para cada compressor; - Porcentagem de tensão na linha; - Partidas e horas de operação dos compressores; Além de permitir a fácil alteração dos set-points para temperatura de saída da água gelada e limite de corrente para os compressores. MEMORIAL DESCRITIVO Página 4 de 23
5 Deverá ser instalado no próprio conjunto, contendo chave de partida, equipamento para controle, comando e sinalização, como: Contatores magnéticos tripolar; Relés de sobrecarga dos motores dos ventiladores; Botoeira liga/desliga; Lâmpadas piloto de sinalização; Contatores auxiliares e terminais para o intertravamento com as bombas de água gelada. Além dos equipamentos elétricos o quadro deverá conter também os dispositivos de proteção e controle do refrigerante tais como: Pressostatos de alta e baixa; Termostato ante congelamento do evaporador; Manômetro para gas alta e baixa pressão; Termostato eletrônico de 4 estágios. Todos os equipamentos deverão estar encerrados em caixa moldada de chapa com pintura de proteção e acabamento, encerrados no próprio gabinete. CARACTERÍSTICAS Identificação... UR 01/02 Marca... CARRIER, Trane, York ou Hitachi Capacidade efetiva minima ,0 TR Vazão de água gelada ,6 m³/h Temp. entrada água gelada... 12,5 º C Temp. saída água gelada... 7,0 º C Perda de carga no evaporador Temp. entrada ar entrada cond º C Compressor... Parafuso Tensão v/3F/60Hz Potência Consumida ,1 kw Quantidade unidades NOTA: AS FICHAS DE SELEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS OFERTADOS DEVERÃO SER APROVADAS PELA FISCALIZAÇÃO ANTES DE SUA AQUISIÇÃO PELO INSTALADOR - TODOS OS EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA COBERTURA DO PREDIO DEVERÃO SER APOIADOS SOBRE AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO DEVIDAMENTE DIMENSIONADOS. 4.2 Bombas de Água Gelada Primárias Serão fornecidas e instaladas 04 (Quatro) eletrobombas centrífugas, sendo uma reserva, de fabricação Worthington ou similar. As bombas serão em construção horizontal, entrada axial e saída radial voltada para cima, executada em ferro fundido, cinzento, de granulação extra fina, com rotor do mesmo material do tipo fechado, dinamicamente balanceado. O rotor deverá ser acoplado por meio de luva elástica flexível a motor elétrico trifásico de alto rendimento com carcaça em ferro fundido, de baixa tensão, freqüência de 60Hz, proteção IP55 (TFVE), ponta de eixo padrão, carcaça semifechada à prova de pingos, obedecendo as MEMORIAL DESCRITIVO Página 5 de 23
6 normas ABNT, IEC e NEMA, montado sobre base de chapa de aço ou ferro perfilado independente para cada bomba. Serão assentadas sobre bases antivibratórias de molas helicoidais. CARACTERISTICAS Identificação... BAGP - 01 / 02 /03/04 Marca... Acoplamento... Base luva Vedação... Selo mecânico Vazão ,6 m³/h Altura manométrica mca Rotação rpm Tensão V/3F/60Hz N de polos... 4 Potência cv Quantidade unidades. (1 reserva) NOTA: O INSTALADOR DEVERÁ SUBMETER A APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO A MEMORIA DE CALCULO DA ALTURA MANOMETRICA, APÓS A AQUISIÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS. 4.3 Bombas de Água Gelada Circuito Secundário 1 (Climatizadores de Alvenaria) Serão fornecidas e instaladas 03 (Três) eletrobombas centrífugas, sendo uma reserva, de fabricação Worthington ou similar. As bombas serão em construção horizontal, entrada axial e saída radial voltada para cima, executada em ferro fundido, cinzento, de granulação extra fina, com rotor do mesmo material do tipo fechado, dinamicamente balanceado. O rotor deverá ser acoplado por meio de luva elástica flexível a motor elétrico trifásico de alto rendimento com carcaça em ferro fundido, de baixa tensão, freqüência de 60Hz, proteção IP55 (TFVE), ponta de eixo padrão, carcaça semifechada à prova de pingos, obedecendo as normas ABNT, IEC e NEMA, montado sobre base de chapa de aço ou ferro perfilado independente para cada bomba. Serão assentadas sobre bases antivibratórias de molas helicoidais. CARACTERISTICAS Identificação... BAGS1-01 / 02 /03 Marca... Acoplamento... Base luva Vedação... Selo mecânico Vazão ,8 m3/h Altura manométrica mca Rotação rpm Tensão V/3F/60Hz N de polos... 4 Potência cv Quantidade unidades. (1 reserva) MEMORIAL DESCRITIVO Página 6 de 23
7 NOTA: O INSTALADOR DEVERÁ SUBMETER A APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO A MEMORIA DE CALCULO DA ALTURA MANOMETRICA, APÓS A AQUISIÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS. 4.2 Bombas de Água Gelada Circuito Secundário 2 (Salão do Juri) Serão fornecidas e instaladas 02 (Duas) eletrobombas centrífugas, sendo uma reserva, de fabricação Worthington ou similar. As bombas serão em construção horizontal, entrada axial e saída radial voltada para cima, executada em ferro fundido, cinzento, de granulação extra fina, com rotor do mesmo material do tipo fechado, dinamicamente balanceado. O rotor deverá ser acoplado por meio de luva elástica flexível a motor elétrico trifásico de alto rendimento com carcaça em ferro fundido, de baixa tensão, freqüência de 60Hz, proteção IP55 (TFVE), ponta de eixo padrão, carcaça semifechada à prova de pingos, obedecendo as normas ABNT, IEC e NEMA, montado sobre base de chapa de aço ou ferro perfilado independente para cada bomba. Serão assentadas sobre bases antivibratórias de molas helicoidais. CARACTERISTICAS Identificação... BAGS2-01 / 02 Marca... Acoplamento... Base luva Vedação... Selo mecânico Vazão... 21,2 m³/h Altura manométrica mca Rotação rpm Tensão V/3F/60Hz N de polos... 4 Potência... 7,5 cv Quantidade unidades. (1 reserva) NOTA: O INSTALADOR DEVERÁ SUBMETER A APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO A MEMORIA DE CALCULO DA ALTURA MANOMETRICA, APÓS A AQUISIÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS. 4.4 Climatizadores de Alvenaria Deverão ser fornecidos e instalados 04 (Quatro) unidades climatizadoras do tipo Fan- Coil com arcabouço de alvenaria, isolados com poliuretano jateado protegido contra o arraste e arrancamento de partículas do isolamento por meio de pintura epóxi. Deverão ser horizontais construídos em módulos, apropriadas para abrigarem serpentina aletada, ventiladores, estrutura de filtros, REGISTROS controladores de vazão construídos em chapa de aço galvanizadas com operação constante, venezianas de sobre-pressão na descarga dos ventiladores, que evitem o refluxo de ar no caso de parada de um dos ventiladores, que compõem o sistema, REGISTROS de mistura (ar exterior, retorno) além de dispositivos para a instalação de manômetros de tubos em U. Para acesso ao interior dos módulos deverão ser previstas portas especiais que suportem a pressão de trabalho dos mesmos. CARACTERÍSTICAS FCA-01 Capacidade total ,3 TR s ( kcal/h) MEMORIAL DESCRITIVO Página 7 de 23
8 Vazão de ar... Vazão de Ar Exterior... Vazão de água gelada... Filtragem m3/h m3/h 60,1 m3/h G3 CARACTERÍSTICAS FCA-02 Capacidade total... Vazão de ar... Vazão de Ar Exterior... Vazão de água gelada... Filtragem ,7 TR s ( kcal/h) m3/h m3/h 65,3 m3/h G3 CARACTERÍSTICAS FCA-03 Capacidade total... Vazão de ar... Vazão de Ar Exterior... Vazão de água gelada... Filtragem ,1 TR s ( kcal/h) m3/h m3/h 60,0 m3/h G3 CARACTERÍSTICAS FCA-04 Capacidade total... Vazão de ar... Vazão de Ar Exterior... Vazão de água gelada... Filtragem ,6 TR s ( kcal/h) m3/h m3/h 98,2 m3/h G3 A) Gabinete O conjunto será construído de arcabouço de alvenaria, cobertos por lajes de concreto, com todo seu contorno isolado internamente com placas de polietireno expandido, com espessura de 50 mm, acomodado junto à parede de alvenaria, rebocada, através de estrutura de perfis metálicos e placas cimentícias. Os perfis deverão ser fabricados em chapa de aço galvanizada #24, 48 x 25 mm fixados à parede, a cada 40 cm., através de parafusos e buchas de expansão. As placas cimentícias deverão ser constituídas de cimento, quartzo e fibra de celulose, específicas para áreas úmidas com espessura de 6 mm, fixadas aos perfis através de parafusos auto atarrachantes. Deverão ser previstos acessos aos compartimentos que compõem os climatizadores de ar por meio de Portas Especiais constituídas em folhas duplas de chapa e perfis de aço, com pintura de lavável aplicada sobre primer, isolação acústica de até 45 db, com resistência a deformação a pressão de 90 mmca. MEMORIAL DESCRITIVO Página 8 de 23
9 B) Ventiladores Cada unidade deverá ser equipada com 02 (Dois) ventiladores centrifugos, de dupla aspiração, com rotores do tipo Limit-load de construção robusta, em chapas de aço, estruturado e protegido contra ferrugem, possuindo rotores estática e dinamicamente balanceados. Os ventiladores e respectivos motores deverão ser montados em uma base rígida, sobre amortecedores de vibração, fornecidos junto aos ventiladores. Os eixos serão montados sobre mancais auto-alinhantes, auto-lubrificantes e blindados. Os motores serão à prova de pingos e respingos, trifásico, TFVE grau de proteção IP 54 classe B, 220V, 60Hz e de potência compatível com as vazões determinadas em projeto. Os ventiladores possuem as características técnicas (vazão e pressão estática) constante dos desenhos, com velocidade de descarga não superior a 8 m/s. Os motores serão equipados com polias, correias e trilhos esticadores. Os esticadores serão de fácil operação, possibilitando ajustar convenientemente a tensão das correias. As dimensões das polias deverão ser adequadas para vencer as pressões estáticas estabelecidas pelo sistema com possibilidade de regulagem. De forma a facilitar o ajuste dos mesmos os registros de regulagem e as conexões flexíveis dos mesmos deverão ser fornecidas nas dimensões das bocas de descarga dos equipamentos. Todos os ventiladores deverão ser providos de tela de proteção para as bocas de aspiração, e proteção para as correias e polias de acionamento. NOTA:: DEVERÁ SER APRESENTADA PARA APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PELO INSTALADOR A MEMORIA DE CALCULO DA PRESSÃO ESTÁTICA DOS VENTILADORES, APÓS A AQUISIÇÃO DOS DEMAIS COMPNENTES DO SSITEMA. FCA-01 / VE-A/B Marca... Modelo... Vazão de ar... Pressão Estática... Rotação m3/h 60,0 mmca Potencia do Motor... 20,0 cv / 4Polos Tensão v/3f/60hz Dimensões... Peso... Quantidade Unidades FCA-02 / VE-A/B Marca... Modelo... Vazão de ar... Pressão Estática... Rotação m3/h 60 mmca Potencia do Motor... 20,0 cv / 4Polos Tensão v/3f/60hz Dimensões... Peso... Quantidade Unidades MEMORIAL DESCRITIVO Página 9 de 23
10 FCA-03 / VE-A/B Marca... Modelo... Vazão de ar... Pressão Estática... Rotação m3/h 60 mmca Potencia do Motor... 20,0 cv / 4Polos Tensão v/3f/60hz Dimensões... Peso... Quantidade Unidades FCA-04 / VE-A/B Marca... Modelo... Vazão de ar... Pressão Estática... Rotação m3/h 60 mmca Potencia do Motor... 20,0 cv / 4Polos Tensão v/3f/60hz Dimensões... Peso... Quantidade Unidades C) Ventiladores de Retorno (Pleno Fan) Cada unidade deverá ser equipada com 01 (um) ventilador centrifugo, de simples aspiração, com rotores do tipo Limit-load de construção robusta, em chapa de aço estruturada e protegido contra ferrugem, possuindo rotores estática e dinamicamente balanceados, sem carcaça do tipo Pleno Fan. Os ventiladores e respectivos motores deverão ser montados em uma base rígida, sobre amortecedores de vibração, fornecidos junto aos ventiladores. Os eixos serão montados sobre mancais auto-alinhantes, auto-lubrificantes e blindados. Os motores serão à prova de pingos e respingos, trifásico, TFVE grau de proteção IP 54 classe B, 220V, 60Hz e de potência compatível com as vazões determinadas em projeto. Os ventiladores possuem as características técnicas (vazão e pressão estática) constante dos desenhos, com velocidade de descarga não superior a 8 m/s. Os motores serão equipados com polias, correias e trilhos esticadores. Os esticadores serão de fácil operação, possibilitando ajustar convenientemente a tensão das correias. As dimensões das polias deverão ser adequadas para vencer as pressões estáticas estabelecidas pelo sistema com possibilidade de regulagem. De forma a facilitar o ajuste dos mesmos os registros de regulagem e as conexões flexíveis dos mesmos deverão ser fornecidas nas dimensões das bocas de descarga dos equipamentos. Todos os ventiladores deverão ser providos de tela de proteção para as bocas de aspiração, e proteção para as correias e polias de acionamento. MEMORIAL DESCRITIVO Página 10 de 23
11 NOTA:: DEVERÁ SER APRESENTADA PARA APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PELO INSTALADOR A MEMORIA DE CALCULO DA PRESSÃO ESTÁTICA DOS VENTILADORES, APÓS A AQUISIÇÃO DOS DEMAIS COMPNENTES DO SSITEMA. FCA-01 / VTR-01 Marca... Modelo... Vazão de ar... Pressão Estática... Rotação m3/h 20,0 mmca Potencia do Motor... 10,0 cv / 4Polos Tensão v/3f/60hz Dimensões... Peso... Quantidade Unidade FCA-02 / VTR-02 Marca... Modelo... Vazão de ar... Pressão Estática... Rotação m3/h 20 mmca Potencia do Motor... 15,0 cv / 4Polos Tensão v/3f/60hz Dimensões... Peso... Quantidade Unidade FCA-03 / VTR-03 Marca... Modelo... Vazão de ar... Pressão Estática... Rotação m3/h 20 mmca Potencia do Motor... 10,0 cv / 4Polos Tensão v/3f/60hz Dimensões... Peso... Quantidade Unidade FCA-04 / VTR-04 Marca... Modelo... Vazão de ar m3/h Pressão Estática mmca Rotação... Potencia do Motor... 10,0 cv / 4Polos Tensão v/3f/60hz MEMORIAL DESCRITIVO Página 11 de 23
12 Dimensões... Peso... Quantidade Unidade D) Serpentinas de Resfriamento: Construídas em tubos de cobre, sem costura, com aletas em alumínio, tendo suas dimensões determinadas em função de uma velocidade de face nunca superior a 2,5m/s. As aletas são montadas com máquinas expansora, de modo a assegurar o contato perfeito e duradouro com a superfície de cobre. O número de filas é calculado pelo fabricante a partir dos dados do projeto. Deverão ser apresentados pelo fabricante o memorial de cálculo e desenho técnicos de fabricação juntamente com as instruções de fixação e montagem das serpentinas. Durante a fabricação, a critério da fiscalização poderão ser solicitados os testes e inspeções visuais, dimensionais finais e testes hidrostáticos antes da liberação para embarque. O acabamento dos trocadores deverá ser conforme abaixo: Externo: Jateamento com granalha de aço ao metal quase branco, Grau SA 2½ e 01 demão de epoxi cinza. Tubos/aletas: Limpo e sem tratamento de superfície Os trocadores terão coletores e conexões com diâmetro Ø.4. As serpentinas deverão ser selecionadas para uma perda de carga máxima no lado da água de 3,5 mca, temperatura de entrada da água gelada de 7 oc e diferencial de temperatura de 5,5 oc e as seguintes características técnicas: FCA-01/SPT-A/B MARCA... MODELO... CAPCIDADE kcal/h VAZÃO DE AR m3/h VELOCIDADE FACE MAX... 2,5 m/s VAZÃO DE ÁGUA GELADA... 30,0 m3/h PERDA DE CARGA MAX ÁGUA.. 3,5 mca QUANTIDADE Unidades FCA-02/SPT-A/B MARCA... MODELO... CAPCIDADE kcal/h VAZÃO DE AR m3/h VELOCIDADE FACE MAX... 2,5 m/s VAZÃO DE ÁGUA GELADA... 32,6 m3/h PERDA DE CARGA MAX ÁGUA.. 3,5 mca QUANTIDADE Unidades MEMORIAL DESCRITIVO Página 12 de 23
13 FCA-03/SPT-A/B MARCA... MODELO... CAPCIDADE kcal/h VAZÃO DE AR m3/h VELOCIDADE FACE MAX... 2,5 m/s VAZÃO DE ÁGUA GELADA... 30,0 m3/h PERDA DE CARGA MAX ÁGUA.. 3,5 Mca QUANTIDADE Unidades FCA-04/SPT-A/B MARCA... MODELO... CAPCIDADE kcal/h VAZÃO DE AR m3/h VELOCIDADE FACE MAX... 2,5 m/s VAZÃO DE ÁGUA GELADA... 49,1 m3/h PERDA DE CARGA MAX ÁGUA.. 3,5 mca QUANTIDADE Unidades NOTA: A FICHA DE SELEÇÃO DAS SERPENTINAS DEVERÁ SER APRESENTADA PELO INSTALADOR PARA APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, ANTES DA AQUISIÇÃO DAS MESMAS. E) Acessórios: Serão fornecidos e instalados todos os acessórios necessários ao perfeito funcionamento do sistema tais como: Registro gaveta na entrada da serpentina, bem como, registro globo na tubulação de saída; Válvula de balanceamento Dreno na linha de alimentação de água gelada (entrada da serpentina); Termômetro e manômetro na alimentação e retorno de água gelada; Purgador de ar e uniões para ligação da hidráulica. F) Controle do Climatizador Durante o funcionamento do sistema as condições ambientais estabelecidas deverão ser mantidas automaticamente por meio de sensores de temperatura e umidade, instalados nos ambientes, que comandarão as válvulas de 2 vias, instaladas na saída da água dos climatizadores. MEMORIAL DESCRITIVO Página 13 de 23
14 Componentes principais do sistema de controle de temperatura: Válvula motorizada de 2 vias; Atuadores; Sensores de Temperatura Além disto será prevista a instalação de sistema de controle entalpico, que processará a exfiltração do ar de retorno, passando o climatizador a funcionar com 100% da vazão de ar vinda diretamente do exterior, no caso de as condições de temperatura e umidade relativa deste serem melhores que as condições do ar de retonro. G) Controlador de Vazão A fim de manter constante a pressão dos climatizadores de alvenaria, uma vez que os ambientes por eles atendidos serão providos de Caixas de Volume de Ar Variáveis - VAV`s, a vazão de ar dos mesmos será controlada por meio de variadores de freqüência ligados aos motores dos ventiladores, que farão o ajuste nas rotações dos ventiladores de forma a manter a pressão na descarga dos mesmos, constante. H) Quadro elétrico de Proteção e Comando Os quadros elétricos de comando e controle das unidades climatizadoras serão fornecidos pelo instalador, e devera conter todos os equipamentos necessários para as manobras tais como: Fusíveis Diazed para proteção; Contatores magnéticos com relés bimetálicos; Interruptores liga-desliga; Dispositivo ou saídas para o quadro de comando e sinalização remoto; Terminais de ligação; Lâmpadas piloto para cada ventilador, estágio de aquecimento e umidificador; Dispositivo para intertravamento dos controles. Todos os quadros serão construídos em chapas de aço com portas de fácil acesso e obedecer as normas vigentes para o caso. Todos os projetos elétricos necessários deverão ser fornecidos. 4.5 Gabinetes de Ventilação Para ventilação do Subsolo, foi prevista a instalação de 02 (Dois) gabinetes de ventilação compostas por gabinete metálico, ventilador centrifugo de dupla aspiração e conjunto de filtragem classe G3, do tipo gaveta, com as seguintes características: Cada unidade deverá ser equipada com 02 (Dois) ventiladores centrifugos, de dupla aspiração, com rotores do tipo Limit-load de construção robusta, em chapas de aço, estruturado e protegido contra ferrugem, possuindo rotores estática e dinamicamente balanceados. Os ventiladores e respectivos motores deverão ser montados em uma base rígida, sobre amortecedores de vibração, fornecidos junto aos ventiladores. Os eixos serão montados sobre MEMORIAL DESCRITIVO Página 14 de 23
15 mancais auto-alinhantes, auto-lubrificantes e blindados. Os motores serão à prova de pingos e respingos, trifásico, TFVE grau de proteção IP 54 classe B, 220V, 60Hz e de potência compatível com as vazões determinadas em projeto. Os ventiladores possuem as características técnicas (vazão e pressão estática) constante dos desenhos, com velocidade de descarga não superior a 8 m/s. Os motores serão equipados com polias, correias e trilhos esticadores. Os esticadores serão de fácil operação, possibilitando ajustar convenientemente a tensão das correias. As dimensões das polias deverão ser adequadas para vencer as pressões estáticas estabelecidas pelo sistema com possibilidade de regulagem. De forma a facilitar o ajuste dos mesmos os registros de regulagem e as conexões flexíveis dos mesmos deverão ser fornecidas nas dimensões das bocas de descarga dos equipamentos. Todos os ventiladores deverão ser providos de tela de proteção para as bocas de aspiração, e proteção para as correias e polias de acionamento. NOTA:: DEVERÁ SER APRESENTADA PARA APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO PELO INSTALADOR A MEMORIA DE CALCULO DA PRESSÃO ESTÁTICA DOS VENTILADORES. GVT-01 Marca... Modelo... Vazão de ar... Pressão Estática... Rotação m3/h 35,0 mmca Potencia do Motor... 10,0 cv / 4Polos Tensão v/3f/60hz Velocidade de descarga Max... 8,0 m/s Classe de Filtragem... G3 Dimensões... Peso... Quantidade Unidade GVT-02 Marca... Modelo... Vazão de ar... Pressão Estática... Rotação m3/h 20,0 mmca Potencia do Motor... 0,75 cv / 4Polos Tensão v/3f/60hz Velocidade de descarga Max... 8,0 m/s Classe de Filtragem... G3 Dimensões... Peso... Quantidade Unidade VE-01 Marca... Modelo... Vazão de ar m3/h MEMORIAL DESCRITIVO Página 15 de 23
16 Pressão Estática... 15,0 mmca Rotação... Potencia do Motor... 0,75 cv / 4Polos Tensão v/3f/60hz Velocidade de descarga Max... 8,0 m/s Classe de Filtragem... G3 Dimensões... Peso... Quantidade Unidade 4.6 REDE DE DUTOS Os dutos deverão ser do tipo convencional confeccionados com chapas de aço galvanizado e nas espessuras recomendadas, segundo a ABNT, ASHRAE, SMACNA conforme abaixo: Lado maior Chapa Até 30 cm... #26 De 31 a 75 cm... #24 De 76 a 140 cm... #22 De 141 a 210 cm...#20 Obedecerão os padrões normais de serviço descritos nos manuais especializados para o caso. As interligações dos dutos serão por meio de chavetas S ou barras especiais conforme largura dos mesmos. Os joelhos e curvas serão dotados de veias defletoras, segundo a boa técnica de colocação das mesmas para atenuar as perdas de carga. Serão apoiados diretamente na estrutura, por meio de pendurais resistentes, nunca se apoiando em luminárias ou forros. Todos os pendurais, braçadeiras e suportes serão confeccionados com o mesmo material do duto pintados com tinta protetora anticorrosiva. Nos pontos onde forem detectadas vibrações, os dutos serão providos, a posteriori, de apoios de borracha. As interligações dos dutos com as unidades serão através de conexões de lonas flexíveis. Todos os dutos devem ser isolados externa e termicamente com placas de poliestireno expandido auto-extinguível CLASSE F1 de 15mm de espessura, protegidos por barreira contra a penetração de umidade. O material isolante será fixado às chapas, por meio de colagem e arruelas padronizadas, aparafusadas, tendo as suas 04 arestas arrematadas por cantoneiras contínuas de chapas de aço galvanizadas, número 26, de 5x5cm, fixadas com fita plástica especial ou parafusos auto-atarrachantes zincados. Os dutos serão testados, verificando eventuais vazamentos, selando-os antes da aplicação do isolamento térmico. Todas as juntas deverão ser vedadas. Após a montagem, os dutos serão limpos a vácuo com aspirador de pó industrial e selados até serem usados. MEMORIAL DESCRITIVO Página 16 de 23
17 Todas as aberturas de dutos deverão permanecer fechadas durante a construção. Deverão ser deixadas portas de inspeção em toda a rede de dutos, para futuras limpezas. A velocidade máxima do ar no duto de insuflamento deverá ser de 8m/s. 4.7 Bocas de Insuflamento e Retorno Os difusores, venezianas e grelhas deverão ser de alumínio anodizado. As grelhas deverão ter aletas fixas horizontais e fixação invisível (arquiteturais). As grelhas de porta deverão ser indevassáveis com contra-moldura. As venezianas deverão ter tela protetora de arame ondulado e galvanizado e pingadeira. As venezianas completas deverão ter damper e filtro com no mínimo 60% de eficiência em teste gravimétrico. Os dampers de regulagem deverão ser de chapa de aço galvanizado com lâminas opostas. Os dampers de sobrepressão deverão ser de alumínio, fabricados para operar com velocidade do ar de até 15m/s. Tomada de Ar: A captação do ar de renovação deverá ser feita através de registro com lâminas paralelas entre si com acionamento mediante alavancas e conjunto de filtragem composto de estrutura de suportação e elemento filtrante classe G Controle temperatura O controle da temperatura nos ambientes condicionados será feito por sensores de temperatura instalados nos ambientes, que farão o ajuste da vazão de ar insuflado nos mesmos, atuando diretamente nas Caixas de Volume de Ar Variável (VAV), estes sensores deverão ser fornecidos pelo fabricante das VAV, e além do ajuste na temperatura nos ambientes também deverá ser possível a leitura da vazão de ar e abertura da VAV. 4.9 Damper Corta-fogo Todas as entradas (Retorno) e saídas (Insuflamento) das redes de dutos de alvenaria para os pavimentos deverão ser instalados damper s corta-fogo, com acionamento por meio de valvulas solenoides e fechamento por mola e sensor de fim de curso para envio do sinal de fechamento à supervisão predial. 4.9 REDE HIDRÁULICA: A) Tubulação: As tubulações hidráulicas de água gelada de diâmetros iguais ou inferiores a 50 mm (2 ) deverão ser em tubos de aço galvanizado, ASTM A-53 ou A-120, extremidades com rosca BSP e luvas, SCH40. As tubulações hidráulicas de água gelada de diâmetros superiores a 50 mm (2 ) deverão ser em tubos de aço preto ASTM A-53 ou A-120, extremidades biseladas para solda, SCH-40, sem costura, SCH-40. B) Registros de bloqueio - Até 50mm, com rosca, classe 150 Corpo, castelo roscado em bronze ASTM B-62 Haste ascendente e preme gaxeta em latão laminado ASTM B.124 MEMORIAL DESCRITIVO Página 17 de 23
18 Cunha sólida e união em bronze ASTM B.62 Volante de alumínio ou ferro nodular ou maleável Porca em bronze ASTM B.16 Junta e gaxeta de amianto grafitado Rosca interna BSP. - Acima de 50mm, com flange, classe 125 Corpo, cunha, volante, tampa e preme gaxeta em ferro fundido ASTM A.126 CL.B Haste ascendente em aço carbono SAE-1020 ou latão laminado ASTM B.124 Anéis roscados em bronze ASTM B.62 Junta e gaxeta em amianto grafitado Flange compadrão ANSI B.16.1 (face plana) C) Válvulas de regulagem - Até 50mm, com rosca, classe 150 Corpo, castelo roscado no corpo e fecho cônico em bronze ASTM B-62 Haste ascendente em latão laminado ASTM B.124 Volante de alumínio ou ferro nodular ou maleável Preme-gaxeta em latão laminado ASTM B.16 Porca em latão ASTM B.16 ou bronze ASTM B.62 Junta e gaxeta em amianto grafitado Rosca interna BSP - Acima de 50mm, com flange, classe 125 Corpo, volante, tampa e preme gaxeta em ferro fundido ASTM A.126 CL.B Haste ascendente em aço carbono SAE-1020 ou latão laminado ASTM B.16 ou B.124 Disco e anel em aço carbono com filete de aço inox AISI-410 ou bronze ASTM B.62 Junta e gaxeta em amianto grafitado Flange compadrão ANSI B.16.1 (face plana) D) Válvula de retenção - Até 50mm, com rosca, classe 150 Corpo, disco, guia e tampa em bronze ASTM B.62 Rosca interna BSP - Acima de 50mm, com flange, classe 125 Corpo e tampa em ferro fundido ASTM A.126 CL.B com fecho cônico/eixo em bronze, com anel de bronze ASTM B.62 Flange com padrão ANSI B.16.1 (face plana). E) Filtros Angulares (Y): Deverá ser instalado na tubulação de entrada de cada climatizador e bomba, um filtro y, com as extremidades rosqueadas BSP ou flangeadas, sem ressalto do tipo ANSI-B16.1. classe 150 lb. F) Conexões - até 50mm: em aço forjado galvanizado, com rosca BSP, classe 10 (ANSI 150). - acima de 50mm: de aço forjado, sem costura ASTM A-234 ou ASTM A-120, padrão ANSI B.16.9, biseladas para solda SCH-40. MEMORIAL DESCRITIVO Página 18 de 23
19 G) Juntas de Expansão: As ligações da rede hidráulica à unidade frigorígena e bomba deverão ser executadas através de amortecedores de vibração com fole de borracha sintética para pressões positivas de até 5Kgf/cm² e vácuo de 400mmHg, com extremidades flangeadas. H) Isolamento Térmico: As tubulações de alimentação e retorno de água gelada deverão ser isoladas termicamente com espuma elastomérica a base de borracha sintética, com classificação ao fogo M-1, com juntas coladas e revestidas por cinta adesiva. Todo o isolamento deverá ter proteção externa através de chapas de alumínio corrugado com espessura de 0,15mm para os trechos retos e 0,40mm para os acidentes (curvas, reduções e etc.), fixados à tubulação através de cintas de alumínio de 12,7mm de largura com espessura não inferior a 0,5mm ou massa acrílica FIBRAFLEX. A espessura do isolamento deverá estar de acordo com tabela abaixo; Diâmetro da Tubulação Espessura do Isolamento Até 11/2 1 De 2 até 5 2 De 6 a 10 3 I) Suportes: todas as tubulações deverão ser sustentadas por suportes apropriados, fixados sempre que possível nas estruturas. Deverão ser observados os espaçamentos mínimos recomendados entre dois tubos, bem como entre os suportes. Na casa de máquinas, onde é maior a concentração de tubos, deverão ser tomados os cuidados necessários para que a tubulação e/ou suportes não dificultem a circulação, bem como a manutenção dos diversos componentes da instalação. A tubulação de água gelada não deverá se apoiar diretamente sobre os suportes metálicos, devendo ser previsto para estes casos calços em chapas. J) Assessoria: As entradas e saídas dos climatizadores e resfriadores deverão ser equipadas com conexões de ½ para a instalação de termômetros e conexões de ½ com registros para a instalação do manômetro diferencial, nos pontos mais baixos de cada equipamento deverão ser instaladas válvulas esfera de ½ para drenagem da tubulação QUADROS ELÉTRICOS, INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS E CONTROLE DOS SSITEMAS Os quadros elétricos de comando, proteção e sinalização dos equipamentos da Central de Água Gelada, Climatizadores de Alvenaria e Sistemas de Ventilação, bem como as interligações elétricas e o controle do sistema estão definidos no projeto elétrico do sistema de ar condicionado Condicionadores de Ar Individuais Para o CPD foi previsto a instalação de um condicionador de ar do tipo Split com capacidade nominal para 10 TR s com a unidade evaporadora instalada em casa de maquinas projetada para este fim no 1º pavimento e a unidade condensadora instada no subsolo, esta unidade funcionará como reserva do sistema de água gelada devendo entrar em operação automaticamente quando a temperatura no CPD ultrapassar os 22 oc, e nos horários em que a CAG do prédio não esteja funcionando como no horário noturno e fins de semana. MEMORIAL DESCRITIVO Página 19 de 23
20 5 - ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS E MONTAGENS. 5.1 Generalidades. As especificações e o desenho destinam-se a descrição e a execução de uma obra completamente acabada, com todos os sistemas operando segundo as mesmas. Eles devem ser considerados complementares entre si, e o que constar de um dos documentos é tão obrigatório como se constasse em ambos. A Proponente aceita e concorda que os serviços, objeto dos documentos contratuais, deverão ser complementados em todos os seus detalhes, ainda que cada item necessariamente envolvido não seja especificamente mencionado. A Proponente não poderá prevalecer-se de qualquer erro, manifestamente involuntário ou de qualquer omissão, eventualmente existente, para eximir-se de suas responsabilidades. A Proponente obriga-se a satisfazer a todos os requisitos constantes dos desenhos ou das especificações. No caso de erros ou discrepâncias, as especificações deverão prevalecer sobre os desenhos, devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado à Contratante. Se de contrato, constarem condições especiais e especificações gerais, as condições especiais deverão prevalecer sobre as plantas e especificações gerais, quando existirem discrepâncias entre as mesmas. Quaisquer outros detalhes e esclarecimentos necessários, serão julgados e decididos de comum acordo entre a Proponente e a Contratante. O projeto descrito no presente documento poderá ser modificado e/ou acrescido, a qualquer tempo a critério exclusivo da Contratante, que de comum acordo com a Proponente, fixará as implicações e acertos decorrentes, visando a boa continuidade da obra. A Proponente será responsável pela pintura de todas as tubulações, mesmo as que venham a ser isoladas, quadros, equipamentos, etc..., nas cores recomendadas pela Contratante. A Proponente será responsável pela total quantificação dos materiais e serviços. O material será entregue na obra com a responsabilidade pela guarda, proteção e aplicação da Proponente. - A proponente deverá fornecer projeto completo de montagem para aprovação da Contratante. - A proponente deverá garantir que a mão-de-obra deverá ser de primeira qualidade e que a supervisão estará a cargo de engenheiro habilitado. - A proponente deverá prever o fornecimento completo, de todo o projeto compatibilizado incluindo material, mão-de-obra e supervisão para fabricação, instalação, testes e regulagem de todos os equipamentos fornecidos e da instalação como um todo. - A fiscalização designada pela obra poderá rejeitar, a qualquer tempo, qualquer parte da instalação que não atenda ao presente memorial. - A proponente após o término dos serviços deverá fornecer instruções necessárias ao pessoal designado para operar e manter a instalação. - Deverá também fornecer um manual de operação e manutenção, contendo catálogos dos equipamentos e desenhos atualizados da instalação, além de instruções claras de como proceder a operação do sistema em modo MANUAL. - A proponente deverá garantir a instalação pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, contra quaisquer defeitos de fabricação ou instalação, excluídos no entanto àqueles que se originam pela inobservância às recomendações da proponente. - A proponente deverá dar todas as informações e cooperação solicitadas pela coordenação. - Todos os itens de fornecimento descritos deverão estar previstos no orçamento inicial da proponente. A empresa responsável pela instalação deverá operar e dar manutenção no sistema, executando as correções e ajustes necessários durante 03 (Três) meses apartir da entrega provisória do sistema. MEMORIAL DESCRITIVO Página 20 de 23
21 A empresa responsável pela instalação deverá dar manutenção preventiva/corretiva pelo período de 12 meses apartir da entrega definitiva do sistema, incluindo troca de peças e componentes, sem qualquer ônus para o contratante, independente das condições de garantia de terceiros. Para os serviços de execução das instalações constantes do projeto e descritos nos respectivos memoriais, a Proponente se obriga a seguir as normas oficiais vigentes, bem como as práticas usuais consagradas para uma perfeita execução dos serviços. O Proponente deverá se necessário, manter contato com as repartições competentes, a fim de obter as necessárias aprovações dos serviços a serem executados, bem como fazer os pedidos de ligações e inspeção. Os serviços deverão ser executados em perfeito sincronismo com o andamento das obras de implantação da Edificação, devendo ser observadas as seguintes condições: - Todas as instalações deverão ser executadas com esmero e bom acabamento, com todos os dutos, tubos e equipamentos, sendo cuidadosamente instalados e firmemente ligados à estrutura com suportes anti-vibratórios, formando um conjunto mecânico ou elétrico satisfatório e de boa aparência. - Deverão ser empregadas ferramentas fornecidas pela Proponente apropriadas a cada uso. Durante a concretagem todos os pontos de tubos expostos, bem como as caixas deverão ser vedadas por meio de "caps" galvanizados, procedimento análogo para os expostos ao tempo Obrigações Preliminares. - Compete a Proponente fazer prévio e minucioso estudo de verificação da adequação do projeto. - Dos resultados dessa verificação preliminar, a qual será feita antes da apresentação da proposta, deverá a Proponente dar imediata comunicação escrita a Contratante, apontando discrepâncias, omissões ou erros que tenha observado, inclusive sobre qualquer transgressão a normas técnicas, regulamentos ou posturas de leis em vigor, de forma a serem sanados os erros, omissões ou discrepâncias, que possam trazer embaraços ao perfeito desenvolvimento das obras. Sem o que carecerá de base apropriada qualquer reivindicação posterior à assinatura do contrato. A Proponente terá integral responsabilidade no levantamento de materiais necessários para o serviço em escopo, incluindo outros itens necessários à conclusão da obra. A Proponente deverá prever em seu orçamento, todos os materiais e mão de obra, necessários para a montagem de equipamentos específicos tais como: Chillers, Bombas, Fancoil s, Ventiladores, tubulações, etc... bem como de todos os equipamentos que necessitarem de uma infra estrutura como quadros elétricos, cabeações etc. Ficarão a cargo da Proponente todo o transporte vertical e horizontal de todos os materiais e equipamentos na obra, bem como sua guarda e proteção, ficando facultado a fiscalização rejeitar materiais ou equipamentos, que tiverem sofrido algum dano no transporte ou armazenagem. 5.3 Manutenção. A proponente apresentará um "Compromisso de Manutenção Gratuita", pelo qual se obrigará a prestar, através da contratante da instalação de ar condicionado e durante o prazo de 90 (Noventa) dias, a contar do Recebimento Provisório, e 12 (Doze) meses a contar do recebimento definitivo do sistema. 5.4 Testes em fábrica. Os testes em fábrica poderão ser exigidos para chiller, fancoil e bombas com a seguinte finalidade: MEMORIAL DESCRITIVO Página 21 de 23
22 - Verificar se trata do equipamento especificado; - Verificar se tem todos os acessórios previstos no projeto; - Verificar acabamentos; - Verificar teste operacional 5.5 Balanceamento e Regulagem. Balanceamento de Vazões de Ar. Medição de vazão de ar por equipamento através de medida de velocidade do ar na entrada (ex. nos filtros de ar se for condicionador) através de anemômetro e nos difusores com tubo Pitot. Uma primeira medição deverá ser efetuada com todos os dampers ou registros abertos. Medição de ar em cada boca. A partir da última boca, deverão ser feitos ajustes de vazão através de registros e captores de forma a serem obtidas as vazões do projeto. Se no término do balanceamento, a vazão total estiver acima de 10% divergente do projeto deverá se proceder ao ajuste de rotação do ventilador. Balanceamento da Vazão de Água. Com todos os registros totalmente abertos, e as válvulas de balanceamento ajustada para o diferencial de pressão mínimo definido pelo fabricante das mesmas, medir e ajustar as vazões em cada climatizador de ar, do fim da linha em direção à bomba, através de instrumento apropriado acoplado à válvula de balanceamento de cada climatizador de ar e nos resfriadores. Procede-se à regulagem de cada equipamento pela atuação na válvula de balanceamento, em função da vazão do projeto. Este procedimento termina na regulagem da válvula de balanceamento instaladas nos resfriadores de líquido e ao final após a verificação de que todo o sistema funciona de acordo com as vazões previstas em projeto todas as válvulas deverão ser travadas nas posições reguladas, e as posições registradas em planilha a ser entregue ao cliente e em etiqueta metálica a ser fixada nas respectivas válvulas. Verificações Elétricas. Com todos os equipamentos funcionando e depois dos balanceamentos de ar e de água devese proceder à verificação das correntes, em cada motor, para ajuste dos relés. Nota: As verificações elétricas deverão ser feitas com a tensão em condições normais. Testes das Condições Operacionais. Cada condicionador deverá ser regulado de forma que se tenha em cada ambiente ou grupo de ambientes, as condições de temperatura requeridas. A regulagem das condições deverá ser feita pelo ajuste dos sensores de temperatura instalados nos ambientes. Relatório de Teste e Balanceamento. Antes de se iniciar o processo de comissionamento do sistema deverá ser apresentado pelo INSTALADOR à fiscalização para aprovação, um modelo do PLANO DE INSPEÇÂO E TESTES a ser adotado para esta instalação, este Plano deverá conter o registro de todos os testes e medições realizados nas instalações e têm por objetivo atestar ao CONTRATANTE, que as condições de operação do sistema atendem às exigência do projeto e especificações. MEMORIAL DESCRITIVO Página 22 de 23
23 Ao final da obra na ENTREGA PORVISORIA, este relatório deverá ser encaminhados ao CONTRATANTE, juntamente com as fichas de partida de cada equipamento devidamente preenchida, os manuais de operação e manutenção, os certificados de garantia dos equipamentos e os desenhos As-built. 5.6 OPERAÇÃO ASSISTIDA A operação e manutenção do sistema nos 03 (Três) primeiros meses após a entrega provisória da obra ficará a cargo do INSTALADOR, que se obriga a manter pessoal em numero adequado durante todo o período de funcionamento do prédio. Durante este período O serviço de manutenção durante este período de operação assistida compreende também a troca de qualquer peça ou componente, mesmo os de desgaste previsível tais como lâmpadas, correias, fusíveis e etc, sem nenhum ônus para a CONTRATANTE. 5.6 ACEITAÇÃO Após o período de operação assistida, será feita uma nova verificação da obra, que deverá estar completamente limpa e ajustada, inclusive as casas de máquinas, todos os filtros verificados e limpos, no caso de algum deles apresentar uma sujidade elevada, deverá ser trocado pelo INSTALADOR, também sem nenhum ônus para o CONTRATANTE, e então verificados as condições adequadas se procederá a aceitação e a emissão do TERMO DE ENTREGA DEFINITVA DE OBRA. 5.7 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA Após a ACEITAÇÂO do sistema pela fiscalização será de responsabilidade do INSTALADOR a manutenção Preventiva/Corretiva das instalações, durante este período correrão por conta do INSTALDOR todas as despesas com mão de obra e serviços, tratamento de água, medições da quantidade de partículas, trocas de filtros, inclusive o transporte de pessoal e materiais, independente das condições de garantia de terceiros ao final deste período TODOS os filtros de ar dos equipamentos deverão ser fornecidos novos. Agosto/2008 MEMORIAL DESCRITIVO Página 23 de 23
U.O. ADMINISTRAÇÃO GERAL PROJETOS E OBRAS
INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO NO E.R. GUARULHOS 1. OBJETO O presente memorial refere-se ao fornecimento e instalação de conjuntos de ar condicionado, a serem instalados no E.R. Guarulhos, localizado
Leia maisColdex Tosi Ar Condicionado
Coldex Tosi Ar Condicionado Condicionadores de Ar Self Contained 5 a 40 TR tipo ROOF-TOP ESPECIFICAÇÕES A linha SELF CONTAINED TOSI foi projetada visando obter a melhor relação custo-beneficio do mercado,
Leia maisUNID. 6o PAV 1 EQUIPAMENTOS R$ 498.452,21
TJMG DIRETORIA EXECUTIVA DE ENGENHARIA E GESTÃO PREDIAL GERÊNCIA DE PROJETOS PLANILHA DE CUSTOS APURADOS PELO TJMG REFERENTES AOS PROJETOS DAS INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO
Leia mais0(025,$/'(6&5,7,92. (63(&,),&$d (67e&1,&$63$5$,167$/$d 2'2/27(
35(* 235(6(1&,$/683$71ž 0(025,$/'(6&5,7,92 (63(&,),&$d (67e&1,&$63$5$,167$/$d 2'2/27( As presentes especificações estabelecem os requisitos mínimos a serem obedecidos no fornecimento e instalação dos materiais
Leia maisMANUAL DE OPERAÇÕES CASA DE RUI BARBOSA
MANUAL DE OPERAÇÕES CLIMATIZAÇÃO DA BIBLIOTECA CASA DE RUI BARBOSA Av. São Clemente, Nº134 Botafogo Rio de Janeiro/RJ 1 O presente Manual tem por objetivo descrever e especificar as características operacionais,
Leia maisUNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ CADERNO DE MEMORIAL DESCRITIVO EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO LOCAL: FORTALEZA-CE UNIDADE: RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DATA: JANEIRO/2010 AUTOR: ADERBAL COSTA ARAÚJO ENG MECÂNICO
Leia maisMEMORIAL DESCRITIVO PROJETO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO PARA FÓRUM PADRÃO LINEAR 6 PARA A COMARCA DE PATOS DE MINAS-MG
Ar Condicionado, Ventilação, Exaustão, Automação Pág.: 1 MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO PARA FÓRUM PADRÃO LINEAR 6 PARA A COMARCA DE PATOS DE MINAS-MG JUNHO DE 23 Ar Condicionado,
Leia maisVENTILADORES. Aspectos gerais. Detalhes construtivos. Ventiladores
VENTILADORES Aspectos gerais As unidades de ventilação modelo BBS, com ventiladores centrífugos de pás curvadas para frente, e BBL, com ventiladores centrífugos de pás curvadas para trás, são fruto de
Leia maisUnidades de Ventilação Com Ventiladores de Dupla Aspiração
Ventiladores Unidades de Ventilação Com Ventiladores de Dupla Aspiração Modelo BBS (ventilador Sirocco) Modelo BBL (ventilador Limit-Load) entrimaster Tecnologia ABB Fans Ventiladores 1 - Aspectos gerais
Leia maisSelf Wall Mounted. Catálogo Técnico Unidade Wall Mounted 50BW 24/36/48/60
Self Wall Mounted Catálogo Técnico Unidade Wall Mounted 50BW 24/36/48/60 Índice 1 2 3 4 5 6 7 8 INTRODUÇÃO...3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS...5 DADOS ELÉTRICOS...6 DADOS DIMENSIONAIS...6 CIRCUITO FRIGORÍFICO...9
Leia maisPROJETO AME BOTUCATU
PROJETO AME BOTUCATU Memorial Descritivo Ar Condicionado - PRELIMINAR Ass: - Data: - - PARA INFORMAÇÃO Ass: - Data: - - PARA APROVAÇÃO Ass: - Data: - X LIBERADO P/ FABRICAÇÃO Ass: CONNECT / ALDE BARCELOS
Leia maisUnidade de Tratamento de Ar. Fácil, Versátil e Digital Perfeito para Aplicações de Conforto
Unidade de Tratamento de Ar Fácil, Versátil e Digital Perfeito para Aplicações de Conforto Informações Técnicas Módulos Acessibilidade do equipamento O sistema de tratamento de ar que se adapta a qualquer
Leia maisANEXO I ESPECIFICAÇÕES GERAIS SISTEMA DE AR CONDICIONADO
ANEXO I ESPECIFICAÇÕES GERAIS SISTEMA DE AR CONDICIONADO 1. OBJETIVO O presente memorial tem pôr objetivo conceituar, definir e apresentar as bases do sistema de ar condicionado que irá atender ao imóvel
Leia maisCATÁLOGO TÉCNICO SELF CONTAINED
CATÁLOGO TÉCNICO SELF CONTAINED Capacidade de 3 a 50TR Estrutura em perfil de alumínio extrudado Tampas rechapeadas e facilmente removíveis Pintura eletrostática a pó Várias opções de montagem e acabamentos
Leia maisSelf Contained SCIH Alta Eficiência
Self Contained SCIH Alta Eficiência Self Contained SCIH - 5 a 15 TR Condensador Incorporado a Ar Conforme (ASHRAE 90.1) Agosto 2003 PKG-PRC009-PT Introdução Self Contained com Condensação a Ar Incorporado
Leia maisDIAMOND Self Contained
DIAMOND Self Contained Condicionador de Ar Central Self Contained 20 a 40 TR - Ar ou Água Condensador Remoto CRCE/CRCB 60 Hz Março, 2004 PKG-PRC001-PT Introdução Self Contained Diamond Desenvolvido para
Leia maisFIGURA 63 - a) TUBULAÇÕES DE RETORNO DIRETO b) TUBULAÇÕES DE RETORNO INVERSO
82 7 DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA Os sistemas de distribuição de água podem ser classificados como: - Sem Recirculação: A água flui através do sistema sem reaproveitamento. - Recirculação Aberta: A água é bombeada
Leia maisSECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FL.: 1/8 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DO ESTADO DE SÃO PAULO SISTEMA DO AR CONDICIONADO CENTRO DE CULTURA, MEMÓRIA E ESTUDOS DA DIVERSIDADE SEXUAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. LOJAS 515 e 518 - METRÔ REPÚBLICA
Leia maisVAV - R CAIXA DE VOLUME DE AR VARIÁVEL
VAV - R CAIXA DE VOLUME DE AR VARIÁVEL VAV CAIXA DE VOLUME DE AR VARIÁVEL A Tropical, com o intuito de melhor atender às necessidades do mercado, oferece a opção de Caixa de Volume Variável de formato
Leia maisPALÁCIO DA ABOLIÇÃO PROJETO DE AR CONDICIONADO ASSUNTO: MEMORIAL DESCRITIVO DAS INSTALAÇÕES E ESPEFIFICAÇÕES TÉCNICAS
PALÁCIO DA ABOLIÇÃO PROJETO DE AR CONDICIONADO ASSUNTO: MEMORIAL DESCRITIVO DAS INSTALAÇÕES E ESPEFIFICAÇÕES TÉCNICAS AUTOR : COMARU PROJETOS E CONSULTORIA DATA : JULHO DE 2008 ÍNDICE: 1.0 Relação de desenhos
Leia maisManual Técnico de Instalação, Operação e Manutenção. Lavador de Ar
Manual Técnico de Instalação, Operação e Manutenção ISO 9001:2008 VENTEC AMBIENTAL EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES LTDA Rua André Adolfo Ferrari, nº 550 - Distrito Industrial Nova Era - Indaiatuba - São Paulo
Leia maisANEXO III PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FÓRUM DA COMARCA DE SANTOS
ANEXO III PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FÓRUM DA COMARCA DE SANTOS 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.1 CANTEIRO DE OBRAS 1.1.1 Construção provisória em madeira -
Leia maisUM A M ARC A DO GRUPO ESPIRODUTOS
VENTILADORES AXIAL UM A M ARC A DO GRUPO ESPIRODUTOS DESCRIÇÃO E NOMENCLATURA DE VENTILADORES AXIAL Diâmetro Fabricação Aspiração Rotor Empresa Ex: EAFN 500 Diâmetro da seleção Tipo de Fabricação G = Gabinete
Leia maisAnexo I. Caderno de Especificações Técnicas. Execução de Adaptações, Obras Civis e Instalações para Implantação de Grupo Motor Gerador
Anexo I Caderno de Especificações Técnicas Execução de Adaptações, Obras Civis e Instalações para Implantação de Grupo Motor Gerador Porto Alegre/RS 1. Considerações Gerais Antes do início de quaisquer
Leia maisANEXO III PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FÓRUM DA COMARCA DE SANTOS
ANEXO III PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FÓRUM DA COMARCA DE SANTOS 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.1 CANTEIRO DE OBRAS 1.1.1 Construção provisória em madeira -
Leia maisCOORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA CIVIL
COORDENADORIA DE INFRAESTRUTURA CIVIL AQUISIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO MECÂNICA, DA ESTAÇÃO DE PASSAGEIROS DO TERMINAL MARÍTIMO DE PASSAGEIROS DO PORTO DE FORTALEZA
Leia maisA entrada de energia elétrica será executada através de:
Florianópolis, 25 de março de 2013. 1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS O presente memorial tem como principal objetivo complementar as instalações apresentadas nos desenhos/plantas, descrevendo-os nas suas partes
Leia maisKSB ETA. Bomba Centrífuga para Uso Geral. 1. Aplicação. 3. Denominação KSB ETA 80-40 / 2. 2. Descrição Geral. 4. Dados de Operação
Manual Técnico e Curvas Características Nº A1150.0P/3 Bomba Centrífuga para Uso Geral 1. Aplicação A bomba é indicada para o bombeamento de líquidos limpos ou turvos e encontra aplicação preferencial em
Leia maisANEXO I. Endereço completo. Complemento Bairro Cidade UF
1 - Identificação do Ambiente ou Conjunto de Ambientes: ANEXO I PLANO DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE - PMOC. Nome (Edifício/Entidade) Endereço completo N.º Complemento Bairro Cidade UF Telefone: Fax:
Leia maisEXAUSTORES CENTRÍFUGOS DE TELHADO ROTOR DE PÁS CURVADAS PARA TRÁS / FLUXO VERTICAL. Modelo TCV
EXAUSTORES CENTRÍFUGOS DE TELHADO ROTOR DE PÁS CURVADAS PARA TRÁS / FLUXO VERTICAL Modelo TCV VENTILADORES CENTRÍFUGOS DUPLA ASPIRAÇÃO Aspectos Gerais Os exaustores centrífugos modelo TCV, especificamente
Leia maisSERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS HIDRAULICAS PARA ESTAÇÕES ELEVATÓRIA DE ESGOTO (EEE)
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SOROCABA CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS HIDRAULICAS PARA ESTAÇÕES ELEVATÓRIA DE ESGOTO (EEE) Página: 2 de 7 1. PROJETO DA EEE O projeto da EEE deverá ser executado
Leia maisBRITADORES DE CONE 1. DESCRIÇÃO:
SISTEMA MECÂNICO DE ALÍVIO SISTEMA HIDRÁULICO DE ALÍVIO 1. DESCRIÇÃO: Os britadores de cone Piacentini, são equipamentos robustos que proporcionam alta produtividade, baixo custo operacional e longa vida
Leia maisHOSPITAL MATERNO INFANTIL RIO VERDE / GO
HOSPITAL MATERNO INFANTIL RIO VERDE / GO SISTEMA DE AR CONDICIONADO MEMORIAL DESCRITIVO junho 2012 (rev. 00) 2 ÍNDICE 1. Escopo 2. Informações recebidas 3. Descrição da instalação 4. Bases de calculo Carga
Leia maisANEXO I MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE SERVIÇOS
ANEXO I MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHA DE SERVIÇOS MEMORIAL DESCRITIVO 1.0 - INTRODUÇÃO Este memorial descritivo tem por objetivo definir as especificações e características técnicas básicas para a execução
Leia maisINSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO
FNDE ProInfância INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO PROJETO EXECUTIVO MEMORIAL TÉCNICO 13 de março de 2008 FNDE ProInfância INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO MEMORIAL TÉCNICO Memória Descritiva e Justificativa
Leia maisArtigo Técnico: Startup de Elevadores
Artigo Técnico: Startup de Elevadores Problemas enfrentados no início de operação de elevadores instalados em edifícios existentes modernização ou substituição dos equipamentos em edificações habitadas.
Leia maisColdex Tosi Ar Condicionado
Coldex Tosi Ar Condicionado Intercambiador de Calor de Extensão Direta 2 a 40 TR ESPECIICAÇÕES CONSTRUTIVAS Os climatizadores Modelo foram projetados visando obter maior vida útil, performance e facilidade
Leia maisBOMBA CENTRÍFUGA FBRL20B MONO-ESTÁGIO
BOMBA CENTRÍFUGA FBRL20B MONO-ESTÁGIO MANUAL TÉCNICO Série: FBRL20B Aplicação Desenvolvida para trabalhar com líquidos limpos ou turvos, em inúmeras aplicações, tais como indústrias químicas, petroquímicas,
Leia maisDisjuntor a Vácuo uso Interno
Disjuntor a Vácuo uso Interno D27 - U 1 Sumário 1. Aplicação... 3 2. Condições Normais de Serviço... 4 3. Principais Parâmetros Técnicos... 4 4. Estrutura e Operação do Disjuntor... 5 4.1. Estrutura Geral:...
Leia maisVAV/Z CAIXA DE VOLUME DE AR VARIÁVEL
VAV/Z CAIXA DE VOLUME DE AR VARIÁVEL CAIXA DE VOLUME DE AR VARIÁVEL A Tropical, com o intuito de melhor atender às necessidades do mercado, oferece a opção de Caixa de Volume Variável de formato circular.
Leia maisCuidados na Instalação
Cuidados na Instalação Os principais cuidados na instalação referem-se a: Localização da Bomba Fundação/Base Alinhamento Nivelamento/Fixação à Base/Grouting Acoplamento às Tubulações Instalação Final/Partida
Leia maisMEIOS DE LIGAÇÃO DE TUBOS
MEIOS DE LIGAÇÃO DE TUBOS Ligações rosqueadas; Ligações soldadas; Ligações flangeadas; Ligações de ponta e bolsa; Outras Ligações: - Ligações de compressão; - Ligações patenteadas. 1 Fatores que influenciam
Leia maisMANUAL DE OPERAÇÃO SECADORA CIRCULAR H80 DMAN
MANUAL DE OPERAÇÃO SECADORA CIRCULAR H80 DMAN * Foto meramente ilustrativa Manual de Instalação e Funcionamento 2 ÍNDICE 1Instalações 1.1 Esquemas Elétricos 2 Operação 2.1 Formas de Operação do Equipamento
Leia mais23/06/2010. Eficiência Energética: Regulamentação, Classificação e Conformidade Técnica. Roberto Lamberts
Eficiência Energética: Regulamentação, Classificação e Conformidade Técnica Roberto Lamberts Oficina 09 junho de 2010 1 ETIQUETAGEM DE EDIFICAÇÕES Publicação: junho de 2009. EDIFÍCIOS ETIQUETADOS CETRAGUA
Leia maisCentro de Seleção/UFGD Técnico em Refrigeração ==Questão 26==================== Assinale a alternativa que define refrigeração.
Técnico em Refrigeração ==Questão 26==================== Assinale a alternativa que define refrigeração. (A) O movimento de energia de frio dentro de um espaço onde ele é necessário. (B) A remoção de calor
Leia maisAutor do Proj. / Resp. Técnico CREA /UF ENG DARCIO BENJAMIN REIS 425 D/PE. Coordenador Adjunto do Contrato CREA/UF. Sítio
02 REVISÃO CONF. COMENTÁRIOS 28/02/2011 DÁRCIO REIS CLÁUDIO JOSÉ L. V. LAGHI 01 REVISÃO GERAL 12/01/2011 DÁRCIO REIS CLÁUDIO JOSÉ L. V. LAGHI 00 EMISSÃO INICIAL 30/08/2010 DÁRCIO REIS CLÁUDIO JOSÉ L. V.
Leia maisTermostatos KP. Brochura técnica MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Termostatos KP são interruptores elétricos ativados por temperatura com contatos SPDT.
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brochura técnica Termostatos KP Termostatos KP são interruptores elétricos ativados por temperatura com contatos SPDT. Um termostato KP pode ser conectado diretamente a um
Leia maisVENTILADORES AXIAIS AC / B/ AL AFR
VENTILADORES AXIAIS AC / B/ AL AFR ÍNDICE CONTEÚDO Pág Nº Generalidades sobre ventiladores 4 Generalidades sobre as curvas características 5 Ventiladores AFR 5 Nomenclatura 6 Seleção 7 Dimensões AFR /
Leia maisCâmara Frigorífica para Frios & Laticínios Resfriados - CRE. www.capitalrefrigeracao.com.br. www.capitalrefrigeracao.com.br
Imagem Ilustrativa Câmara Frigorífica para Frios & Laticínios Resfriados - CRE F R I O L I N O Descritivo Descritivo A linha de Câmaras Frigoríficas COLD Stock para estocagem de Frios & Laticínios Resfriados
Leia maisGVS GABINETES DE VENTILAÇÃO TIPO SIROCCO
GABINETES DE VENTILAÇÃO TIPO SIROCCO CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS INTRODUÇÃO Os gabinetes de ventilação da linha são equipados com ventiladores de pás curvadas para frente (tipo "sirocco"), de dupla aspiração
Leia maisGABINETES DE VENTILACA CAO UM A M ARC A DO GRUPO ESPIRODUTOS
GABINETES DE VENTILACA CAO UM A M ARC A DO GRUPO ESPIRODUTOS DESCRIÇÃO E NOMENCLATURA GABINETES DE VENTILAÇÃO Diâmetro Fabricação Aspiração Rotor Empresa Ex: ESDG 560 Diâmetro da seleção Tipo de Fabricação
Leia maisANEXO II CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ARQUIVOS DESLIZANTES
ANEXO II CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ARQUIVOS DESLIZANTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE ARQUIVOS DESLIZANTES DESTINADOS À EDIFICAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES ANATEL PARANÁ, LOCALIZADA
Leia maisESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA CORPO DE BOMBEIROS MILITAR NORMA TÉCNICA N 15
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA CORPO DE BOMBEIROS MILITAR NORMA TÉCNICA N 15 CONTROLE DE FUMAÇA PARTE 2 CONCEITOS, DEFINIÇÕES E COMPONENTES DO SISTEMA
Leia maisMOBILIÁRIO DE INFORMÁTICA ARQUIVO DESLIZANTE
ANEXO I ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MOBILIÁRIO DE INFORMÁTICA ARQUIVO DESLIZANTE ESPECIFICAÇÕES DE MOBILIÁRIO DE INFORMÁTICA E ARQUIVOS DESLIZANTES DESTINADOS À AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES ANATEL,
Leia maisColdex Tosi Ar Condicionado
Coldex Tosi Ar Condicionado Especificações Construtivas Os climatizadores (Fan Coil Tosi Baby) foram projetado vizando obter maior vida útil, performance adequada e facilidade de instalação, operação
Leia maisÍndice. TERMODIN Componentes Termodinâmicos Ltda. Rua Rio de Janeiro, 528 CEP 06530-020 Fazendinha Santana do Parnaíba SP Fone/Fax: (11) 4156-3455 2
Catálogo geral de ventiladores axiais 1 Índice 1- Fundamentos 3 2- Curvas características 4 3- Fórmulas relativas ao ventiladores centrífugos 5 4- Nomenclatura 6 5- Características construtivas 6 6- Dimensões
Leia maiswww.reinhausen.com Eixo de transmissão Instruções de serviço BA 042/07
www.reinhausen.com Eixo de transmissão Instruções de serviço BA 042/07 NOTA! O produto pode ter sido modificado depois de este documento ter sido enviado para impressão. Reservamo-nos expressamente o direito
Leia maisCADERNO DE ESPECIFICAÇÕES INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS HC1 PISO TÉRREO ALA B - HEMODINÂMICA HOSPITAL DE CLÍNICAS DE MARÍLIA MARÍLIA SP PROJETO: ENGEST ENGENHARIA LTDA Eng. Civil Marcos Stroppa Rua Lupércio
Leia maisESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BRITADOR DE MANDÍBULAS - ZL EQUIPAMENTOS.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BRITADOR DE MANDÍBULAS - ZL EQUIPAMENTOS. 1. DESCRIÇÃO. Os britadores de mandíbulas projetados e fabricados pela ZL Equipamentos são maquinas robustas confeccionadas com matéria-prima
Leia maisUniversidade Paulista Unip
Elementos de Produção de Ar Comprimido Compressores Definição Universidade Paulista Unip Compressores são máquinas destinadas a elevar a pressão de um certo volume de ar, admitido nas condições atmosféricas,
Leia maisBoletim da Engenharia
Boletim da Engenharia 15 Instalação, operação e manutenção dos sistemas de refrigeração comercial 03/04 Introdução É bem provável que a maioria das deficiências de operação em sistemas de refrigeração
Leia maisMegabloc Manual Técnico
Bomba Padronizada Monobloco Manual Técnico Ficha técnica Manual Técnico Todos os direitos reservados. Os conteúdos não podem ser divulgados, reproduzidos, editados nem transmitidos a terceiros sem autorização
Leia maisSUMÁRIO. Elaboração Revisão Aprovado (ou Aprovação) Data aprovação Maturino Rabello Jr Marco Antônio W. Rocha Carmen T. Fantinel
SUMÁRIO 1. Objetivo e campo de aplicação...2 2. Referências...2 3. Definições...2 3.1 Hidrômetro...2 3.2 A.R.T...2 3.3 Ramal predial de água...2 4. Procedimentos e Responsabilidades...3 4.1 Generalidades...3
Leia maisDesumidificador. Desidrat Plus IV Desidrat Plus V
Desumidificador Desidrat Plus IV Desidrat Plus V Lista de instrução de uso. Painel de controle. Introdução à estrutura. Instrução de Uso. Proteção e Manutenção. Solução de problemas. Referência. Obrigado
Leia maisLAUDO TÉCNICO ESPECÍFICO
LAUDO TÉCNICO ESPECÍFICO Conforme NR-10 ACME S.A Ind. Com. 1 de 9 IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO Identificação do Responsável pela Execução do Serviço. Nome: Empresa: Registro: Local de Execução do Serviço.
Leia maisResfriadores Evaporativos BRISBOX
Características do Produto: Resfriadores Evaporativos BRISBOX BRISBOX Aplicações Resfriadores evaporativos Munters, possuem uma ótima performance energética e podem ser aplicados em: Bingos; Boates; Academias;
Leia maisBoletim da Engenharia
Boletim da Engenharia 28 Compressores Octagon Aplicação Sub Crítica com Dióxido de Carbono CO 2 09/08 Nesse boletim vamos abordar as instruções de operação dos compressores Octagon aplicados com o Dióxido
Leia maisELEVADOR DE TRAÇÃO A CABO E CREMALHEIRAS
1. OBJETIVO Esta apresentação tem por objetivo estabelecer diretrizes mínimas para assegurar a implementação de medidas preventivas e de proteção para a utilização de Elevadores de Tração a Cabo e Cremalheiras,
Leia maisCADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES GERAIS
CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES GERAIS Instalação do sistema de geração de ozônio na piscina coberta do Centro de Atividades do SESC Ceilândia. Brasília-DF COMAP/DIAD Página 1 BASES TÉCNICAS PARA
Leia maisRegulamentação da utilização de raquetes e "Figuras 8" para liberação segura de equipamento para serviços de manutenção
Regulamentação da utilização de raquetes e "Figuras 8" para liberação segura de equipamento para serviços de manutenção Objetivos Determinar práticas de raqueteamento de liberação de unidades de processo
Leia maisCATÁLOGO 800035-A Observações sobre as fichas técnicas
CATÁLOGO 800035-A sobre as fichas técnicas Os dados constantes nas fichas técnicas a seguir podem sofrer alterações sem prévio aviso. Alguns modelos possuem pequenas alterações em seus projetos construtivos,
Leia maisTRANSPORTE COLETIVO URBANO
TRANSPORTE COLETIVO URBANO ABRIGOS PARA PONTOS DE PARADA PROJETO ARQUITETÔNICO Julho 2007 PARADAS DE ÔNIBUS Memorial Justificativo A proposta é a construção de mobiliário urbano para abrigo da população
Leia maisPRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PROJETO: ELÉTRICO Modelo: 3.000 m2 MAIO 2011 SUMÁRIO 1. GENERALIDADES... 03 2. DOCUMENTOS APLICÁVEIS... 04 3. DESCRIÇÃO DO PROJETO...
Leia maisVENTILADOR INDUSTRIAL
VENTILADOR INDUSTRIAL UM A M ARC A DO GRUPO ESPIRODUTOS DESCRIÇÃO E NOMENCLATURA VENTILADORES INDUSTRIAIS Diâmetro Fabricação Aspiração Rotor Empresa Ex: E L D I 560 Diâmetro da seleção Tipo de Fabricação
Leia maisPregão 003/2006 Alteração 01 ANEXO I ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DE SISTEMAS DE ARQUIVAMENTO COMPOSTO DE MÓDULOS DE ARQUIVOS DESLIZANTES
Pregão 003/2006 Alteração ESPECIFICAÇÃO DE SISTEMAS DE ARQUIVAMENTO COMPOSTO DE MÓDULOS DE ARQUIVOS DESLIZANTES ITEM O1 Sistema de arquivamento composto de módulos de arquivos deslizantes, com acionamento
Leia maisGABINETES DE VENTILAÇÃO
GABINETES DE VENTILAÇÃO espirovent UMA MARCA DO GRUPO DUTOS E Descricao e Nomenclatura GABINETES DE VENTILACAO GABINETES DE VENTILAÇÃO PERSPECTIVA GERAL As caixas de ventilação da linha ESDG e ELDG são
Leia maisVarycontrol Caixas VAV
5//P/3 Varycontrol Caixas VAV Para Sistemas de Volume Variável Séries TVJ, TVT TROX DO BRASIL LTDA. Rua Alvarenga, 05 05509-005 São Paulo SP Fone: (11) 303-3900 Fax: (11) 303-39 E-mail: trox@troxbrasil.com.br
Leia maisMinistério da Educação Universidade Tecnológica Federal do Paraná Campus Pato Branco Departamento de Projetos e Obras MEMORIAL DESCRITIVO
Ministério da Educação Universidade Tecnológica Federal do Paraná Campus Pato Branco Departamento de Projetos e Obras PR UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ MEMORIAL DESCRITIVO FORNECIMENTO E EXECUÇÃO
Leia maisManual Técnico e Certificado de Garantia
Parabéns! Você acabou de adquirir um ventilador de teto com luminária, especialmente criado para trazer mais conforto e beleza aos ambientes. Com design diferenciado o Efyx Nauta é pré-montado. Siga todas
Leia maisTR Tanque Flash. 1. Termo de garantia. 2. Informações gerais de segurança. 3. Informações de segurança específicas do produto
1.753.000.080 IM-D176-01 BR Rev.00 TR Tanque Flash Manual de Instalação e Manutenção 1. Termo de garantia 2. Informações gerais de segurança 3. Informações de segurança específicas do produto 4. Informações
Leia maisInstituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas www.ibraop.com.br
Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas www.ibraop.com.br ORIENTAÇÃO TÉCNICA OT - IBR 001/2006 PROJETO BÁSICO Primeira edição: válida a partir de 07/11/2006 Palavras Chave: Projeto Básico,
Leia maisÀ Prova de Respingos (IP44)
1 APLICAÇÃO: O Acionamento Elétrico Dupla Isolação são utilizados para acionar os vibradores de imersão pendular de concreto e bombas de mangotes, foi desenvolvido dentro das normas NR-10 para máxima segurança
Leia maisACOPLAMENTO ELÁSTICO MADEFLEX MN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Os acoplamentos são compostos por dois cubos simétricos de ferro fundido cinzento, e um elemento elástico alojado entre eles, de borracha sintética de elevada resistência a abrasão.
Leia maisChiller Centrífugo de Alta Eficiência INVERTER
Chiller Centrífugo de Alta Eficiência INVERTER HFC134a Série GXG-SIT/GSG-SIT 3 a 1. TR Chiller Centrífugo Inverter de Alta Eficiência Hitachi Séries GXG-SIT/GSG-S SIT O Chiller Centrífugo Inverter de Alta
Leia maisMemorial de Projeto: Instalações Hidráulicas
Pág. 1 Memorial de Projeto: Instalações Hidráulicas Cliente: Unidade: Assunto: Banco de Brasília - BRB Águas Lindas GO Novas Instalações Código do Projeto: 3947-11 SIA Sul Quadra 4C Bloco D Loja 37 Brasília-DF
Leia maisANEXO II PLANILHAS PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E FOLHAS DE REGISTRO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
ANEXO II PLANILHAS PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E FOLHAS DE REGISTRO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA FINATEC - EDIFÍCIO SEDE ENDEREÇO: LOCALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO: UNIDADE MOD.: Nº DE SÉRIE: CÓDIGO
Leia maisESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS COMPONENTES DO CRM COM MEDIDOR TIPO DIAFRAGMA (G4, G6, G10 ou G16) Í N D I C E D E R E V I S Õ E S
USUÁRIO: CEGÁS FOLHA: 1 de 5 OBJETO: AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL OBRA. Í N D I C E D E R E V I S Õ E S REV. DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS 0 A B EMISSÃO PARA APROVAÇÃO ATENDENDO COMENTÁRIOS
Leia maisCortinas de Ar Série BZCAF G1
www.brize.com.br Versão 04.0. Cortinas de Ar Série BZCAF G SUMÁRIO DADOS TÉCNICOS BZCAF 09C 7V G BZCAF C 7V G BZCAF 5C 7V G COMPRIMENTO (mm) 900 00 500 POTÊNCIA (W) 85/80 50/45 5/90 TENSÃO (V) 7 7 7 CORRENTE
Leia maisDATA CÓDIGO DO DOCUMENTO FOLHA REV. JULHO/2010 MEA ADM/TPS/SEP 653.MD-001 1/20 0
JULHO/2010 MEA ADM/TPS/SEP 653.MD-001 1/20 0 MEMORIAL DESCRITIVO TÍTULO AEROPORTO DE MACAÉ - PROJETO EXECUTIVO SISTEMA DE AR CONDICIONADO PARA O TERMINAL DE PASSAGEIROS, PRÉDIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL
Leia maisEscoamento. Escoamentos de água no solo para a impermeabilização conjunta
Schlüter -KERDI-DRAIN Escoamento 8.2 Escoamentos de água no solo para a impermeabilização conjunta Aplicação e funcionamento Schlüter -KERDI-DRAIN é um sistema de escoamento de águas no solo destinado
Leia maisINSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DAS INSTALAÇÕES MECÂNICAS DE EDIFICAÇÃO
1 INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DAS INSTALAÇÕES MECÂNICAS DE EDIFICAÇÃO 2 ÍNDICE Lista de Abreviaturas 03 Introdução 04 Parte I 05 Instruções Gerais 05 Modelo de Selo Padrão 07 Parte II Instruções
Leia maisAutor do proj. / resp. Técnico. Coordenador Adjunto do Contrato. Karla Alessandra Carriço Henrique Alexandre F Silva. Sítio
02 Atendendo solicitação RAT-09/03/12. FEV/2012 JAQUELINE KARLA CARRIÇO JOSÉ L. V. LAGHI 01 Atendendo solicitação RAT / alteração na arquitetura. 07/02/2012 JAQUELINE KARLA CARRIÇO JOSÉ L. V. LAGHI 00
Leia mais1. DESCRIÇÃO: - Renovação do ar; - Movimentação do ar. 1.1 SISTEMA ADOTADO:
1. DESCRIÇÃO: OBJETO: O sistema de ventilação mecânica visa propiciar as condições de qualidade do ar interior nos vestiários do mercado público de Porto Alegre. Para a manutenção das condições serão controlados
Leia maisPROJETO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA REGISTRO DE INSPEÇÃO DE PROJETOS
Página 1 GRUPO RESPONSÁVEL PELA ELA- BORAÇÃO DO PROJETO: REGISTRO DE INSPEÇÃO DE PROJETOS PROJETO INSPECIONADO: DATA DA INSPEÇÃO: AUTOR DESTE CHECKLIST MARCOS LUÍS ALVES DA SILVA Sistema de instalações
Leia maisCOTAÇÃO DE PREÇOS Nº.171/2007 PROCESSO TRT Nº
PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO D.S.M.P. - SEÇÃO DE COMPRAS COTAÇÃO DE PREÇOS Nº.171/2007 PROCESSO TRT Nº 02052.2007.000.14.00-9 Solicitamos de Vossa Senhoria
Leia maisCondensação. Ciclo de refrigeração
Condensação Ciclo de refrigeração Condensação Três fases: Fase 1 Dessuperaquecimento Redução da temperatura até a temp. de condensação Fase 2 Condensação Mudança de fase Fase 3 - Subresfriamento Redução
Leia maisApresentação de Produto ECLIPSE ECLIPSE SÉRIE YM
Apresentação de Produto ECLIPSE ECLIPSE SÉRIE YM Climatizador de ar ECLIPSE As unidades climatizadoras ECLIPSE, estão disponíveis em 16 modelos, com vazões de ar que variam de 1.300 a 34.000 m 3 /h, e
Leia maisANEXO. 1. Plano Mínimo de Manutenção. 2. Manutenção Preditiva
ANEXO 1. Plano Mínimo de Manutenção 1.1 O Plano Mínimo de Manutenção define as atividades mínimas de manutenção preditiva e preventiva e suas periodicidades para transformadores de potência e autotransformadores,